水利围堰施工方案5篇水利围堰施工方案 11mm17mm9mm标题4mm4mm署名811mm17mm9mm标题4mm4mm署名8关于水利水电施工中施工导流和围堰技术研究◎肖思下面是小编为大家整理的水利围堰施工方案5篇,供大家参考。

水利围堰施工方案5篇

篇一:水利围堰施工方案

mm17 mm9 mm标题4mm4mm署名 811 mm17 mm9 mm标题4mm4mm署名 8关于水利水电施工中施工导流和围堰技术研究◎ 肖思滔

 深圳市龙华区龙华街道建设工程事务中心

 摘

 要:在水利水电施工过程中,应注意施工导流技术和围堰技术的采用,通常情况下,施工导流技术主要分为明渠导流、隧洞导流、涵洞导流、渡槽导流、底孔导流、缺口导流、疏齿导流等,而围堰技术主要分为全段式围堰技术和分段式围堰技术手段,应根据实际工程状况确定水利水电施工导流和围堰技术施工方案。

 关键词:水利水电

 施工导流

 围堰技术1.引言水利水电施工过程中,施工导流是保障施工过程稳定性、保持干地施工条件的关键环节。同时,围堰工程的施工质量也会影响水流拦截与疏导效果。下文以某省水电承建工程(以下简称为A工程)为例分别阐释施工导流和围堰技术的概念、应用方式及应用效果,对围堰施工中测量放线、设护坡木桩、人工堆码装袋黏土等技术要点进行阐释,旨在为水利水电工程建设提供思路与方法。2.施工导流技术和围堰技术2.1 施工导流技术施工导流技术主要分为以下几种,明渠导流、隧洞导流、涵洞导流、渡槽导流、底孔导流、缺口导流、疏齿导流等(见表1)。而明渠导流和隧洞导流是最常用的方式。2.1.1明渠导流明渠导流一般适用于地势较为平缓的河道以及相对宽广的平原地区的滩地。其主要布渠的方式为,在基坑的上下游修建围堰,引导河水经过渠道流淌,以使河水下泄。明渠导流拥有显著的优势,施工成本和工程量均是最低的,同时,导水量也相对较大,更容易满足排水以及通航的功能。明渠导流在实际的应用中,首先应该规划相对明确的导流线路,同时应该注意满足防洪的要求,尤其是有弯道时,转弯半径应该至少是渠道最底处宽度的5倍,这样才能不至于转弯处成为引流的瓶颈。2.1.2隧洞导流隧洞导流,通常在水流量较小,以及地形地势相对狭窄的区域采用,尤其是在河床既狭窄又陡峭的区域,特别适合采用隧洞导流的施工方式。但是,隧道导流也有显著的缺点,即隧道导流的泄洪排流效果相对较差,引水排水量相对较小。但是,隧道导流施工效率很高,并且能够有效地保障施工质量。隧道施工的主要程序在于,施工前需要确定导流的施工轴线,在有弯道的区域,也应该注意弯道的长度以及转弯角度。2.2 围堰技术围堰是指水利水电导流工程中用以挡水的建筑物,主要用来维护水利水电主体建筑基坑。围堰技术主要分为全段式围堰技术和分段式围堰技术,不同类型围堰的施工难度、安全防护性能等也相差较大。2.2.1全段式围堰技术全段式围堰技术是通过建筑进施工导流类型 施工导流技术的适用范围明渠导流 滩地隧洞导流 流量小、地形陡峭的河道涵洞导流 流量小、枯水期较多的流域渡槽导流 流量小,枯水期较多的流域底孔导流 修建高坝的施工中缺口导流 汛期、遭遇洪水的流域疏齿导流 汛期、遭受洪水的流域表1

 施工导流类型及不同施工导流技术的适用范围下游围堰堰顶高程计算公式δ + + =a d dh h H δ + + + =a d uh z h Hh d 为下游围堰堰顶高程h d 为下游水位高程,主要获取来源为元河流水位流量关系;h a 为波浪爬高;δ为围堰的安全超高(单位均为米。)H u 为上游围堰堰顶高程;z为上下游水位差。表2

 下游围堰堰顶高程计算公式说明91DOI:10.14125/j.cnki.zjsy.2021.11.040

 11 mm17 mm9 mm标题4mm4mm署名 811 mm17 mm9 mm标题4mm4mm署名 8程提供更为安全、可靠的施工环境。围堰技术是指综合运用多种施工材料形成围堰效应,分隔施工现场与活水水源,保证施工过程的安全性与稳定性。从两者的应用目标来看,均为避免水源对水利水电施工过程造成负面影响,随着水利水电工程的发展以及技术的革新,在实际施工中也可联合运用施工导流和围堰技术。行围堰,以将河床全部截断,使得水流按照预定的流向流淌到固定位置,这种方式可以一次性施工。只要施工环境能够满足这种作业方式,则可以采用全段式围堰导流技术。同时,在流速较快的水域,以及基坑较小的水利水电施工中,也可以采用全段式围堰技术。2.2.2分段式围堰技术分段式围堰导流技术,简而言之,就是需要分多次进行围堰,并非一次性就能实现全部工程施工的一种技术。这种围堰技术,施工人员需在河床以及大坝或者一些具有建筑工程进行制约的条件下而使用的一种导流方式。分段导流能够有效降低水利水电施工中的建设压力,但是,这样的施工技术具有非常高的要求,施工人员必须对工程项目进行非常全面的数据采集工作。3.水利水电施工中施工导流和围堰技术的具体应用本文以A工程项目为例。3.1 A工程概况(表3)3.2 A工程施工中施工导流与围堰技术的具体应用(1)围堰方案。围堰可采用木板桩围堰和土石围堰的技术,A项目水深0.6-1.0m;淤泥深1.2-1.5m,结合以往施工经验以及A工程基坑开挖施工的需求,拟采用人工编织袋装土分层叠加堆码的围堰施工技术,围堰外边坡1:1,外侧采用彩条布防渗措施、木桩护坡措施,内侧采用钢板桩支护措施,并导流排水,排水面宽10m。围堰方案如下图1所示。(2)测量放线。围堰施工前需要明确堰体砌筑位置,要做好测量放线工作,在施工现场清晰设立施工标志、科学确定测量控制点。同时,根据上文所述的共识准确计算出上游围堰堰顶高程,并以相应的公式及模型计算围堰堰体砌筑断面尺寸,施工中对高程与断面尺寸进行随时测量。(3)设护坡木桩。A工程施工地点淤泥较深,可能出现堰体滑移的情况,因此该工程采取了木桩护坡措施,在堰体两侧坡脚处设长为6米、直径为20厘米、间距为50厘米的护脚木桩,并采用人工方式将木桩深深打入到淤泥层中。(4)人工堆码装袋黏土。A工程施工现场周边没有可装填进人工编织袋作为堰体的材料,因此需要从外采购黄土,并保证每袋黄土大约为编织袋容积的二分之一或三分之二,在堰体砌筑前,需要将装填黄土的编织袋放平,采用上下左右互错的方式堆码整齐,上部位置则采用木杆钩送,直至堆叠高度达到标高。(5)钢板桩支护。通过测量发现,A工程施工现场淤泥较深、淤泥量较大,所设置的围堰极有可能出现不均匀沉陷的情形,并且有坍塌的风险,为此,除在堰体旁设置木桩支护措施外还增设了钢板桩支护,主要的施工技术为:精确测量钢板桩的距离以及布设方式。同时,清除淤泥,采用机械方式将钢板桩打入淤泥下5米,并在钢板桩之间填充土袋,保证支护结构的稳定性。(6)淤泥清除。围堰施工完成后,需清除围堰内的淤泥。采用机械方式对围堰内污泥进行深度处理,此过程中施工人员及机械需要远离淤泥清理区,防止机械设备陷入淤泥中。4.结语水利水电工程项目建设的主要目标在于对区域内电力资源以及水资源进行合理分配,避免电力资源浪费并有效控制水资源的流向,能够保证区域内电力资源供应的充足性、防止区域遭受洪涝等灾害。施工导流是水利水电工程施工中常用的关键核心技术,通过对周边水流的有效拦截、引流、疏导等措施为水利水电中干地工参考文献:[1]顾小阳.水利工程施工导流及围堰技术的应用[J].江西建材,2020(10):157-158.[2]刘瑞林.水利水电施工导流及围堰工程设计研究[J].内蒙古水利,2020(07):44-45.[3]陈利.水利水电施工中施工导流和围堰技术的运用[J].科技资讯,2020,18(20):66-68.[4]杨栋.施工导流和围堰技术在水利水电施工中的应用研究[A].中国智慧工程研究会智能学习与创新研究工作委员会.2020万知科学发展论坛论文集(智慧工程二)[C].中国智慧工程研究会智能学习与创新研究工作委员会:中国智慧工程研究会智能学习与创新研究工作委员会,2020:9.[5]曹际妹,乔鹏.水利工程施工导流及围堰技术的应用分析[J].冶金管理,2020(11):73+75.建设地点 湖边建设时间 汛期工程分项 较多施工方式 围堰导流技术表3

