书合文秘网 - 设为首页 - 加入收藏
当前位置 首页 > 范文大全 > 公文范文 >

给排水工程中潜水污水泵的应用分析

作者: 浏览数: 关键词: 潜水 给排水 污水泵 分析 工程

摘 要:给排水工程中利用潜水污水泵提升污水处理厂进水泵房内的污水,通过压力管道到后续构筑物进行处理。本文分析了潜水污水泵的利用情况,解析了潜水污水泵的工作原理、设备特点以及安装、运行过程中的一些经验体会。

关键词:给排水工程;污水处理厂;潜水污水泵

中图分类号:TH38;X505 文献标识码:A 文章编号:1671-3362(2013)06-0128-01

1 工程概况

承德市太平庄污水处理厂于2008年5月12日投产运行,日处理污水8万t,目前整体运行稳定。进水泵房内主要设备是3台潜水污水泵及其配套的控制系统、阀门、管件等,潜水污水泵2用1备(2台变频、1台软启)。投产以来,潜水污水泵运行稳定,作为污水处理厂预处理段的主要设备,能达到设计要求。

2 工作原理、安装要点

2.1 工作原理

潜水污水泵放入泵坑后,在正常液位情况下,泵体被污水浸没,此时吸入管和泵内将充满液体。启泵以后,通过叶轮的高速旋转,泵体内液体随着叶片一起旋转,同时,因为离心力的存在而飞离叶轮向外射出。此时,由于液体被甩出而在叶片中心部位形成低压区,泵坑内污水在泵坑水压及大气压的综合作用之下,被吸入潜水污水泵内,不断循环这一过程,污水就从池内被抽吸上来又不断从水泵出口排出。

2.2 安装要点

我厂潜水污水泵是格兰富厂家制造的。厂家在安装设备的过程中,我公司与监理严把质量关。安装时,导轨先安装就位,然后利用导轨和天车提升链条自动安装,水泵导轨的导向装置可引导水泵自动下落到预定的位置,水泵的出口与水泵底座联接,同时水泵的安装将易于维修,水泵和出水口之间的密封将能通过水泵的下放自动完成,水泵靠自身的重量与水泵底座联接。

3 水泵自身监测保护系统设置及运用

潜水污水泵系统采用多重自动监测保护系统,可保证安全可靠地运行,我厂提升泵房的潜水污水泵主要保护措施如下:保护系统包括电机泄漏、油腔含水量、轴承温度等传感器和电机定子线圈中热敏开关等保护原件及配套专用保护继电器,系统功能可以保证在电机和主轴出现损坏之前发出报警或动作切断电机电源。

3.1 电机泄漏传感器

在电机内设置泄漏传感器,在发生泄漏时自动报警,切断电源,泄漏传感器将电机内水分去除后才能手动更换,而不能自动复位,以防止电机内还有水分时电机启动。我厂在运行5a的过程中,曾发生3次电机泄漏传感器报警,我们及时用天车吊起水泵,去除电机内水分后更换了泄露传感器,从而有效的防止了损坏水泵。

3.2 油腔含水量测定

机械密封油腔内设有电极式泄漏传感器,当由于水的泄漏进入油腔使含水量达到一定的限制程度时,发出报警信号。

3.3 电机温度保护

电机定子的每一相均由常闭型双金属片式热敏开关保护,控制开关保护埋于定子内,3只串联于同一回路中。当温度过高时,热敏开关打开报警并停止电机。

3.4 轴承温度保护

在下轴承处设一只铂电阻温度传感器,以防止过热或受力过大时发热而引起其他损坏,在主轴承或电机其他部件出现严重损坏之前发出报警以切断电源。

3.5 水泵专用保护继电器

接受所有水泵保护原件的报警信号,并输出到故障跳闸接点,以便自动切断电机电源停止电机。

4 实际运行中的经验体会

4.1 运行5a来,整体平稳,未出现过较大的故障

格兰富潜水污水泵从形制上看确实具有较大的水流通径,具有超强不堵塞功能,排污比较彻底,加上合理的泵体设计,固体颗粒不堵塞,带状纤维不缠绕,潜水工作,无需底阀。经过我厂5a多的运行实践表明,水泵内没有任何残留物,带状纤维也不缠绕叶轮,和普通水泵相比,具有较大的优越性。

4.2 运行过程之中,错误报警信号引起的跳闸问题

我厂潜水泵运行过程之中,发现偶尔有无故障跳闸现象。经过检查发现,这种现象大部分是由控制系统零件失灵或连接不畅引起测量信号错误。因此,控制系统也要根据实际定期进行检查,防止误报警和有警不报,确保控制系统工作的有效性。

4.3 与油压微闭缓冲器止回阀的合理配套使用

油压缓闭装置可控制止回阀先速闭后缓闭,缓闭时间0~60s可调控,能够有效的消除或降低停泵时介质倒流产生的破坏性水锤,降低水锤峰值和介质倒流的冲击压力,降低阀板关闭时的振动和锤击声音,保证管道和机组的安全运行。

4.4 与卡箍式柔性伸缩接头的配套使用

我厂污水泵管路上止回阀与电动阀、电动阀与手动蝶阀之间均用卡箍式柔性伸缩接头连接。实践证明,卡箍式柔性伸缩接头确实具有结构合理,受力强度高的特点,正常情况下具有良好的密封作用。

4.5 避免频繁开关

水泵停转时会产生电流,若立即开机,会使电机负载启动,导致启动电流过大,频繁启动会烧坏水泵电机绕组。

4.6 避免水泵长期超负荷工作

污水处理厂进水泵房内污水中的垃圾虽经粗格栅拦截,但大部分比粗格栅孔隙小的垃圾仍通过格栅进入泵坑,污水泵在运行时负荷很大,必须根据实际情况定期切换污水泵,若电流过大,必要时应停机检查。

5 结语

5.1 潜水污水泵性能良好

我厂自2008年5月投产运行以来,整体运行稳定,3台污水泵泵体未发现过较大故障。遇有简易故障根据报警信号并结合实际,及时进行了维修。格兰富潜水污水泵确实具有流量稳定,过流断面较大、不易堵塞、性能稳定的优点。

5.2 水泵自身监测系统安全可靠

水泵自身配备的电机泄漏、轴承温度、油腔含水率测定、电机温度保护以及水泵专用保护继电器等功能,能够总体上反应水泵的运行状况,根据报警信号能及时发现水泵的故障,避免破坏水泵。

5.3 严格遵守操作规程、认真执行维护规程

日常运行过程之中,我厂严格按照操作规程对水泵进行操作,严格按照维护规程对水泵进行维护。定期检查水泵监测系统的有效性,定期更换油腔内的机油、定期检查和水泵配套的闸阀、油压微闭缓冲止回阀、电动阀的运行状况,确保水泵总体上状态良好,安全稳定。

作者简介:丁柏顺(1976-),男,河北承德人,满族,工程师,本科学历。研究方向:污水处理、给水工程、建筑给排水工程、市政工程。