书合文秘网 - 设为首页 - 加入收藏
当前位置 首页 > 范文大全 > 公文范文 >

水电站电气二次设备的检修与维护

作者: 浏览数: 关键词: 水电站 检修 电气 维护 设备

【摘要】在水电站中,电气二次设备是一种低压电气设备,主要是来种监视、测量、操作、控制以及保护电气一次设备的,在水电站运行过程中,电气二次设备具有十分重要的意义,能够有效确保水电站的正常运行,并能够及时发现电气一次设备中的问题,因此加强对电气二次设备的检修与维护就显得极其重要。本文从水电站电气二次设备的检修与维护进行分析探讨,希望能够提高我国水电站发展速度与水平。

【关键词】水电站;电气二次设备;检修;维护

随着我国社会经济的高速发展,对电力的需求也在不断增大。水电站作为一种主要的发电类型,在我国电力供应方面起到了巨大的作用。在水电站的电气设备中,主要分为电气一次设备和电气二次设备。电气二次设备主要是控制调节以及保护监测电气一次设备的,其运行关系到水电站的安全以及发电效益,因此,需要加强对水电站电气二次设备的检修以及维护。由于电气二次设备功能的实现需要根据一定的规则来进行设备的监测以及调节,因此,电气二次设备接线较为复杂,且点多面广,加上运行环境较差,并且回路中缺陷不容易被检查出来,给水电站电气二次设备的检修与维护带来了许多难题。

1、水电站二次设备检修基本要求

1.1 在进行电气二次设备检修的时候,需要根据接线图纸来进行,将保护以及自动装置停止,防止出现电流、电压互感器的二次开路以及短路的问题。

1.2 在进行电压互感器二次设备检修的时候,需要避免影响保护以及自动装置,防止出现因为交流电压失去而导致的误动或者拒动的现象。

1.3 在进行直流电源保险检修的时候,需要取下正负极。通常情况下,取下的时候按照先正后负的顺序,在安装的时候,则是采取先负后正的顺序,这样能够有效的避免出现误动跳闸的现象。

1.4 在进行检修的时候,要注意所有使用工具都必须具有良好的绝缘性且符合标准规定要求,这样能够有效的避免在检修过程中出现的接地、短路以及工作人员触电等问题。在进行二次接线端子拆动的时候,需要对端子标号以及图纸进行核对,并且认真记录,做好标记,以便于检修完毕之后的拆接线恢复。

1.5 在设备检修过程中,严禁对继电器的机械部分进行触动,在继电保护以及自动装置运行过程中,如果出现继电器冒烟以及掉轴、节点震动或者位置错误、装置异常误动以及电压回路断线等问题,需要将相关装置退出,并及时汇报相关部门及时进行处理。

2、水电站二次设备常见故障及维修

2.1 互感器二次设备常见故障。在水电站电气一次设备中,最为重要的一种就是电压互感器,为了确保其正常运行,必须要做好电压互感器二次设备的检修与维护。最常见的互感器二次设备故障,一方面是由于接线错误而引起的,例如雷击之后,容易造成电压互感器二次侧v相接地点与被雷击穿保险的接地端直接连接,从而导致电压互感器烧毁的问题。因此需要将v相接地点M移至v相熔断器FUv的出线端,并对击穿保险进行定期检查。另一方面是由于停电而造成的高压触电故障。此类故障要先明确停电状态下电压互感器的来电途径进行,取高压侧挂地线和低压侧的熔丝,用万用表测量感应电势。在I段母线和n段母线电压互感器的二次中性点连接线之间安装闸刀K,在检修时控制电流流通。

2.2 直流系统接地故障。在电气二次设备检修中,危害较大的就是直流系统接地故障,因此要加强对直流系统接地方面的检修。在进行检修的时候,通常采取拉路法分段寻找以及处理,主要遵循以下原则:先照明和信号部分后操作部分;先合闸回路后保护回路;先室外部分后室内部分;按电压等级从10kV到110kV回路依次進行;先找简单保护回路后找复杂回路;先一般设备后重要设备。在切断各专用直流回路时时间应小于3s,不论回路接地与否均应合上。同时,对接地点的查找应禁止采用灯泡代替仪表进行,以免误动跳闸,所采用的仪表其内阻不应低于200/V。发生直流回路接地时严禁在二次设备上工作,处理时切忌造成直流短路和另一点接地。

3、加强水电站电气二次设备的运行维护措施

3.1 二次设备的状态检修。随着水力发电项目数量的增多以及规模的增大,水电站电气二次设备的操作系统也逐渐趋向复杂化,从而增加了周期性检修的成本,降低了经济效益。随着水电站故障诊断系统的完善,为二次设备的检修与维护提供了技术方面的支持。其中,状态检修就是行之有效的检测方法之一。状态检修是一种综合监测办法,主要是以当前二次设备的工作状态为依据,采取离线与在线两种方式来对设备运行状态的信息进行采集,从而通过状态评估系统来对二次设备的综合情况进行预测,并以此为依据进行检修策略的制定,包括小修、大修以及暂缓维修等。状态检修的关键是对二次设备状态的监测、评估以及预测技术。在电气二次设备检修中运用状态检修的方法,不但能够提高检修的质量,还能够及时进行问题的处理,大大降低了电气二次设备故障的出现。

3.2 严格把关继电保护设备建设。明确工程项目管理具体细则,制定继电保护的施工设计图会审交底、更改、安措制定、调整试验、组织验收、运行交接与竣工图转交等关键环节时各个参建单位的工作流程、职责界面及审核标准。

3.3 强化对保护装置运行的管理。定期进行自动装置以及继电保护装置的巡视以及检修,在这个过程中,需要以设备的实际使用情况以及各水电站作业标准化指导书、二次设备运行规章等为依据来进行。若在巡视以及检查过程中出现装置异常或者缺陷的时候,需要及时上报并制定合理的预防控制处理措施。除此之外,水电站需要每个季度都对安全自动装置以及继电保护装置进行运行参数的检查,并认真对CPU、DSP等装置的电流电压采样值进行检查,如果发现问题及时进行处理,并将结果记录在案,确保自动与保护装置的安全运行。另外,还要对水电站的保护装置进行核对,确保二次设备的运行流程与现场的保护装置相符合。

4、结束语

从上述分析中可以看得出来,电气二次设备的检修与维护对于水电站来说起到了至关重要的作用。本文从水电站电气二次设备检修的基本要求入手,分析了电气二次设备中常见的故障以及检修方法,最后提出了加强电气二次故障检修的几点措施,希望能够提高我国水电站电气二次设备的检修水平,提高我国水电站的运行效率,从而推动我国社会经济的发展。