 A工程基本概况图1

 A工程围堰方案92学术  ACADEMIC

篇二:水利围堰施工方案

章第一章导流工程导流工程本章主要内容第第一节第二节第三节 基坑排水节施施工导流截流工程导流

 第一节第一节施工导流施工导流施工导流的基本方法围堰工程导流设计流量的确定导流计流量的确定围堰的平面位置导流建筑物的水力计算

 施工导流:在河流上修建水利水电工程时, 为了 使水工建筑物能在干地上进行施工,需要用 围堰围护基坑, 并将各时期的河水引 向预定的泄水通道往下游宣泄河水引 向预定的泄水通道往下游宣泄。

 • 几个概念导流方案:

 不同导流时段不同导流方法的组合导流时段:

 按照导流程序所划分的各施工阶段的延续时间导流标准选择导流设计流量进行施工导导流标准:

 选择导流设计流量进行施工导流设计的标准导流标准是根据导流建筑物的保护对象、 失事后果、 使用 年限和工程规模等指标, 划分导流建筑物的级别( 3~ 5级)

 施工导流标准施工导流标准导流建筑物级别( 1)

 导流建筑物级别导流建筑物为施工期所用 的临时挡水和泄水建筑物泄水建筑物。( 2)

 建筑物分属不同 级别 时, 以 最高级别 为 准 ,III 级 至 少 有 两 项 指 标 符 合要求( 3)

 不同 级别 , 应 分别 计算洪水标准、堰顶超高值、 安全系数

 一、一、 施工导流的基本方法施工导流的基本方法施工导流的基本方法有两类:

 一类是分段围堰法导流, 水流通过被束窄的河床、 坝体底孔、 缺口 或明槽等往下游宣泄; 另 一类是全段围堰法导流, 水流通过河床外的临时的或永久的隧洞、明渠或河床内 的涵管等往下游宣泄。

 ( 一)

 分( 一)

 分 段段 围 围 堰堰 法法分段围堰法亦称分期围堰法, 就是用围堰将水工建筑物所在的河段分段分期围护起来的施工方法。

 两段两期最常见

 后期导流的方法后期导流的方法分段围堰法导流一般适用于河床宽、 流量大、施工期较长的工程, 尤其在通航河流和冰凌严重的河流上。

 选择纵向围堰是关键。分段围堰法导流前期都利用 束窄的原河道导流后期要通过事先修建的泄水道导流导流, 后期要通过事先修建的泄水道导流。后期导流的泄水道, 常见的有以下几种:1 . 底孔导流2. 坝体缺口 导流3. 明槽导流( 明渠导流 )

 分段围堰法分段围堰法

 底底 孔孔 导导 流流用 于导流的底孔可以是临时的底孔也可以是永久的底孔。

 将坝体的永久底孔用 作导流底孔是最理想的, 如果是临时底孔, 则在工程接近完工或需要蓄水时加以封堵工程接近完工或需要蓄水时加以封堵。一般底孔的底坎高程应布置在枯水位之下, 以保证枯水期泄水。底孔导流的优点是挡水建筑物上部的施工不受水流的干扰, 有利于连续施工。

 明 明 槽槽 导导 流流在第一期围堰的围护下先修建导流明槽, 河水由缩窄的河床宣泄, 导流明槽河床侧的边墙常用作第二期的纵向围堰; 第二期施工时, 河水由导流明槽下泄。布置时应注意以下几点:1 .

 明槽的糙率;2.

 明槽的出口 消能;3.

 导流明槽应尽可能与永久建筑物相结合。

 ( 二)

 全( 二)

 全 段段 围 围 堰堰 法法全段围 堰法 导流, 是在河床主体工程的上下游各建一道拦河围堰, 使河水经河床以外的临时泄水道或永久泄水建筑物下泄。

 主体工程完成或接近完成时, 将临时泄水道封堵。

 一般用 于工期短,年水流变化小的小型河流年水流变化小的小型河流。全段围堰法导流, 其泄水道的型式有以下几种:1 .

 隧洞导流;2.

 明渠导流;3.

 涵管导流。

 隧隧 洞 洞 导导 流流隧洞导流是在河岸中开挖隧洞, 在基坑的上下游修筑围堰, 河水由隧洞下泄。布置要求:1 .

 隧洞进出口 应同上下游水流相连,与主河道的交角 以 30o为宜与主河道的交角 以 30o为宜;2.

 隧洞进出口 应与上下游围堰相隔适当距离, 一般大于50 米;3. 导流隧洞应尽可能与永久建筑物相结合。

 明 明 渠渠 导导 流流明渠导流是在河岸上开挖明渠, 在基坑的上下游修筑围堰, 河水由明渠下泄。布置要求:1 .

