书合文秘网 - 设为首页 - 加入收藏
当前位置 首页 > 范文大全 > 公文范文 >

浅谈供暖管道的施工与维护

作者: 浏览数: 关键词: 供暖 浅谈 管道 施工 维护

【摘要】由于季节的变化以及居民对供暖提出了更高的要求,供暖季节的居民供暖问题逐渐成为社会广泛关注的一个社会性的问题。在冬季,如何保证冬季供暖工作的不断满足居民居住的要修,是未来我国需要重点解决的一个问题

【关键词】供暖管道、施工维护、工艺

一、前言

在整个供热系统中,供暖管道占据重要地位,供暖管道工程的施工情况决定着整个供暖工作质量的好坏.要想有效地保证供暖就需要从施工方面下功夫,从施工质量上保证供暖管道的质量,采用合适的施工方案和施工流程,切实提高供暖的效率。

二、供暖安装工程概况

1.供暖安装工程背景

随着改革开发以来,我国的社会经济不断地的发展,而建筑工程是我国社会发展进程中最主要的组成部分,并具有非常重要的意义。随着社会城市化进程的持续加快,人们开始对建筑的结构有着越来越高的要求,促使建筑物体在提升自身使用功能以及质量的同时,还要呈现建筑结构的个性化与自动化。供暖安装工程是建筑工程施工过程中最重要的施工单一项目与建筑结构有着很大的关联。若是在供暖工程安装时存在质量问题,最终会给整个建筑带来很大的影响。为了保障建筑的使用功能以及质量并呈现个性化、自动化的条件,人们在建筑工程施工过程中就应对供暖安装施工质量进行严格的把关。

2.供暖安装施工方案编制依据

当下,在建筑领域飞速发展的过程中,我国有关单位也是早已经意识到了供暖安装工程在建筑结构施工过程中的重要性,且实施了《建筑给排水及采暖工程设计规范》与《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》等相关的管理体制。所以,在建筑供暖安装工程施工过程中,施工人员一定要依照施工图纸的有关信息与我国的相关规则要求,对其进行一定的优化处理,且做好相关技术交底工作,使施工人员全面的掌握相关的供暖安装工程施工信息,有效的保证供暖设备安全与安装质量。

三、供暖管线的组织和施工

1.施工工艺

主要包括了首先,施工准备阶段。放线定位阶段、挖方施工阶段、砌管沟、安装卡架等过程;其次,架设。内容主要包括了放线定位、安装卡架、管道安装、补偿器安装、水压试验以及防腐保温回填;最后,路面修复。安装无地沟的管道是必须将沟底夯实,管线敷设周围不存在杂物,沟宽和高度应该在合理的范围之内。在安装地沟内的管线时,应该在管沟砌完之后,安装好托吊卡架。

2.直埋管段基坑开挖

根据施工的要求,在施工过程中应该重点完成以下几方面的任务。在施工过程中为了方面管道的安装,开挖时应该将挖出来的土堆放在沟边的一侧,土堆底边应该与沟边保持在1m的距离,沟底应该夯实,防止管道弯曲受力不均匀。管道下沟之前,应该对沟底的高度和宽度进行检测,保证其符合设计的要求,保温管在安装之前应该对保温底层进行检查,查看其是否存在损伤的情况,如果是局部存在损伤应该将损伤面放在上面,并做好标记,方便对其进行统一的维修。基坑在开挖之前应该充分的考虑土方的平衡,以尽量减少土方外运的量。

3.垫层施工

按照垫层的结构和尺寸,测量放样出垫层的标高,每4~5m设置一个控制桩。当土建打好垫层之后,按照图纸的要求对标高进行复查并在垫层的上弹出地沟的中心线,并按照规定的具体安装支座和滑动自家。在安装套管之前级应该做好这方面的工作。

4.套管的安装

垫层经过检验合格之后,就可以进行套管的安装了,在安装之前应该对首先在沟边进行分段焊接,保证每段的长度维持在25~35m左右。放管时应该用绳索将其固定在地锚上,并 套在套管端拉住另一端,用撬杠缓慢的将其移动到沟边的位置,然后放好木滑杠,统一进行指挥,缓慢的将其下放到沟底。

