书合文秘网 - 设为首页 - 加入收藏
当前位置 首页 > 范文大全 > 公文范文 >

自动站故障的排除技巧和维护方法

作者: 浏览数: 关键词: 排除 故障 维护 技巧 方法

(湖南省怀化市辰溪县气象局,湖南 怀化419500)

摘要:依据多年的实践经验,对几类自动站的常见故障进行总结,并给出了相关的诊断方法和解决方法,这对提高自动站的维护和维修效率,提高自动站观测数据的客观性和准确率具有一定的参考价值。

关键词:自动站;故障;排除技巧;解决方法

中图分类号:P4 文献标识码:A

1 引言

自动气象站作为一种自动采集、存储和传输的测量设备,其主要用于气象部门所属地面观测站,还可用于环境监测、民航、海运、军事、农林、水文、盐场、大型厂矿等需要气象要素测量及实时气象数据采集处理的场合,这极大地提高了气象要素观测的客观性和准确性。自然环境气象状况的变化,引起各个气象要素传感器变化,使得相应的传感器输出的电量产生变化,这种变化被采集器采集,经预处理后,得出各个气象要素的实时值,存入数据存贮器;通过通讯接口传入计算机;再经数据处理机加工后生成气象业务所需要的实时资料(报文)、非实时资料(数据文件)和报表。因此,自动气象站是一个复杂的组合系统,其不可避免会出现故障。笔者根据自己多年的经验,就自动站一些常见故障的排除技巧和维护方法进行总结。

2自动站故障的排除技巧和维护方法

2.1 自动站与中心站通讯不畅故障的排除和解决方法

自动站有时候会出现通讯故障,致使与中心站连接不通畅,严重的能导致数据资料的缺失和延时。其故障总结起来有如下几种:首先是无线通讯卡欠费导致停机。此类故障容易忽视,因此要定期检查SIM卡是否欠费及是否开通GPRS业务。其次是自动站的GPRS相关参数是否配置错误,导致通讯不畅;最后是自动站位置偏僻,导致网络信号不畅引起的故障。因此,应该检查网络信号强度。如果信号太弱,能导致无线数据传输误码率增大,从而导致不能登录GPRS数据网络。在一些特殊的时段或者节假日,可能因为无线网络数据信道拥挤,暂时登录困难,因为语音信道和数据信道要共用无线通信资源。尤其在偏远地区,数据信道资源更有限,可能造成暂时登录困难,此类故障更容易出现。也可能由于电信部门无线基站暂时故障、基站通信协议更新问题、导致暂时不能登录。除上述通讯原因外,还应检查设备硬件连接是否正确,天线、SIM卡座连接等是否安装正常,防止松动。当设备自身硬件出现故障,需要回厂返修。

通讯故障有一定的排除技巧,根据实际合理应用能加快故障的诊断速度,降低维修时间。通讯故障出现后,需要先排除手机卡的原因,到达现场后,将子站中的手机卡取出,放到一个可以收发彩信的手机中。如果在子站所在位置,可以正常收发彩信,那么说明手机卡和当地的GPRS信号都是正常的。这个方法可以在大部分地方使用,然后根据故障排除流程中的说明,排查故障。

2.2 自动站数据采集故障的排除和解决方法

自动站采集的要素较多,时次也很频繁,因此如何进行自动站数据故障的排除和诊断是保证气象观测资料正常的关键之一。一般来说,自动站数据采集故障的排除可利用如下四种方法进行:(1)通过中心站软件查看正点上报数据。假如正点上报的数据不完整或者有疏漏,则可以判定数据采集可能出现故障;(2)在维修现场将各个硬件部件正确连接后,接通电源,通过串口发送GETDEBUG10命令进行现场校对。以雨量观测为例,可先通过雨量桶进行手动模拟雨量操作并记录操作次数,然后通过串口发送GETDEBUG10!命令采集板采集的雨量数据,比较两者是否一致。假如两个结果不一致,则可判定出现故障。同样的道理,可通过观察风向传感器的风向及风速,然后通过串口发送GETDEBUG10!命令后与设备采集的数据进行比较,判断风数据是否正确;(3)通过手机短信命令方式从采集器上获取当前要素数据。(4)如果发现异常,请首先检查各物理传感器连接是否正确,接插件是否连接牢固,信号地线是否连接妥当,当然,在极特殊情况下不排除采集主板上的采集接口出现故障,如遭到雷击等造成的器件损坏。

2.3 自动站电源故障的表现及维修技巧

自动气象站主要通过太阳能进行充电,将太阳能转化为电能后,由充电装置将电能保存在蓄电池中。两种常见的电源故障的表现分别是“白天收得到自动站数据,晚上收不到”和“阳光很充足时自动站不工作”。出现这两种故障时,太阳能充电控制器工作状态指示灯有时会出现异常。

假如“白天数据正常,夜间数据采集不正常”故障,可从如下三个方面进行查找原因:(1)蓄电池与充电控制器之间未连接好,晚上蓄电池未起作用;(2)蓄电池性能下降或损坏,充不进电,晚上蓄电池不起作用;(3)自动站周围有树木、建筑等较、高的障碍物,影响阳光直接照射到太阳能池板上,降低了太阳能的利用效能,致使蓄电池充电不足,尤其是后半夜无法正常供电。假如出现“阳光很充足时,自动站却不工作”的故障,其原因可能是:(1)太阳能电池电源输出线未可靠连接到充电控制器上;(2)蓄电池电压太低,致使充电控制器自保护关断负载;(3)充电控制器故障。出现上述故障后,可采用更换新蓄电池、清除太阳能电池板的障碍物、更换充电控制器等方法来解决。假如太阳能电池板的遮挡或障碍物由于特殊原因无法拆除时,可考虑迁站。

2.4 自动站雨量传感器和风传感器故障

雨量和风是自动站采集的两个最重要的气象要素,也是经常出现故障的两个要素。最常见的表现是:“天气实况为下雨,但自动站却没有雨量数据”和“风较小时风传感器转不动”。对于前一类雨量故障,可采用如下方法进行处理:(1)检查雨量传感器的各个漏斗、滤网、出水孔有无堵塞,如有则清洗、疏通;(2)用万用表检查干簧管是否工作正常;(3)检查雨量信号电缆是否断了或接触不良;对于后一类故障,其原因可能是风传感器的润滑原因所致,解决方法是更换风传感器,或将换下的风传感器寄回气象局或由用户自己清洗。

3 结语

总之,自动站作为一个复杂的系统,出现故障时往往原因也比较复杂。本文只描述了一些常见故障的表现和排除技巧。事实上,只要了解自动站的工作原理,就一定能根据故障的外在表现,为快速诊断和解决故障奠定坚实的基础。

参考文献

[1]刘中策,何萍. MILOS 500自动气象站一次雷击故障的应急处理[J].青海气象,2007(03).

[2]王宗海,刘兆芳.ZQZ-CⅡ型自动气象站常见故障及日常维护[J]. 山东气象,2008(03).