 明渠进出口 应同上下游水流相连,与主河道的交角 以 30o为宜与主河道的交角 以 30o为宜;2.

 明渠进出口 应与上下游围堰相隔适当距离, 一般以50~ 1 00 米为宜;3.

 明渠离基坑应有相当距离;4. 明渠应尽可能与永久建筑物相结合。

 二、 围堰工程二、 围堰工程围堰分类按其所使用的材料, 可以分为:1 .1 .土石围堰;土石围堰;草土围堰;钢板桩格型围堰;4.

 木笼围堰;5.混凝土围堰。2.3.

 按围堰与水流方向的相对位置, 可分为:1 .横向围堰;纵向围堰。纵向围堰。22.按基坑淹没条件, 可分为:1 .过水围堰;不过水围堰。2.

 围 围 堰堰 应 应 满 满 足足 的 的 条条 件件1.

 具有足够的稳定性、 防渗性、 抗冲性和一定的强度;2.

 就地取材造价便宜, 结构简单;3.

 围堰的布置应力求使水流平顺;4.

 围堰的接头和岸坡联结要安全可靠;5.

 在必要时, 应能抵抗冰凌、 船筏冲击。

 围堰的基本型式及构造围堰的基本型式及构造1. 土石围堰就地取材、 造价低、 易于施工和拆除一般用 于横向围堰

 2. 草土围堰造价低、 一般适用 于水深h<6m, v<3. 0m/s

 3. 混凝土围堰抗冲能力大、 工程量小, 允许过水, 要求修建在基岩上, 施工复杂, 多 采用 重力式围堰( 碾压混凝土浇筑) 。

 混凝土拱围堰:

 两岸有较好的拱座条件

 4. 过水土石围堰

 5. 5. 木笼围堰木笼围堰框格木结构, 内 填块石。

 断面小,抗冲能力强; 木材消耗大, 木笼与基础面接触易渗流, H<15m

 6. 钢 板桩围堰河岸线钢 板 桩600钢 管 桩“一字形” 钢板桩与异形连接板组成的格体和连弧段构成, 格体和连弧段内 填石料以维持围堰的稳定。可做过水围堰用 、 高度机械化、 断面小、 抗冲能力强、 安全可靠、 钢板桩可回收

 1. 圆形格形围堰 横向围堰每个格体为独立稳定单元, 可以单独回填, 已建的格体可以作为后期施工平台 。

 格体直径和高度受钢板桩锁口 允许拉力限制。格体的设计高度一般小于20m2. 鼓形格形围堰纵向围堰可以通过延长隔墙的方式来增加围 堰的有效高度( 仅格体的圆 弧半径受钢板桩锁口允许拉力限制)

 。

 适应较高水头、 应力均匀3. 花瓣形格形围堰具有1、 2的优点, 但结构复杂、 施工难度大

 围堰的防渗与防冲围堰的防渗与防冲

 三、 导流设计流量的确定三、 导流设计流量的确定“导流标准” 是选择导流设计流量进行施工设计的标准。

 “导流设计流量” 是选择导流方案, 设计导流建筑物的主要依据。如果标准太低, 不能保证工程施工安全; 反则过于浪费且延误工期之, 则过于浪费, 且延误工期。之我国所采用 的导流标准, 按现行规范《水利水电工程施工组织设计规范》 SDJ338- 89( 试行)

 执行。

 根据保护对象、 失事后果、 使用 年限和工程规模等指标, 再根据道路建筑物的级别和类型选定。

 导导 流流 时时 段段 的 的 划 划 分分在工程施工过程中, 不同阶段可以采用 不同的施工导流方法和泄水建筑物。

 “导流时段”就是按照导流程序所划定的各施工阶段的延续时间。不同导流方法组合的顺序, 通常称为“导流不同导流方法组合的顺序, 通常称为程序” 。导流设计流量只有在导流标准与导流时段确定后, 才能相应地确定。导流时段的划分与河流的水文特性、 水工建筑物的布置和型式、 导流方案、 施工进度等有关。导流

 导流方案的选择导流方案的选择导流方案的选择受各种因素的影响。

 一个合理的导流方案, 必须在周密研究各种影响因素的基础上, 拟定几个可行的方案,进行技术比较从中选择技术经济指标优进行技术比较, 从中选择技术经济指标优越的方案。选择导流方案时应考虑的主要因素为:水文条件; 地形条件; 地质及水文地质条件; 水工建筑物的型式及布置; 河流的综合利用 ; 施工进度。

 四、四、 围堰的平面位置围堰的平面位置• (一)

 围堰外形轮廓布置• (二)

 确定堰内基坑范围

 五、 导流建筑物的水力计算五、 导流建筑物的水力计算• (一)

 纵向围堰位置和束窄河床段的水力计算• (二)

 泄水建筑物的水力计算(三)

 堰顶高程• (三)

 堰顶高程

 工程实例工程实例: :三峡三期上游碾压混凝土围堰三峡三期上游碾压混凝土围堰

 龙滩水电工程下游碾压混凝 土围堰爆破现场

篇三:水利围堰施工方案

水利工程施工课程设计说明书 (2014-2015 年度第 1 学期)

 学

 院:

 ________XXXXXX___

 专

 业:

 农 业 水 利 工 程

  班

 级:

 水利 1142

 姓

 名:

 XX

 学

 号:

 1 1064212XX

  指导老师:

  XXX

  2014 年 09 月 19 日

  0目

  录 一, 基本资料 ----------------------------------------------------------------- 1 1. 1 工程条件 ------------------------------------------------------------- 1 1. 2 水文、 气象条件设计资料 ----------------------------------------------- 2 1. 2. 1 水文气象条件 --------------------------------------------------- 2 1. 2. 2 工程地质条件 --------------------------------------------------- 3 1. 2. 3 天然建筑材料 --------------------------------------------------- 5 二, 施工导流与围堰设计 ------------------------------------------------------- 5 2. 1 导流方案的选择与时段划分 --------------------------------------------- 5 2. 2 倒流建筑物级别划分表 ------------------------------------------------- 6 2. 3 施工设计洪水过程线 --------------------------------------------------- 7 2. 4 施工设计洪水分析与计算 ----------------------------------------------- 8 2. 4. 1 确定围堰型式 --------------------------------------------------- 8 三, 截流设计与相关水力计算 -------------------------------------------------- 16 3. 1、 方式:

 立堵法 ------------------------------------------------------- 16 3. 2、 截流日期 ----------------------------------------------------------- 16 3. 3、

 进行龙口泄量计算 -------------------------------------------------- 17 四, 基坑排水 ---------------------------------------------------------------- 18 五, 工程量计算 -------------------------------------------------------------- 20 5. 1、

 围堰工程量计算 ---------------------------------------------------- 20 5. 2、 坝体工程量计算 ----------------------------------------------------- 20 六, 课程设计心得体会 -------------------------------------------------------- 21

  1一, 基本资料 1.1 工程条件 鸽子洞水电站是以发电为主, 结合防洪、 工业及生活供水, 兼顾灌溉等综合利用的小(1)

