书合文秘网 - 设为首页 - 加入收藏
当前位置 首页 > 范文大全 > 公文范文 >

PLC在烟草复烤生产环境中的运行对策

作者: 浏览数: 关键词: 对策 烟草 运行 环境 生产

[摘要]针对烟草复烤企业生产环境较为恶劣的情况,结合本公司实际,主要分析了电磁干扰、温度、湿度、振动、腐蚀气体等环境因素对可编程控制器(PLC)运行的影响,根据不同的环境条件应采取相应的措施,确保PLC的正常运行。

[关键词]可编程序控制器 烟草复烤 环境条件 措施

中图分类号:TM92 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2008)0710115-01

一、前言

可编程序控制器(PLC)是一种专为工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子系统,可适用于大多数的工业现场,具有很强的抗干扰能力,但它对适用场合、环境条件还是有一定的要求的。为进一步提高其可靠性,在安装时,应尽可能避开如下场合:

1.环境温度超出0~50℃的范围

2.相对湿度超过85℅

3.阳光直射

4.大量粉尘或具有腐蚀性气体

5.连续振动,频率为10~55Hz、振副为0.5mm峰峰值

6.高压电源或设备

烟草复烤企业生产环境相对卷烟厂来说,其生产环境较为恶劣,表现在:烟末、粉尘大;环境温度高;振动、噪声大;所以在实际的安装施工过程中,PLC的使用场合一般都无法避开上述的情况,因此,针对实际的工作生产环境条件,采取相应的有效措施,就会大大提高PLC控制系统的可靠性,因本公司电控系统主要采用西门子S7系列,故主要以此为例叙述。

二、电磁干扰

(一)在复烤生产现场,安装PLC现场附近存在大量的高频设备,如变频器、软起动器等,其周围存在着较强的电磁波,将会干扰PLC的正常工作,高频设备的电磁波会严重影响PLC的CPU的正常工作,强电动力系统信号电磁波也会干扰PLC的控制系统引起误动作;高频信号导入PLC输入端,会引起误输入。这一些是绝对不允许的。因此,PLC的安装应远离电磁波干扰源,但是,在实际的安装施工中,无法远离电磁波干扰时,可采取如下措施:

1.系统接地保护和接线合理布局等措施。

2.PLC上的接地端子直接接地,并要用粗铜线(≥10mm2),将PLC基板与中央接地点以星形连接的方式来防止噪声干扰。

3.当PLC非接地安装时,宜采取将PLC的安装支架悬空,以抑制电磁波的干扰。

(二)对PLC的供电电源一般采用1:1的隔离变压器独立供给,以消除高频干扰。在实际安装施工中,应遵循如下原则:

1.控制柜内,动力线与信号线尽可能分线槽走,至现场的数字量信号线与模拟量信号线一定要各自采用独立的电缆,且模拟量模板和Profibus总线信号必须采用屏蔽电缆,屏蔽层要单侧接地;

2.非屏蔽电缆的最大允许长度为 600 m (模拟信号模块除外)。屏蔽电缆的最大允许长度为 1000 m。

3.对于>60V 的信号接线, 必须单独捆扎或穿管,对于> 400V的信号接线,须布置在走线盒外,并保证10cm以上的距离;

4.在感性负载情况下,必须采取过压保护措施。方法是在直流线圈两端并联二极管或齐纳二极管,在交流线圈两端并联压敏电阻或RC吸收网络;

5.在室外安装时须采取防雷击的保护措施,比如在两端接地的金属管中走线。

三、环境温度

复烤企业的生产由于其季节性很强,所以每个地区的复烤生产旺季不尽相同,我公司的生产旺季一般都从7月开始,属于当地最炎热的夏季,所以生产现场环境温度高,而PLC允许的使用环境温度依赖于其安装位置,对于水平安装0-60℃ ;对于垂直安装0-40℃ ;由于PLC运行工作后,机内一般不低于0℃,所以应更多地考虑40℃以上的高温环境。PLC的环境温度超过50℃时,可出现如:CPU停止、程序发生变化、输入信号读不进、无输出信号等现象。这些都是由于PLC内半导体集成连接部分热应力变形导致接触不良引起的。高温还使PLC内部直流电压波动,DA和AD转换单元的特性恶化,一些电解电容器在高温下性能变坏、寿命大大降低。因此,在安装使用PLC时,应根根据周围温度和控制系统的电气柜内的发热情况,采取如下措施:

1.当电控柜内装有如变频器等发热设备引起柜内温度偏高时,应安装风扇强制对流;

2.当环境温度过高时,可采用将电控柜统一安装在一封闭空间,利用空调器对这一整个封闭空间进行散热降温。

四、环境湿度

PLC正常工作环境的湿度为35%-85%

当湿度低于35%时,由于空气过于干燥,容易产生静电,导致PLC误动作。此时,一般都要求PLC安装在绝缘良好的机架上,并提高电气控制柜的空气湿度,或在正常操作PLC之前先对PLC接地放电。

