书合文秘网 - 设为首页 - 加入收藏
当前位置 首页 > 范文大全 > 公文范文 >

短波机房通风冷却系统综合改造

作者: 浏览数: 关键词: 短波 通风 冷却 机房 改造


打开文本图片集

【摘 要】 发射机房装有5部150kw的发射机,平时4部发射机播音,1部发射机备用。机房及冷凝器室由室外两台40000m3/h风量的蒸发式冷却机组来降温, 两台40000m3/h风量的蒸发式冷却机组,只能满足冷凝器室的降温,解决不了发射机房及值班大厅的降温。本文主要介绍了TBH522型短波发射机房通风系统改造方案,对机房的温度进行智能化控制,达到除尘,恒温的目的。

【关键词】 变频器 冷却机组 自动化

1 前言

发射机房装有5部150kw的发射机,平时4部发射机播音,1部发射机备用。机房及冷凝器室由室外两台40000m3/h风量的蒸发式冷却机组来降温,两台40000m3/h风量的蒸发式冷却机组,只能满足冷凝器室的降温,解决不了发射机房及值班大厅的降温,特别是夏季高温时期,由于发射机高低周部分是功率耗散的主要部位,而高周采用抽风的模式进行降温,但是随着环境温度的升高,导致高周部分堆积的热量无法及时耗散,对高周真空期间是极大的威胁,真空器件无法工作在最佳状态,增加了设备的不稳定性,对安全传输发射的造成不小的压力,低周采用自然冷却方式,环境温度的升高使得低周元件有打火的危险。由于发射机设计的不合理,进风少,出风多,造成发射机房经常处于负压状态。灰尘极易进入设备,对设备的维护和检修带来不小的负担,而且对长期工作在负压环境下的值班人员的身心健康造成影响,因此,该机房提出进行通风空调系统改造。

2 技术方案

发射机房、二楼平台、值班大厅、备用机房采用空调系统+新风系统,冷凝器室采用通风系统+水洗风。

(1)增加冷却机组,如图1所示,发射机房、二楼平台及值班大厅冷负荷为180kw,整套通风系统的冷源由四台风冷模块式冷水机组供给,单台制冷量为65kw,并联安装,其中一台为备用。

空调风系统,发射机房采用全空气集中处理空调系统,选用一台40000m3/h风量的变频组合式空气处理机组,制冷量为180kw,机房内安装送、回风管道,根据发射机房内设定的温度,可自动启动新风系统或空调系统。当采用空调系统时,也可补入不低于10%的新风,使机房处于正压状态。

送、回风管道如图1。风冷式模块机组安装在室外;变频式空气处理机组安装在室内;三个风道,其中送风风道两个,分别位于后大厅机器上端和二楼平台上端,两个送风风道共24个送风口,其中发射机上端距离设备1.5米左右,避开高周抽风风道。

回风风道一个,位于机房后大厅过道上端,共10个回风口。

(2)冷凝器室更换两个防火子母门,平时关上,带闭锁功能。在每个冷凝器室增加一台15000m3/h风量的变频风机及配套的电动密闭调节阀。自动控制时,冬季可根据冷凝器室内的温度调节送风机风量的大小。 同时将原来水洗风增加两个送风口,送到冷凝器室。针对冷凝器室的通风系统,加大冷凝器的进风量,每个冷凝器室各加1个1200×1200的电动密闭调节阀及配套的初效过滤器。

根据季节不同灵活采用内、外循环系统。夏季采用外循环,通过合理的送排风设计,形成有组织的空气循环系统,既满足了降温的要求,又达到了正压洁净的目的。冬季采用内循环,将冷凝器产生的热量在冷凝器室和机房大厅这个相对密闭的空间内进行循环,从而提高冷凝器室内的温度,防止冷凝器冻坏。

工程控制方式为手动和自动两种方式。手动时由集中触摸屏进行控制;自动时由温度传感器进行控制。

3 结语

本套通风系统是根据多年来对发射机的散热进行不断总结论证提出来的,建成后,冬天采用内循环回收发射机设备散出的热量,达到升温的目的,夏天采用外循环通过补充新风达到降温的目的,同时一年四季都可以使机房趋于正压,减少灰尘,同时使工作人员感到舒适。

相关文章:

Top