 型水利枢纽工程, 枢纽建筑物包括蓄水池和电站。

 蓄水池拦河坝为浆砌石重力坝, 坝顶长 315. 0m, 最大坝高43. 5m, 总库容 910 万 m3。

 电站布置在蓄水池拦河坝下游河床右侧,装机容量 520kW, 装有 2 台单机容量分别为 200kW 和 320kW 的机组,水电站年平均发电量 65. 59 万 kW. h, 通过电站尾水每年可向下游提供 270 万 m3 水量。

 主要工程量:

 坝基砂卵石等土石方开挖 7. 17 万 m3, 石方明挖 5. 47万 m3 , 洞挖石方 0. 04 万 m3, 土石方回填 6. 09 万 m3, 混凝土浇筑3. 17 万 m3, 平硐衬砌混凝土 145m3, 钢筋及钢材制安 300t, C10 混凝土砌块石 11. 94 万 m3, M10 砂浆砌条石 2. 93 万 m3, 砂浆砌块石385m3, 坝基固结灌浆 4598m, 坝基帷幕灌浆 4374m。

 金属结构设备安装各类型闸门 7 扇, 启闭机 7 台, 电站装设型号为 HL160-WJ-50、HLA153-WJ-50 的混流式机组各 1 台。

  工程所在地对外交通条件较好, 现有 101 国道从其下游通过, 从坝址现有砂石路 3. 5km 在三道河子村附近与其相接。

 坝址下游地势较开阔, 有可供施工时使用的生产及生活设施的场地。

 工程所用块石可由蓄水池上游的王土坊村块石场开采, 储量丰富, 完全可满足本工程之需, 运距 2. 5km 左右; 混凝土粗骨料由王丈子村的人工料场供应, 运距 20km 左右, 砂子可由水库下游二道河子村附近河道的滩地开采筛分, 运距 10km 左右。

 施工用电由城西变电站提供, 可从该变电站 511 线路“T” 接 10kV 高压线路, “T” 接地点在王土坊乡 三道河子村附近, 距工地 3. 5km。

 工期要求。

 根据建设单位意见及工程实际情况, 初步拟定工程施工期为三年。

  21.2 水文、 气象条件设计资料 1.2.1 水文气象条件 鸽子洞水电站坝址区处于温湿带和寒温带过渡地带, 属大陆性燕山山地气候, 四季分明, 春季干旱少雨, 天气多变; 夏季高温多雨,多雷雨天气; 秋季天高气爽, 昼暖夜凉; 冬季干燥少雪, 天气寒冷。据统计, 年平均气温 8. 0℃, 最高 38℃, 最低-23℃, 全年无霜期 110~170d, 多年平均降雨量为 560mm, 降雨量年内分配极不均匀, 年降雨量的 70~80%集中在 6~9 月份。

 受降水不均影响, 坝址处洪、 枯流量相差悬殊 (汛期为 7、8 两月, 枯水期为 9 月 1 日至次年 6 月 30 日)。

 表 1 坝址处天然河道洪峰流量表 重现期

  时段 20 年 10 年 5 年 汛

 期 607 455 293 枯水期 1~3 月份 0. 98 0. 75 0. 52 4~6 月份 92. 9 64. 1 23. 9 9 月份 42. 9 28. 9 16. 5 10~12 月份 3. 73 2. 71 1. 76 9~5 月份 101. 3 58. 1 25. 0

 表 2 拦河坝址下游 100m 处水位流量关系表 水位(m)

 492 493 494495496497 498 499 500 流量(m3/s)

 14. 8 68. 9 2825321233222734344758 6311

 表 3 鸽子洞水电站水位~面积~容积关系曲线 水位 (m)

 (万 m(万 m面积 2)

 容积 3)

 水位 (m)

 面积 (万 m2)

 容积 (万 m3)

 495 0 0 514 33. 8 222 496 0. 6 0. 3 515 35. 8 257 497 1. 4 1. 3 516 38. 2 294 498 2. 2 3. 1 517 40. 6 334 499 3. 2 5. 8 518 42. 6 375

  3500 3. 8 9. 3 519 44. 6 419 501 4. 6 13. 5 520 46. 4 464 502 5. 4 18. 5 521 48. 4 512 503 6. 2 24. 3 522 50. 8 561 504 7. 3 31. 1 523 52. 4 613 505 8. 4 38. 9 524 54. 2 666 506 9. 8 48 525 56 721 507 12 58. 9 526 57. 8 778 508 14 71. 9 527 59. 8 837 509 18 87. 9 528 61. 2 898 510 22 108 529 63 960 511 26 132 530 64. 4 1023 512 29 159 531 66 1089 513 31. 6 190 532 67. 6 1155 1.2.2 工程地质条件 (1)

 鸽子洞水电站坝址区河谷两岸不对称, 左岸较陡, 基岩裸露, 右侧有一、 二级阶地存在, 以缓坡形式分布于右岸。

 河床宽 60m,覆盖层为砂卵石, 一、 二级阶地表层为砂壤土或含碎石壤土。

 (2)

 河床覆盖层为砂卵石, 厚 6. 3~7. 9m, 一、 二级阶地表层为壤土, 厚 2~5m, 下部为砂卵石层, 厚 5~7m。

 河床底部及左岸为中、粗花岗岩, 岩石坚硬完整, 全、 强风化厚度 0. 5~3m。

 右坝肩表层为坡残积(dl+elQ2)

 的含碎石壤土, 厚 2~4m 左右; 其下为粗粒花岗岩, 全强风化厚度约 7. 6m, 主要分布在右坝肩部位; 强风化厚度约 2~3. 8m, 主要分布在坝址区及右坝肩。

 (3)

 现坝址区地面高程 494. 9~493. 4m, 坝基的开挖基槽内, 人工浆砌石厚度 1. 7~2. 7m, 层底高程 492. 04~491. 33m, 为弱风化花岗岩, 较新鲜完整。

 其下部混凝土垫层厚度 0. 8~2. 0m, 层底高程

  4490. 84~488. 0m。

 混凝土呈浅灰色, 局部可见蜂窝, 骨料成分为花岗岩, 一般粒径 1~4cm。

 混凝土垫层下为花岗岩, 风化程度以弱风化为主, 靠近右侧坝肩局部表层存在强风化岩, 厚度约 2. 7m。

 钻孔揭露弱风化岩层厚度 15. 8~31. 8m, 未揭穿。

 (4)

 库区有区域性的平顶山断层通过, 最近处距右坝肩 270m,断层长度 7km, 走向 NE25° , 倾向 NW, 倾角 75° , 断层胶结比较好,现阶段坝址区测绘及钻孔揭露岩体未发现受其影响现象。

 左、 右坝肩岩体节理发育情况如下:

 左坝肩:

