书合文秘网 - 设为首页 - 加入收藏
当前位置 首页 > 范文大全 > 公文范文 >

电子自动化装置干扰因素与对策分析

作者: 浏览数: 关键词: 对策 干扰 装置 自动化 因素

摘 要:随着科学技术的进步, 电子自动化技术不断革新,其各方面性能不断得到完善。但在电子自动化装置的运行过程中各种干扰现象仍然存在着,电子自动化装置的正常工作经常受到这些问题的影响,甚至会导致安全问题。文章将针对电子自动化装置中存在的各种干扰问题,深究其干扰方式及减少、消除干扰的措施,保障电子自动化装置的正常运行。

关键词:电子自动化;干扰;对策;措施

继电器作为一种保护装置能够在电力系统发生故障或者不能正常运行时,是断路器跳闸或者发出警报信息信号,起到保护电力系统的安全性和发出警报的作用。随着电力系统的不断发展和广泛应用,继电器发挥的作用也越来越大,从而对继电器的要求也越来越高。因此,需要继电器具有可靠性、选择性、速动性、灵敏性和较强的抗干扰性。

1 继电器中存在的干扰及干扰形式

1.1 静电对继电器的干扰。静电干扰分两种类型:(1)当电厂通过电容器或者分布式电容时,电厂耦合到电子控制装置中,从而形成静电干扰。此种干扰的强队会随着装置运行时所产生的电厂强度、动力先和干扰电路的距离、互相平行线路的距离的增加而加强。(2)由于人长期在干燥高压的环境下工作,使工作人员的身上带有静电。由于工作要求,工作人员穿绝缘的鞋子,从而将静电带到很远的地方。当他们接触继电器时,便会产生放电现象,产生静电干扰,造成元件损坏。

1.2 电磁辐射对继电器的干扰。电子自动化装置吸收其他种植在运行过程中所产生的电磁波,从而对整个自动化装置的运行造成干扰。能产生电磁波的主要有控硅中频炉、高频感应加热炉可和各种有触点电器所产生的电火花、电弧,当附近的电子自动装置吸收的电磁波达到一定强度时,便会产生电磁波干扰。

1.3 磁场耦合对电子自动化装置的干扰。当靠近电子自动化装置的电流较强时,电流在线路周围产生电磁场会对电子装置回路耦合便造成干扰。例如交流电动机附近便存在着强烈的变化的电磁场,对其附近的自动化装置造成强烈干扰。

1.4 电网对电子自动化装置的干扰。电子自动化装置所需的电源一般是从电网中的交流电经过处理得到的。而接在电网上的其他设备会使电网的电压中含有干扰信号,对电子自动化设备造成干扰。在电网上的多种用电设备或大型用电设备切断或启动的时候这种现象产生的最多,电网运转中自行产生的干扰信号也是干扰自动化装置工作的一大原因。

1.5 其他干扰。共阻抗对自动化装置的干扰:电子自动化装置中存在许多回路,当回路中的电流流经各个回路间公共导线时,公共导线中存在的电阻和电感便会在的导线上产生电压降落,从而形成阻抗耦合到其他电子回路,形成共阻抗干扰。

漏电耦合对电子自动化装置的干扰:漏电耦合对电子自动化的干扰主要体现在控制装置内部之间或内部与外部的绝缘性降低,使各部分之间产生漏电电流从而对自动化装置造成干扰。

2 降低和消除干扰的对策

有的干扰是不可避免的,而有的干扰是可以消除的。所以,我们要针对干扰的不同形式采取相应的措施。干扰产生的三个因素是存在干扰源、受扰敏感的设备以及一条干扰传播的耦合通路,因此,消除或抑制干扰的方法主要通过正确接地、屏蔽干扰源及受扰敏感的设备仪器,或隔离、滤波以切断干扰传播的通路等

2.1 对电子自动化装置的改进

2.1.1 设置接地设施。将电子自动化装置中大电流通过的相关部件接地,可以有效的防止雷电干扰、静电干扰。同时要求用两根以上的导体在装置不同的部位接地,以防止其中一处接地失效。

