书合文秘网 - 设为首页 - 加入收藏
当前位置 首页 > 范文大全 > 公文范文 >

电除尘整流变不同布局的利弊分析

作者: 浏览数: 关键词: 利弊 整流 布局 分析 电除尘

摘 要:主要根据电除尘整流变压器的不同布置方式,从工程造价、检修维护的角度去分析其各自的优缺点,以供参考。

关键词:整流变;高压隔离刀闸;电除尘器。

前言

随着环保意识的加强和单机容量的不断增大,原来普遍采用的文丘里离心水膜除尘器,现在已逐渐被电除尘所取代。之所以广泛采用电除尘器,是因为同文丘里除尘器相比,电除尘的除尘效率更高(电除尘效率可达99%以上)。在电除尘系统当中,整流变压器(以下简称整流变)的布置方式一般有两种,一种是户外式,即整流变和高压隔离刀闸都布置在除尘器的顶部。一种是户内式,即整流变和高压隔离刀闸都布置在除尘器底部的室内,尽管两种不是方式对除尘效率都无影响,但在工程造价以及设备维护使用上却存在着一定的差别。

1 电除尘的工作原理

首先,通过高压控制柜把单相的380V交流电变成可调节的0~380V交流电送给整流变,整流变是个特殊的升压变压器,它除具有一般的变压器功能外,在它的内部高压侧还装有一个整流用的硅堆,能直接将整流变高压侧的交流电整流成直流电,这样,整流变的输入是0~380V,而它的输出侧是直流0~72KV,再通过高压隔离刀闸送入电除尘器内部电场的正、负极板,利用极板间电晕放电使粉尘荷电的原理,把烟气中的粉尘吸附到极板上,再通过振打装置把吸附到极板上的粉尘除去,这就是电除尘的工作原理。

其中,通过调节高压控制柜的输出电压高低,改变整流变低压侧输入电压,就可以调整整流变的直流输出值,以达到根据烟气变化情况调节电场电压的目的。

2 户外式布局

当整流变位于除尘器顶部时,其优点是造价底,安装方便。因为从整流变到高压控制柜之间距离较长,且电压低(0~380V),所以采用低压电缆即可,而整流变经高压隔离刀闸进入除尘器本体的距离较短,并能直接与极板相连接(此段电压为0~72KV)故可以取消高压电缆,这样,送采用的电缆都是低压电缆,从电缆价格上看,造价会降低。另外,整流变、高压隔离刀闸这些高压设备安装集中,出现故障的几率相应要少一些,安装起来也比较容易。所以,很多电厂都采用了整流变户外式的布局方式,如鹤岗发电有限公司,辽宁铁岭电厂等。

但这种布局也有它的缺点,这就是整流变在除尘器本题顶部,维护人员检查、巡视不方便,若整流变发生故障,需将整流变吊到零米检修,这样,整流变的检修和运输就存在着一定的困难,同时整流变置于除尘器顶部,也难以实现除尘器相邻电场的相互切换,运行方式不够灵活,而对整流变本身的工艺要求(如防尘、防水等)也相应的要提高。另外,作为北方高寒地区,冬夏两季的温差较大,整流变在夏季运行时的变压器油温一般都在60℃以上,而冬季不运行时的油温可降至零下45℃,因为整流变的油位不象其他大型户外变压器那样相对较大,所以就会形成夏天运行时油位太高需要放油,而冬天不运行时又看不到油位,需要补油,这样一来维护工作就变的麻烦,这也是这种布局的一个缺点。

3 户内式布局

当整流变位于除尘底部的室内时,其优点是维护、检修十分方便,运行方式比较灵活,因为整流变位于室内,不受外界气候变化的影响,运行人员巡视,检修人员检修设备,以及整流变吊芯、运输都十分方便,并且可以通过高压隔离刀闸,实现相邻电场的相互切换、备用,吉林双辽电厂就是采用这样种户内式布置的电除尘。

整流变户内式布置的缺点就是造价高,因为需要专门的变压器室,另外,整流变在零米,其高压输出经高压隔离刀闸需要很长的距离才能送到除尘顶部而进入极板,并且这段距离需要使用高压电缆,其电缆的造价也相应要高些。另据有关资料显示,在电除尘事故率当中,有相当一部分是高压电缆事故,所以,采用这种布置时,尽管运行方式较灵活,可其运行的可靠性要差一些。但随着电缆制造水平的不断提高,这个问题会得到逐步的解决。

4 结束语

综合来看,整流变两种不同的布局,各有利弊,究竟选择那一种,应根据具体情况而定,如果从降低造价上考虑,应该选择前一种,而如果从检修、维护方便去考虑,则应该选择后者。

作者简介:高飞(1973-),女,1992年毕业于牡丹江电力技术学校,2002年于黑龙江电视大学毕业,现在陕西榆横发电厂从事电气检修工作,助理工程师。