 基槽已开挖至弱风化花岗岩, 表层可见风化裂隙, 发育多组节理, 节理面可见黄褐色锈染, 节理面多呈闭合, 局部张开, 宽度 1cm 左右。

 节理统计见表 3-1。

 右坝肩:

 表层强风化花岗岩厚度较薄, 节理发育, 局部张开, 宽度 0. 5~1cm, 节理面见黄褐色锈染, 主要发育 3 组节理, 节理统计见表。

 表 4 左坝肩节理统计表 倾角 45°

 闭合, 节理间距 10~23cm 85°

 闭合, 节理间距 20~30cm 80°

 节理间距 15cm 左右 走向 NW305°

 NE23°

 近 EW 倾向 SW SE N 描述 条数 13 7 14 表 5 右坝肩节理统计表 走向 倾向 倾角 描

  述 条数5 近 EW S 72°

 节理闭合, 表面张开, 宽度 0. 5~1cm, 节理间距 20cm 左右, 节理面可见黄褐色锈染。

 65°

 节理间距 15~20cm 30°

 节理间距 15cm 左右 近 EW NE76°

 N NW 4 14 (5)

 1976 年钻孔基岩压水试验成果表明, 单位吸水量ω 值为0. 035L/ mim· m· m, 属于微透水。

 本次勘察地下水位埋深 0. 13~1. 6m, 高程 492. 64~494. 37m。

 压、 注水试验结果说明虽然局部岩体节理较发育, 但闭合性较好, 连通性差。

  51.2.3 天然建筑材料 鸽子洞水电站蓄水池高山环绕皆为花岗岩, 由于节理方向的影响, 花岗岩大体呈方状, 是很好的筑坝材料。

 70 年代水库施工时,在蓄水池上游王土坊村设了 7 个采石场, 目前平泉县所需石料皆由上述采石场供应, 经调查, 石料储量丰富, 可满足本工程之需, 石料运距约 2. 5km。

 鸽子洞水电站蓄水池拦河坝坝址附近河滩较窄且河道纵坡较陡,河床覆盖层以砂卵石为主, 并含有大卵石及漂石, 中细骨料较少。

 在拦河坝坝下游 20km 左右有王丈子人工碎石料场, 石子为石灰岩, 其品质和储量满足要求, 可作为工程的粗骨料场; 在拦河坝坝下游 10km有二道河子砂场, 可作为工程的细骨料场。

 二, 施工导流与围堰设计 2.1 导流方案的选择与时段划分 选择导流方案时, 主要考虑水文条件、 地形条件、 工程及水文地质条件、 水工建筑物的型 式及其布置, 施工期河流的综合利用, 施工进度等。

 分析工程条件的水文资料可知:

 河床较宽且流量大, 所以选择围堰法导流。

 经过课设资料及《水利水电工程施工组织设计指南》 查询得出如下结论:

 该坝为 4 级永久性水工建筑物, 则导流建筑物规模为围堰高度&lt;15m, 库容&lt;0.1x108m3。

 再根据导流建筑物洪水标准, 选择导流建筑物为 5 级临时水工建筑物, 洪水标准为 5 年一遇。

 坝体施工期临时渡汛洪水标准为 10 年一遇。

  选择导流方案时, 主要考虑水文条件、 地形条件、 工程及水文

  6地质条件、 水工建筑物的型式及其布置, 施工期河流的综合利用, 施工进度等。

 分析工程条件的水文资料可知:

 坝址处汛期、 枯水期流量相差悬殊, 选择围堰法导流。

 第一种方案:

 断流围堰加旁侧泄水建筑物组合的导流方式 第二种方案:

 采用分期围堰导流方式 第三种方案:

 明渠导流方式 比较所给三种方案, 第一种和第三种龙口较宽, 在合龙睦增加合龙的工程量, 故不合理。

 故选择第二种方案。

 在枯水期先围右岸及溢流坝段河床, 进行右岸施工, 在汛期利用左岸坝段缺口进行泄流。

 根据施工进度和实际情况(存在已在坝基)

 , 将本枢纽分为两段三期。

 其中左岸坝段自成一段, 右岸坝段和河床坝段分为一段。

 时段划分:

 第一期:

 4 月到第二年 8 月, 进行右岸及溢流坝段施工。第二期:

 从第二年 4 月到 6 月, 左右岸和合龙坝段同时进行施工。

 第三期:

 从第二年 7 月到第三年 4 月整体坝段进行施工全面提升坝段达到坝顶高程。

 2.2 倒流建筑物级别划分表

 级别

  保护对象

  失事后果 使用年限(年)

 导流建筑物规模 围堰高度(m) 库容 (1 08m3)

 3 有特殊要求的 1 级永久性水工建 筑物 淹没重要城镇、 工矿企业、 交通干线或 推迟工程总工期及第一台(批)机组发 电, 造成重大灾害和损失

  >3

  >50

  >1 .0

  7

 4

  1 级、2 级永久性 水工建筑物 淹没一般城镇、 工矿企业、 或影响工程 总工期及第一台(批)

 机组发电而造成 较大经济损失

  1 .5~3

  1 5~50

  0.1 ~1 .0

  5 3 级、4 级永久性 水工建筑物 淹没基坑、 但对总工期及第一台(批)机组发电影响不大, 经济损失较小

 <1 .5

  <1 5

  <0.1 注 1 :导流建筑物包括挡水和泄水建筑物, 两者级别相同;

  摘录:

 《水利水电工程施工组织设计指南》 中国水利水电出版社

 2.3 施工设计洪水过程线 5 年一遇 汛期洪水过程线(Q~T 关系)

 时间 0 3 6 9 1215182124 27 30流量 0 30 78 139 211 293 230 178 132 55 23

  五年一遇汛期洪水过程线

 5 年一遇 枯水期洪水过程线(Q~T 关系)

  8时间 0 3 6 9 1215182124 27 30流量 0 6 13 17 20 25 22 16 10 6 3

 2.4 施工设计洪水分析与计算

 2.4.1 确定围堰型式

 本枢纽属 4 级水工建筑物, 故拟建 5 级围堰。

 根据地质和土壤条件, 采用土石围堰。

 2.4.2 确定围堰堰顶高程和断面尺寸:

 (1)

 一期围堰堰顶高程

 5 年一遇汛期坝体缺口泄流洪水过程线调洪表

  9

 注:

 导流设计流量=2933m /s 上游水位高程为 498. 511m, 根据不过水围堰堰顶安全加高下限 土石围堰加高下限为 0. 5m。

 上游围堰波浪爬高取 0. 5m。

 当下泄流量达到 291. 23m /s 时, 由已知资料查原河道水位流量表知此时对应的下游原河道水位为 494. 035m, 则 上游围堰堰顶高程 Hu=hu+δ +ha 上=498. 511+0. 5+0. 5=499. 511m 下游围堰堰顶高程 Hd=hd+δ +ha 下=494. 035+0. 5+0. 5=495. 035m

  10纵向围堰采用混凝土矩形断面, 坝身段为永久建筑物 (2)

 二期围堰堰顶高程 二期围堰采用坝体底孔泄流。

 泄流公式...

篇四:水利围堰施工方案

施工方案   、简述 原施工导流工程施工范围是根据招标文件及招标图纸中所给的地形图进行预留岩坎围堰的设计与施工。

 现在施工过程中通过地形测量发现投标中的地形与实际地形差别很大 厂房尾水永久建筑物部分座落在河床砂砾石上而围堰且座落在河床中部没有预留岩坎围堰整个施工围堰方案进行改变。根据    年  月   日由监理主持召开的关于《厂房尾水施工方案调整》的会议精神依据设计单位调整厂房尾水尺寸的方案进行围堰的设计与施工。  、  施工导流方案 结合厂址处的地形、地质、水文条件和水工建筑物的布置特点地层为漂卵砾石地层拟采用在厂房尾水渠下游端修建土石围堰和预留岩坎围堰相结合的形式实施全年挡水原河床过流的导流方式。      导流建筑物 为保证厂房尾水渠土石围堰和预留岩坎围堰顶部满足施工要求和迎背水侧的边坡坡度满足稳定要求 拟设计土石围堰顶部宽度为     和岩坎围堰顶部宽度为     土石围堰上下游边坡坡比均为 ∶ 和岩坎围堰上下游边坡坡比均为 ∶   相结合的

 围堰。围堰顶部高程      围堰顶部长度为        。为确保厂房基坑在干地施工对土石围堰进行砼防渗墙处理 对预留岩坎围堰进行上部砼墙、下部进行帷幕灌浆处理。      导流标准 导流标准按  年一遇设计洪水标准相应的洪峰流量为     。  、施工范围及主要工作内容      施工范围 施工导流工程施工范围包括土石围堰和预留岩坎围堰的设计与施工土石围堰和预留岩坎围堰的防渗处理截排水设施施工、 土石围堰和预留岩坎的拆除及本标段内的施工安全度汛与防汛工作。      工程主要工作内容 施工导流工程的主要项目如下 ⑴  土石围堰和预留岩坎围堰的设计与施工 ⑵  土石围堰和预留岩坎的防渗处理 ⑶  基坑内排水 ⑷  土石围堰和预留岩坎围堰的拆除 ⑸  安全度汛与防护工作  、  导流建筑物设计及主要工程量    围堰结构设计 

 土石围堰和预留岩坎设计挡水标准按  年一遇洪水标准洪峰流量为        对应原厂址区河床水位为        考虑土石围堰和岩坎围堰占据部分河道使的河道水位雍高和考虑到设计单位关于《    年     年施工期安全度汛方案》及安全超高围堰顶高程为      土石围堰和岩坎围堰轴线为厂下       和厂左        的丁字形围堰围堰顶轴线长        顶部宽度       和      迎背水面坡比均为  ∶ 和  ∶   土石围堰和岩坎围堰均采用砼防渗墙防渗和帷幕灌浆防渗墙。防渗墙布置在土石围堰和岩坎围堰轴线上游侧其轴线为厂下         和厂左         。土石围堰和岩坎围堰结构布置见附图《厂房尾水围堰平面布置图》 、 《厂房尾水围堰剖面图》 。    围堰施工项目及主要工程量 围堰施工项目主要包括土石围堰的填筑和砼防渗墙施工、预留岩坎围堰背水面的预裂施工岩坎围堰的砼防渗墙施工岩坎围堰迎水面局部回填加高、加宽等。 围堰施工主要工程量见下表    。  表                                围堰施工主要工程量表 施工项目 单位 预裂爆破 m砼墙 m帷幕灌浆 m 砼防渗墙 m土石填筑 m围堰拆除 m  工程量 286 66 213 1663 8215 9271

 备注 孔距 0.8m C15 埋石砼

 防渗墙厚 0.8m 石碴回填 只计上部

 2 3 2 3 3

  、  土石围堰和预留岩坎围堰施工      预留岩坎预裂爆破施工 预留岩坎的预裂爆破施工结合厂房部位钻爆开挖进行 待厂房尾水渠钻爆开挖至      高程时 即进行预留岩坎的预裂钻爆施工。    、施工布置 结合厂房尾水渠的钻爆开挖 利用尾水渠钻爆施工开挖的道路和供风、供水、供电设施进行布置施工。    、施工设备配置 结合尾水渠钻爆设备拟配置  台         型支架式钻机。    、施工程序 测量放样→场地清理→钻机就位钻预裂孔→验孔→装药→联网爆破→预留岩坎以外部位的钻爆开挖。    、施工方法 ⑴  测量人员根据施工图纸测放出预裂开口线。技术人员根据现场生产性试验结果确定爆破参数并绘制布孔图 然后由施工人员在现场按设计放出孔位并设置醒目标识。 ⑵  孔位确定后施工人员组织钻机就位造孔造孔完毕并验孔后由专业爆破人员装药采用导爆索起爆。 ⑶  在尾水渠与岩坎预裂面临近部位采用缓冲爆破孔爆破的方式以确保预裂边坡的完整而不被破坏。    、预裂爆破参数设计 

 初拟预裂爆破参数为孔径ф    间距     线装药密度          。钻孔倾角与设计边坡一致孔深至尾水渠设计结构面。      岩坎围堰防渗墙的施工    、施工特性 防渗墙布置在围堰轴线的上游侧其轴线长约    墙上部是埋石砼宽   高     下部是采用帷幕灌浆形成防渗墙钻孔最大深度    孔间排距为     帷幕灌浆工程量     。      、施工布置 ⑴  施工平台 在墙顶轴线外侧布置钻机作业平台、水泥浆制浆站。墙顶轴线内侧布置施工器材和小型机具停放场地。 ⑵  机具布置 根据现场实际 考虑钻孔的安全方便 灌浆机具采用      高压注浆泵      搅拌桶。 ⑶  水泥浆系统的布置 水泥浆制浆平台布置在右侧岩坎以外的平台上 制浆平台为木结构形式平台面积   ×  安装一台    —  型低速浆液搅拌桶。 ⑷  其他布置 供电线路布置在轴线内侧在顺轴线方向架设一趟照明线安装碘钨灯照明。 

 拌和站和水电布置见原总的施工组织设计。  、施工程序 砼浇筑、帷幕灌浆。 砼浇筑 缝面处理→测量放样→立模→仓位验收→砼浇筑→养护→进入下一个循环 帷幕灌浆 帷幕灌浆分三个次序按先  序、  再序、后    序的分序加密的原则安排施工 特殊情况下在监理工程师许可后进行适当调整单孔施工流程如下 钻孔—冲洗—压水试验—灌浆—封孔—进入下一个循环  、施工方法与技术措施 ⑴  砼浇筑施工方法 砼浇筑主要采用组合钢模板内撑内拉或对拉等方式固定 砼由自卸汽车从拌和系统运至现场采用汽车吊配  入仓或搭设溜槽入仓。砼采用台阶法施工用φ   插入式振捣器和φ  软轴振捣器振捣密实。   ⑵  帷幕灌浆 大坝帷幕钻孔轴线位于心墙轴线上      全长    。为单排帷幕孔距     孔深      采用水泥灌浆形成帷幕达到防渗目的。 钻孔 