由于我公司地处南方,每年淡季(停产检修)时,刚好是梅雨季节,空气湿度大,而当湿度太大时,PLC内部易形成结露,引起短路。对于高湿度的处理,可向控制柜内吹入干燥清洁的空气,也可安装去湿器减少水分蒸发,但要注意结露。在高温下骤然降温或过分冷却,便会形成结露,所以应缓慢降温。如果出现结露,可采取的措施有:

1.向控制柜吹入清洁干燥的空气;

2.不工作时也不切断PLC的电源,以防止温度骤降;

3.在长时间检修期间,PLC每周上电一次24小时,利用元器件自身的发热量去湿。

五、振动和冲击

在安装使用PLC的地方,当其振动和冲击超出“常规指标”时,往往会使控制柜的螺钉松动、电气接触不良甚至会出现连接导线松脱、折断等现象,使PLC工作不正常;一些附在现场设备上安装的PLC,如:现场分布式IO、profibus-DP子站;因其直接接受设备传递来的振动和冲击,所以尤其要注意振动、冲击问题。

为了使装有PLC的控制系统的电柜不受振动和冲击的影响,在安装初期就应综合考虑使PLC控制系统电柜远离冲击源。不能避免的情况下,对该电气控制柜要采取抗振动和冲击的措施:

1.提高共振频率;

2.对接触器之类有动作冲击的电器元件应加垫防振橡胶;

3.对连接器上的导线应加固;

4.对电柜地脚螺丝、PLC机架底部加垫防振橡胶;

5.有冲击源的装置上还可以装上浪涌吸收器;

6.将PLC安装在阻尼材料上如安装在固定到金属层上的橡胶上。

这些措施都已证明是行之有效的。

六、粉尘环境

复烤企业生产车间PLC控制系统电柜大多放在现场,而现场由于行业特征性,存在大量的烟末、粉尘,当这些烟末、粉尘进入PLC内部而未得到及时清除,就会在电子元器件表面陈积,时间长了会使PLC因散热不良CPU出现异常、PLC控制触点、连接器动作失常,因此,粉尘环境下的PLC控制系统电柜主要在维护上采取相应的措施,保障PLC的正常运行。

加强电控柜密封,特别是柜门、排气扇进出风口以及柜子进出线处;在周、例保期间定期用压缩空气、吸尘器清扫柜内以及排气扇空气滤芯;在高粉尘场所将电控柜隔离在封闭空间。

七、腐蚀性气体

复烤企业生产现场一般每年进行1~2次杀虫,我公司一般在每年旺季生产前进行一次杀虫,所用杀虫剂为磷化铝,它的主要成分是由磷化铝、氨基甲酸铵及其它辅助剂混合组成,在空气中会逐渐吸收水汽而分解产生磷化氢、氨和二氧化碳,磷化氢对电气设备是一种强腐蚀性剧毒性气体,因为磷化氢对金属有不同程度的腐蚀性,对铜腐蚀强烈。另外,生产配套的动力系统如锅炉,往往也存在弱腐蚀气体,当PLC安装在该现场时,一些电气焊点、触点和接线端子会受到腐蚀,长时间会使印刷电路板以及各类模块连接器氧化等损坏,导电部分接触电阻增大或断线开路。影响了系统的正常运行。在这种情况下,为提高PLC的抗腐蚀能力,需要对PLC控制系统电柜采取如下措施:加强电控柜的密封;控制系统尽可能集中安装在相对远离锅炉本体的房间,并采用空调控制室温,减少空气外循环。在生产现场杀虫期间,应用塑料薄膜将PLC控制系统柜封闭包裹,防止腐蚀性气体进入柜内。

八、结论

PLC是一种运行在工业环境中的电子设备,虽然具有很强的抗干扰能力,但在恶劣的环境中工作时,也应采取有效的措施保障PLC的正常工作,安装时应尽可能避开干扰源,应采用接地保护和合理的布、接线等;环境温度高时,应安装对流风扇或空调强制散热;空气湿度大时,吹入清洁干燥的空气或放置干燥剂,停机时,定期上电去湿;在振动、冲击大的场合,安装时应加垫防振橡胶;在高粉尘环境,应做好电柜密封防尘或安装在隔离粉尘的控制室内。

参考文献:

[1]《西门子S7-400模板规范》,西门子公司,2004版.

[2]《西门子S7-400硬件安装手册》,西门子公司,2004版

[3]《可编程控制器原理及应用》,孙平,高等教育出版社,2003.1.

[4]《S7-200基础教程》,廖常初,机械工业出版社,2006.1.

作者简介:

林灿超,男,福建龙岩市,助理工程师职称,现从事电气设备管理。