2.1.2 对于外壳是金属的装置,要合理的设置内部器件和外壳的距离,确保外界高压静电不会击穿外壳,对内部器件而造成装置损坏。

2.1.3 装置尽量选取成提示金属机壳,避免插件是金属面板。机箱整体是金属面板将有利于接地装置发挥作用。但是仅靠金属面板上的螺钉和铰链接地时远远不够的,也不是安全的。应将机箱面板地步安装专用的接地螺钉或者通过其他相应实施来实现接地。插件式的面板很难进行接地,因为它只是通过背面面板和机箱的框架进行接地,而面板一般都喷漆,并且有些是铝质的,使接地很难实现。

2.1.4 在不影响装置散热的前提下,对装置整体包裹绝缘膜,包括面板上的按键、开关和显示屏。静电一旦放电,它作用的部位是面膜,但是放电现象不会在面膜上产生,这样干扰就会避免。

2.2 屏蔽、隔离和滤波

2.2.1 使用双绞线作为信号的传输线能够有效的抑制电磁干扰。因为双绞线所产生的感应电流和感应电动势可以相互抵消,而且纹距越小、纹花越密对电磁干扰的抑制作用越明显。双绞屏蔽线的一段接地,以防止不同的屏蔽层之间存在电位差,对装置产生干扰。

2.2.2 将信号源接地。因为双绞线已经接地,而双绞线的一端接入信号源的正负极,若信号源不接地,则会使信号源与双绞线屏蔽层间存在电位差,对装置造成干扰。

2.2.3 设计合理的布线方式和装置安装位置,将产生干扰的线路和装置隔离,以提高装置的抗干扰性。例如将变压器隔离,减少变压器所产生的高频电磁波对装置的干扰。

2.2.4 将光敏三极管和发光二极管等组合封装成一个密闭的不受外界干扰的光电耦合放大器,次装置将电信号转变为光信号,省却了各元件之间的导线连接,大大降低了装置所受的电磁干扰。

2.3 安装防雷器

雷电产生的高强电磁波、电流和直接雷击将对电子自动化装置造成巨大的损坏,故应对不同的元件安装合适的防雷装置。对网络、通许装置设置分散安装防雷器:在RS一485、总线LANWORKS总线方式采取在首、尾两端分别安装一个浪涌保护器且良好接地;在以太网方式、RS一232在通讯端口上分别安装浪涌保护器且良好接地;在电能表 RS一485端口与电能采集装置入口间安装浪涌保护器且良好接地;在远动装置出口(MODEM出口)与通讯传输设备入口间安装浪涌保护器且良好接地;在电能采集装置远传通讯端口处安装浪涌保护器且良好接地。对电源部分采取分级安装防雷装置,防止雷电入侵波沿二次回路侵入保护、测量、控制装置。

2.4 采用UPS电源系统措施

自动化系统工作电源稳定可靠性对变电站安全运行有重要影响,但变电站内部自动化设备及系统的工作电源如果直接接入站内电源或直流电源,弊端很多。UPS电源主要以逆变器组成的恒压恒频的连续电源。能有效的防止电压突变、系统断电、频率漂移、浪涌、频率震荡、电压波动、电压跌落及脉冲干扰的发生。

3 结语

目前我国的继电保护技术有了巨大的进步,继电保护装置也也逐渐变的成熟。电网的坚强运行离不开继电保护装置。各级电力企业也制定了相应的标准和要求,但是维护继电保护装置的正常运行保证保护设备的准确动作,仍然是变电运行人员极其重要的工作。我们应主动改变观念,通过加强自我学习、通过技术的不断提高,最终现实继电保护的可靠运行。

参考文献

[1] 罗鸣.刍议电子自动化控制装置的干扰及抑制[J].中国科技纵横, 2010(14).

[2] 卢俊棋.论工业电子自动化控制装置常见干扰及对策[J].广东科技, 2008(24).

相关文章: