书合文秘网 - 设为首页 - 加入收藏
当前位置 首页 > 范文大全 > 公文范文 >

继电保护的维护及实际障碍处理

作者: 浏览数: 关键词: 障碍 维护 继电保护

摘要 继电保护是电力系统重要组成部分,其主要功能在于通过继电器实现对电力系统以及其他相关元件的保护。继电保护的技术性较强,在电力系统中功能也比较特殊。在日常工作中,进一步加强对继电器装置的维护,准确判断和处理障碍具有重要意义。本文对此进行了一些研究。

关键词 继电保护;维护;障碍

中图分类号 TM 文献标识码A 文章编号1673—9671-(2011)022—0104-01

1 继电保护的作用及要求

伴随着电力系统的发展,继电保护的应用日益广泛,一旦电力系统障碍发生,可以在较短时间和氛围内,自动从系统中消除故障或将信号传递到相关工作人员进行障碍处理,预防事故的发生,保障供电的可靠性。在避免灾难性事故和电网大面积停电等方面发挥着重要作用。

继电保护的特殊作用决定了电网对继电保护的特殊要求。一股认为继电保护应具有以下几方面基本要求。一是要具备较高的灵敏性。继电保护的灵敏性通常是指保护装置对所保护范围内的非正常状态以及故障的反映能力。灵敏性一般用灵敏系数作为衡量标准。在测量元件明确动作值后,要依据最不利的故障类型以及运行方式,在保护范围之内进行点校验指定,并符合相关规定的标准。二是要具备较好的选择性。选择性通常是指保护装置在进行动作,仅需要把故障部分从电力系统中剔除,要尽最大可能减少停电的范围,来保障系统中其他非故障部分的安全平稳运行。三是要具有很好的速动性。这里说的速动性一般指继电保护装置需要能够在最短时间把故障元件断开。有效地起到减轻故障设备损坏程度以及减少用户在低电压工作时长的作用,确保系统稳定。四是要具有更强的可靠性。继电保护可靠性指在保护范围内发生需要做出反应的故障时,保护装置不能拒动,应做出可靠动作,同时要保证不出现误动。五是要具有一定的经济性。一方面要充分考虑继电保护的运行维护费用,也要考虑继电保护的性价比。

2 继电保护的维护工作

1)继电保护的常规性检查。常规性检查是最重要、最关键也是最容易被忽视的工作,因此做好继电保护的常规检查非常重要,常规性检查通常包含以下三个方面的内容。一是要认真检查连接件的紧固程度,焊点的完好程。目前的保护端子螺丝较多,在安装初期保护屏需要经过运输和搬运,部分螺丝可能出现松动,因此必须对保护屏进行逐一的认真检查和加固,规避保护拒动和误动隐患。二是要做好继电保护的日常清扫工作,清理工作看似简单,但仍需加以注意,要确保有两人以上进行,严格防止误碰、触电、短路、接地等事故。三是要加强插件的检查,在检查中要把各个芯片按紧,认真检查虚焊点。在检查中还要对电流、电压采样做好记录。

2)定期进行检修和设备查评。一是要对开关以及各种按钮的动作灵活性进行检查,检查接点是否有烧伤和压力。二是要检查二次设备放入各个标识和名称的齐全程度。三是要仔细检查光字牌和指示等的完好程度。四是要检查电压、电压互感器的二次引线端子的完好程度。五是要检查配线的整齐程度,以及固定卡子的完好度。

3)强化责任加强新业务学习。严格规范岗位职责,确保各岗位值班人员的责任和操作权限,并在工作中严格遵守相关的制度和流程规定。要深入了解继电保护的技术发展方向,学习和使用新的技术实现对设备的监管,确保保护装置的适应电力发展的需要。

3 继电保护的故障

继电保护故障以电压互感器二次电压回路问题为主,电压互感器是继电保护进行检测设备的起始点,在二次系统运行中发挥着十分重要的作用。其故障通常表现在两个方面:一是电压互感器二次中性点接触不良或者有多次接地现象。这种情况会造成电压互感器二次接地和地网中有一个电压,该电压叠加在设备电压上,可能引起电压的变化,造成阻抗元件以及方向元件的误动。二是电压互感器开口的三角电压出现回路断线,这种情况常常是机械问题以及短路问题。一旦出现故障,会造成零序电压比增大,回路负荷减小,电流增大,发生短路。

随着科技的发展和进步,继电保护的设备正在从过去传统的继电电器转变为微机控制。这种控制进步有着安全性、开放性、智能性等诸多优点,但保护装置的故障同样不可忽视。其故障有两个主要方面:一是微机继电保护的抗干扰能力较弱,如果外界环境有较强的干扰器或通信设备,可能造成逻辑原件的分析错误。二是如果电压电压的降幅较大,可能会对电路基准线造成影响,导致逻辑功能的误判。

4 继电保护的故障处理

1)采取直观法。在处理用仪器无法逐点测试,或者没有备品更换的情况下。在操作命令下达之后,要观察合闸接触器以及跳闸线圈是否能够动作,判断电气回路是否正常,从而进一步判断故障是否存在与机构内部。直接观察继电器内部是否有明显发黄或者散发焦味,就能够快速确认故障点,及时更好损坏的元件就能回复障碍。

2)拆除电路法。电路依次拆除也是进行继电保护故障处理的一个重要方法。需要把并联在一起的二次回路逐个拆开,再依次安装,如果在这个环节中出现故障,那么就能够比较明显的判断出故障点,用同样的方法也能出故障的发生原因。

3)参数对照法。通过正常设备的参数与故障设备的参数逐个比较,找到故障设备的故障发生点。在对继电器设备进行定值校验时,一旦发现继电器的测试值和定值有较大的差异,无法准确判断继电气的特性,也不能直接进行刻度值调整,可以用同种设备去测量同类继电器,并进行参数比较,找出障碍点。

5 结语

电网系统的高速发展,要求求不断提高继电保护准确性以及稳定性,用最快、最好的方法找到故障,解决故障。这些故障类型可能是多种多样,在故障的处理中也应视具体情况而定,但我们相信,只要对工作原理准确掌握,把握关键点,并不断在工作中总结经验,维护水平和故障处理水平都一定能够得到提高。

相关文章:

Top