浅析电力系统继电保护装置的调试技术

作者: 浏览数: 关键词: 浅析 电力系统 调试 保护装置 继电

摘 要:在经济快速发展的社会背景下,我国对电力的需求越来越大,由此对电力供应的质量和效率有了更高的要求。我国的电网建设在覆盖范围上有所增加,随着科学技术的发展,在电力系统中,各种新技术新设备广泛的应用其中,对电力系统的发展有重要的促进作用。继电保护的可靠性直接关系到供电的稳定运行,所以保证继电保护装置的稳定运行,对于进行的调试技术是正常运行的基础,文章对此作出了阐述。

关键词:继电保护;调试;微机控制

在供电运行期间,有些运行环境是人力所无法操控的,所以要使用先进的装置对电力的运行进行监测和控制。继电保护装置就是对电力的运行状况进行监测和控制的设备,在电力系统运行期间,继电保护装置可以对其运行状态进行监测,当发现故障时,不仅可以发出预警,同时还可以有选择性的进行线路切断,保护设备不会受到更大的损害。此外,还可以对设备的不正常状态进行监测,然后发出预警并且诊断出故障点,在必要的时候可以启动跳闸等方式保护设备免遭损坏。继电保护的应用对于电力系统的稳定运行具有非常重要的意义,可以对电力系统的运行状态进行自动的实时监测。所以继电保护装置的调试技术十分关键,关系到继电保护装置的稳定运行。

1 微机型继电保护装置的调试技术

1.1 回路调试

回路调试即结合设计要求和系统功能进行全面细致的试验,以满足变电所的试运行条件。回路调试包括一次、二次系统的接线、保护、监控、打印等功能的全面校验和调试。

1.1.1 一次、二次系统的接线检查

(1)开关控制回路的调试。在送出电源后,进行开关电源的操作,这个过程中观察指示灯是否能够吻合,分合闸的状态是否正常,如出现故障要关闭控制电源进行检修。(2)开关状态在后台机上的反应。对于各个开关和断路器逐一的手动操作,然后观察后台机上对应状态的显示结果,如果一致则合格,如相反则需查找原因。(3)变压器等设备信号的检查。变压器本体瓦斯、稳定、压力等信号在后台机上的显示名称、时间是否正确;重瓦斯、压力信号应跳主变各侧断路器,轻瓦斯、温度高信号应报警。

1.1.2 装置保护功能的调试

装置保护功能的调试一般根据线路、变压器、电动机等继电保护装置类型,依据设计定值,用专用继电保护测试仪在保护装置上加电流或者电压,检查装置动作精度并传动断路器,在后台机上应正确显示保护动作信息,开关变位信息和动作时间数据。

1.1.3 装置监控功能的调试

装置遥控功能的检查:后台应能可靠准确地遥控断路器分合闸。如遥控失败,查找原因。测控装置或控制回路是否上电;直流屏合闸电源或者一次开关处保险是否投入;测控装置通讯是否已通;装置远方、就地切换开关是否切到远方位置;断路器分合位置、工作试验位置是否在后台上正确反映;控制回路接线是否正确。

1.1.4装置打印、声音报警功能的调试

要求打印机设置正确,打印图形、报表完整美观,大小合适。能够实现自动打印和手动打印。对断路器、隔离开关等开关量加声响报警功能,对保护动作信息加声响报警功能。与智能直流屏、智能电度表、五防等装置的通讯应正确。在最后阶段还应对整个综自系统完善,确保综自系统防雷抗干扰,检查各屏上标签框上应做好正确标识。

1.2 系统调试

系统调试要求详细观察系统的运行状态,以便及时发现隐患。

1.2.1差动保护极性校验

主变压器带上一定的负荷后,才能判断出主变压器差动极性。在监控后台机上查看某一时刻主变电流采样数据,根据差流相数据的大小判断差动极性,也可通过对各相电流的波形分析差动极性。正常状态下,对于两圈变压器在同一时刻,主变压器高低压侧A-a,B-b,C-c相电流波形应正好相反,即高压侧为正半波数据,低压侧为负半波数据,且最大值相加应为。

1.2.2 带方向保护的方向校验

线路带上一定的负荷后,在监控后台机上查看某一时刻同相电流电压数据进行分析。例如:线路输送功率为从变电站向线路送电,则A相电压正半波最大值应超前A相电流正半波最大值一定角度(最大不超过180度),即同半波数据内电流最大值落后电压最大值几个采样点;否则,线路保护方向错误。根据装置采样频率可以算出两点之间的角度,如12点采样,则两点之间为360度/12=30度。同理,可校验B,C两项。

2 现场调试及运行

对继电保护装置进行现场调试非常重要,调试的过程中,要确保元器件的完好以及接线准备工作妥当后再进行调试试验。对于保护逻辑以及定值进行校验,测试保护动作的可靠性与稳定性。但是在调试阶段还是会存在一定的问题,影响到调试工作的准确性,主要表现在以下几个方面。

2.1 主变中性点改变,主变保护功能压板投退

由于现阶段的变电运行中,基本都实现了无人值班状态,所以在对压板进行操作需要进行投退操作,但是这种运行方式,不仅浪费了人力,并且对于压板本身也是一种损耗。实际上在微机主变中,对于中性点的接地状况没有太大关联,无论其处于什么状态,压板的投退与否都不会影响到保护动作。但是由于思想上的保守,浪费了众多的资源。

2.2 主变旁代运行方式

在经历了技术上的改造之后,对于主变保护已经实行了两套独立的保护,但是在旁代运行上依旧采用的是传统的方式,与现代的主变保护已经无法相适应,所以在这种状况下,无法实现匹配,在运行的过程中,会出现误动的可能性。这种运行方式主要是受到操作人员的意识因素,在思想意识上比较保守造成的。

2.3 保护装置的复位操作

在保护装置的复位操作中,运行人员为了防止在复位时出现故障,所以会解除出口压板,这是完全没有必要的。因为保护装置的复位程序已经编制的十分完善,即使是出现了故障,在短短的一秒钟时间中也可以及时的切除线路,安全实现复位操作。

3 结束语

在科技快速发展的形势下,在电力系统的运行中,已经实现了自动化、智能化和现代化的技术手段,为电力系统的稳定运行提供了基础的保障。由于电力运行的环境比较复杂,对于有些设备的运行状况通过人力是无法对其进行的监测的,所以继电保护装置可以实现这个功能。当运行线路出现不良状况或者是发生故障时,通过继电保护的在线监测可以提前预警,并且可以根据故障类型,有选择性的进行保护操作,将故障影响范围控制到最小。继电保护的应用对我国电力的稳定运行具有十分重要的意义,对我国的经济发展有极大的促进作用。为了保证继电保护装置可以稳定的运行,需要将其运行状态调整到最佳,保证各项系统都能够正常运行,所以调试技术人员要不断的丰富自己的专业知识,提高自己的个人素养,在工作中能够严格按照规范执行,保证继电保护装置的运行性能处于最佳状态,为电网的稳定运行创造有利的环境。