           钻孔采用   —   型或   —  型地质钻机 清水硬质合金钻进。           基本灌浆孔用∅    开孔∅    终孔检查孔用∅    开孔∅    终孔。孔位按设计图纸布置及监理通知位置施工偏差不大于        钻孔为竖直孔使用氰氟酸测斜法控制孔斜。

            钻孔冲洗与试验           钻孔结束后用压力清水对孔壁和孔沉砂进行冲洗直至回水清洁并持续     止。裂隙冲洗采  用灌浆压力的    进行最大为     直至回水清洁并持续     结束。压力试验在裂隙冲洗完成后或结合裂隙冲洗进行压力值为该段灌浆压力的   最大     采用单点法或五点法进行操作中按     — 规范相关规定执行。 灌浆           帷幕灌浆用水泥采用符设计要求的标号为     或     普通硅酸盐水泥拌和用水为人可饮用的清洁水。           灌浆泵采用       高压注浆泵及拌和机两套。           灌浆方法采用单孔循环式自上而下或自下而上分段灌浆Ⅰ序孔自上而下分段压灌浆Ⅱ、Ⅲ序孔除接触段下一段自上而下分段处理外以下段次自下而上分段灌浆检查孔自上而下分段卡塞压水检查终孔后自下而上分段灌浆。             水灰比采用   、  、  、  、    、     、     七个比级以   开灌浆液变化原则按     —  灌浆

 规范中相关规定执行。             段长接触按的大于   控制以下段次按    控制。             结束标准 采用自下而上分段灌浆法在达到设计压力的情况下当注入率不大于        持续      即可结束 采用自上而下分段灌浆时在达到设计压力的情况下当注入率不大于       后持续      即可结束。             压力接触段为       第二段为       以下各段次每段增加       最大压力控制为     。             封孔全孔灌浆结束后采用置换结合人工拌和封满的方法封  孔。      土石围堰施工  、施工特性 土石围堰填筑后进行砼防渗墙施工 砼防渗墙拟采用冲击钻“两钻一劈”工艺成槽砼泵送混凝土或自卸汽车运砼泥浆下导管对口浇筑的方法施工。

 砼防渗墙布置在围堰轴线的上游侧其轴线长约       砼防渗墙工程量     。      、施工布置 ⑴  施工平台 在墙顶轴线外侧布置钻机作业平台、泥浆站、回浆沟、修建导向槽。墙顶轴线内侧布置施工器材和小型机具停放场地。 ⑵  水、电布置 

 水管、电线沿围堰下游布置  、施工程序 土石围堰回填施工程序 挖运及卸料→分层回填压实→验收→转入下一循环 砼防渗墙施工程序  “两钻一劈”砼防渗墙施工工艺流程图                 施工场地平整 导向槽修建 水、电、泥浆站、拌和站安装 冲击钻机造主孔 砼拌和、运输 结束转下一槽孔 下浇筑导管 浇筑泥浆下砼 接头孔处理 冲击钻机劈副孔 清孔换浆、槽孔验收槽 孔 造 孔 混 凝 土 浇 筑 Ⅱ期槽 Ⅱ 期Ⅰ期槽 Ⅱ期槽 Ⅰ期槽

 ⑴  砼防渗墙施工拟分成若干个区分区作业依次成墙。 ⑵  砼防渗墙各桩孔分序施工间隔成桩然后交接成墙。即按桩孔编号划分为一序桩孔和二序桩孔先完成一序桩孔奇数孔的造桩孔与砼浇筑后再钻进二序孔偶数孔 并完成桩机施工。在多台桩机施工时则要采取分段包干、平行作业的措施。  、施工方法与技术措施 土石围堰填筑施工 回填施工前首先对回填基础进行清理使回填基础及回填料不致污染满足设计及规范要求。然后在监理工程师指定的土石渣料由    反铲挖装   、   自卸汽车运输至施工部位卸料推土机摊铺。 砼防渗墙施工 ⑴  测量放样 在防渗墙施工平台形成后 由测量人员准确放出防渗墙轴线和桩孔的孔位并在适当位置布置控制点进行施工期的检测和校核。 ⑵  导向槽修建 在防渗墙施工前先进行导向槽的修建导向槽基槽开挖成梯形断面挖深    上口宽     底宽    导向槽采用“    ”形钢筋砼挡土墙形式导向槽砼强度为    。导向槽轴线布置基本与防渗墙等长。导向槽基槽开挖完成后先浇筑宽     、厚

     的底板混凝土然后浇筑高     、厚     的导墙混待混凝土强度达到一定强度后分层碾压回填开挖基槽。

 回填施工完成后在导向槽下游侧建造倒渣平台要求倒渣平台宽度在    左右浇筑     厚    素混凝土供捞渣和车辆通行用泥浆汇入集浆坑。在导向槽上游侧铺设钢轨铺设前先对场地进行整平压实并安装枕木然后铺设四排刚轨架设钻机平车以确保钻机孔位准确和移动方便。导向槽示意图如下  钢轨                                                                                        倒渣平台         δ       钢 筋 砼 导 向 槽 δ               砼防渗墙δ     

 ⑶  固壁泥浆 成槽过程中采用泥浆护壁制备泥浆的土料优先选用当地适宜的高岭土当指标较差时适宜掺入商品膨润土以改善泥浆性能。

 膨润土经高速搅拌机搅拌成泥浆后送入膨化池经充分水化溶胀   小时后测量其性能指标合格后即可使用。 槽孔内泥浆液...

篇五:水利围堰施工方案

科技在人类的生产实践中,大量的污染及破坏行为不仅极大的破坏了周边的自然环境,同时也打破了生态的平衡,致使恶劣天气频频的出现在人们的身边。

 水利水电工程的兴建不仅可以有效的保护周边的水环境, 同时在自然灾害面前也可以发挥出较强的调控能力,保护人们的生命及财产安全。

 施工导流及围堰技术的使用可以为水利水电工程的施工提供较为稳定的环境,需要在具体的施工中进行合理的运用,从而促进水利水电工程施工的有序进行。1 水利水电施工中的施工导流及围堰技术施工导流及围堰技术使用的主要目的是为了给水利水电工程的施工创造所需的环境,在这些技术的使用下可以极大的提高施工的有效性及安全性,需要在实际的施工中抓住施工导流及围堰技术的要点,为水利水电工程的后续施工创造有利的条件。1.1 施工导流施工导流可以通过对施工区域水源的拦截及引导为水利水电施工提供一个稳定、干涸的环境,并且可以在该部分施工完结之前极大的保障施工人员的安全,因此,需要对该技术予以重视,并且在实践中逐步的进行完善,为我国水利水电事业的发展提供更加有利的技术支持。