5.直埋供热管道的安装

支架在安装过程中一定要注意牢固性,同一个地沟内有好几个管道时,应该从最下面的一层开始,然后在安装上面的管道,为了便于焊接,焊接的接口最好选择在方面操作的位置上。在安装过程中如果遇到了伸缩器时,应该在预制时按照相应的要求做好支撑工作,并保证安装位置的牢固,与管道能够切实的进行连接。

四、供暖管道的维护与修理

1.常规检修

常规检修的内容大致包括:更新严重损坏的导入扣管道、定期检修导入口阀门和除污器,并让井内保持干净。

2. 运行期间的维护

供暖运行期间的维护工作也是供暖工程中不可忽视的一部分。其中防冻防裂是保证供暖工作正常进行的关键,必须高度重视以下几项内容,首先是供暖源头的防冻工作要保证,在每个有门窗的房间放置温度计,并分派专人检测温度,时刻观察供暖源头的温度是否正常;其次,保证供暖管道中水的质量,确保水的循环使用,避免发生堵塞现象;最后,经常检修检测设备,保证检测设备正常工作。为防止发生供暖管道冻裂情况发生,务必高度重视供暖管道维护工作的各个环节。

3.停运后的维护

供暖运行时需要维护,停运后也需要维护,因此在停运后应该认真检查运行的管线,及时更换破损厉害的管道。还要确保监控系统中的监控设备下一年能够正常运行,及时维护和检修。放出全部管道中的水,然后用干净的水清洗管道并清理除污器,接着在管道里注满检测合格的水,直到再次运行供暖系统。锅炉的清理工作也不可小视,打碱清灰是常用的方式,并且检修油封附件和附属机电设备。

4.供热管道漏水、漏气的修理

供热管道分小修和大修。小修工作量小,一般多指供暖系统运行期间的日常修理工作;大修工作量大,一般需要在供暖系统停运季节进行。当发现管子有漏水现象时,应根据情况考虑和确定修理方法,既要保证修理工作顺利进行,又不致影响整个系统对其他用户的供暖。

5.散热器漏水及漏气的修理

对于对式与拉条式散热器漏水或漏气有两种情况:一种属暖气片砂眼漏;另一种是暖气片的接口漏。不管哪一种,都应以拆卸开散热器重新组对的方法为彻底的修理方法,通常是采取拆换散热器或粘糊砂眼,包括散热器拆卸、安装及进行打压试验等。

五、供热管网大修要求

大修管道安装质量规范要求:与管道有关的土建工程经验收合格,满足安装要求。与设备连接的设备找正合格、固定完毕。管子、管件、管道附件及阀门等质量要经检验合格后,方可安装。管子、管件、阀门等已按原设计要求核对无误,内部已清理干净,无杂物。管子组合前或组合件安装前,均应将管道内部清理干净,管内不得遗留任何杂物,并装设临时封堵。

管道上的两个成型件相互焊接时,应加接短管。管道连接时,不得用强力对口、加热管子、加偏垫或多层垫等方法来消除接口端面的空隙、偏差、错口或不同心等缺陷。管子与设备的连接,应在设备安装定位紧好地脚螺栓后进行。管道壁厚大于5mm的管道焊接时应打V型坡口,管子和管件的坡口及内、外壁10~15mm范围内的油漆、垢、锈等,在对口前应清理干净,直至显示金属光泽。管道安装中断时应及时封闭管口。支吊架安装工作宜与管道的安装工作同步进行。在管线上因安装仪表插座、疏水管座等需开孔、且孔径小于30mm时,不得用气割开孔。

六、结束语

供暖企业要想不断满足群众冬季对供暖的需求,就要从根本上注重供暖管道工程的施工工程整体质量,切实做好维护和修理供暖管道的工作,从而保证供暖工作的顺利进行。

参考文献:

[1]王飞,杜保存,王国伟.椭圆度对直埋供热弯头应力的影响[J].太原理工大学学报,2012年01期.

[2]DB13/T(J)28-2000.低温热水地板辐射采暖工程技术规程[S].

[3]明艳.非开挖管道安装技术在市政管道维护中的应用[J].科技情报开发与经济.2011(17)

相关文章:

Top