 水利水电工程中各项工序的设计都是十分缜密的,因此在导流技术的使用中需要确保其使用的合理性。

 在坝址的选择中需要充分的考虑施工区域的地质状况及水流动向,从而制定出行之有效的施工导流计划,同时也需要参照施工人员自身的经验来进行有效的指导,这样可以在一定程度上降低施工中的误区及风险。

 在导流方式的选择中,需要依据地势的特点来进行。

 地势较为平坦的区域可以通过明渠的方式来实现,对于一些地势较为狭窄的山区可以通过隧道的形式来进行导流,尽可能的避免因施工导流技术的不足给水利水电工程的施工造成的安全隐患。

 必要的检测环节也是十分重要的, 通过专业的检测可以及时的发现施工导流工作的不足,增强施工的安全性。

 但是在具体的施工中,仍然要进行深入的研究,从而极大的提高其施工的安全性及有效性。1.2 围堰技术围堰技术的主要作用是通过对不同施工材料的使用来实现围堰的目的,从而确保水利水电工程施工的有序进行。

 可以依据施工区域的客观环境来进行围堰材料的选择,混凝土、土石、钢板等都是目前应用较为普遍的施工材料,并且都在实际的使用中展示出了较强的优势。

 正是因为该技术的重要性,因而在具体的设计中需要非常的严谨,在围堰的设计中需要尽可能的考虑到周边因素的影响及后续施工的需求,以便于更好的发挥出其自身的价值与作用。

 在土石围堰的施工中,需要做好必要的防渗处理,可以通过钢筋的使用来提高自身的稳定性。

 相较而言,混凝土围堰综合性能更强,并且可以在后期实现持续的利用。

 必须要控制好围堰的高度与稳定性,重视支护工作的开展, 从而更好的发挥出围堰技术的综合价值与作用。2 水利水电工程中施工导流及围堰技术的施工流程首先,测量放线。

 施工前建立测量控制点及施工标志,确定堰体轴线,以控制施工方向及堰体砌筑范围。

 施工中随时测量堰体砌筑断面尺寸及高程,以确保堰体断面准确。

 其次,设护坡木桩。

 由于围堰堰底淤泥较深,为防止堰体滑移,因此计划在堰体两侧坡脚处设护脚木桩。

 木桩长 6m ,直径 20cm ,间距 50cm 。

 由于木桩入土较浅,拟用人工将木桩打入淤泥层中。第三,人工堆码装袋粘土。由于施工现场都是垃圾及杂填土,围堰所需粘土采用外购黄土,粘土由卡车运至现场后即组织人工装袋, 装填量为编织袋容量的 2/1~3/2 ,袋口用细麻或铁丝缝合。

 砌筑时将土袋平放,上下左右互相错缝堆码整齐,水中的土袋用带钩的木杆钩送到位,层堆码,逐层加高至顶面标高。第四,铺设彩条布。堰体形成后,迎水面设彩条布做挡水用,并抛掷土袋压脚,确保堰体不渗水。

 第五,钢板桩支护。

 堰体内侧坡脚处打一排 6m 长间隔 10cm 的刚板桩, 实测实量淤泥深 1.2~1.5m ,水深 0.6~1m ,实际钢板桩入土深度 5m ,并用土袋填充堰体育钢板桩之间部分,起到防止围堰滑移的作用以确保堰体的稳定性。

 施工方法先将水抽干,然后清淤泥,整理一条能走挖掘机便道,然后打钢板桩。第六,淤泥清除。在围堰完成后用人工挖井字沟排水、沥水,一周后开始用人工配合机械清除淤泥,淤泥上车运离施工现场。

 严格按设计要求进行围堰,坡度 1 :

 1 ,顶部高于流水面 50cm, 保证草袋堆叠整齐、密实,遇到渗水等情况要及时上报并处理,作业人员在水下进行作业时,应穿戴胶鞋、安全帽。

 严禁抽水时,在基槽内作业,以防触电事故。

 机械在清淤过程中,需保持安全距离不小于 10 米,清淤时要保持平稳作业,先用斗对淤泥深度进行检查,不得盲目进入淤泥内,防止机械深陷。

 基槽边和堰体附近应设置防护措施,防止坠落伤害和溺水。3 水利水电工程施工导流与围堰技术施工的注意事项3.1 在围堰的平面进行布置时, 需要对水利水电工程建筑物的轮廓、交通运输道路、堰体的排水设施、施工的模板以及堆放材料的部位等方面进行考虑。

 在一般情况下,水利水电工程建筑物轮廓与基坑横向坡趾之间的距离应大于 20 米, 而水利水电工程建筑物轮廓与基坑纵向坡趾之间的距离应小于 2 米。

 如果,围堰的平面布置不当就会出现对水利水电工程的安全性带来影响,比如:当围堰的围护基坑的面积过小时,会由于水流的宣泄不畅,从而影响到围堰的安全。

 因此,在布置围堰平面时要结合实际导流的方案、水利水电工程建筑物的轮廓特点以及围堰的类型来进行布置。3.2 在设计时要根据有关规定,在超过静水位上方 0.6 米处设计心墙式防渗体来对围堰进行保护。

 此外,考虑到水位的壅高、堰体施工的沉降以及围堰顶部防护结构厚度等因素,设计时要结合围堰所处位置的实际地形情况, 在 100 年重现期洪水位, 即上游挡水位1313 米处和下游挡水位 1284 米处, 建造高度为 1315 米的上游围堰和高度为 1286 米的下游围堰。4 结论水利水电工程施工的目的是为了更好的满足人们的生活需求,提高人们的生活质量,因此,确保其施工的安全性是十分必要的,这也是实现和谐社会构建的必然途径。

 出于安全性和稳定性考虑,施工导流及围堰技术的使用需要严格的按照施工的标准来进行,同时,需要尊重客观的规律,通过较强的预见性及丰富的实践经验来进行指导,以便于更好的发挥出水利水电工程的社会价值与经济价值, 为周边水环境的稳定及水资源的合理利用营造更加有序的氛围。参考文献[1] 王晓春 . 施工导流和围堰技术在水利水电施工中的应用 [J]. 科技创新与应用, 2014(30).[2] 吴光 . 水利水电施工中施工导流和围堰技术的应用 [J]. 科技传播,2014(19).水利水电施工中施工导流及围堰技术万利民( 密山市水利基层管理站,黑龙江 密山 158300 )摘 要:水利水电工程的施工及使用对于各地区社会经济发展的影响是比较大的,并且在丰富的实践中,各项施工技术均得到了有效的改进,这种改进不仅表现在施工技术的实用性上,同时也表现在施工的安全性及质量的提高,并且为各区域水环境的改善及水资源的合理使用提供了较大的支持。

 以下就水利水电施工中施工导流及围堰技术展开了简要的探讨。关键词:水利水电施工;施工导流;围堰技术;使用197 · ·