变电站综自改造及维护中的常见问题与解决方法

作者: 浏览数: 关键词: 变电站 常见问题 解决方法 改造 维护

摘要:变电站综合自动化系统是计算机技术和通信技术的综合应用,是电网由常规站改为综合自动化站的一种发展趋势和主流技术。文章就综自改造中可能出现的问题做出相应分析,以寻求解决这些问题的方法。

关键词:变电站;综合自动化;通信接口;后台监控

中圈分类号:TM63 文献标识码:A 文章编号:1006—8937(2010)20—0113—01

由于变电站综合自动化技术尚未完全成熟,所以在变电站综合自动化改造及实际应用中仍然存在较多问题,下面将对笔者在综自改造及实际应用过程中经常遇到的问题进行分析。

1、通信接口问题

变电站综合自动化系统应能实现不同厂家生产设备的互操作性(互换性);系统应能包容变电站自动化技术新的发展要求;还必须考虑和支持变电站运行功能的要求。而现有的系统却不能满足这样的要求,各厂家的设备之间接口困难,甚至不能连接。另外,各种屏体及设备的组织方式不尽相同,给维护和管理带来许多问题。

然而在实际常规变电站的综自改造过程中,例如:继电保护设备、自动装置等并非一律更换。由此引发出一些问题,譬如程序版本或设备不是最新程序,无法达实现站内设备的正常通信。下面就本人在某220 Kv综自改造过程中即遇到的接口问题进行说明:某220 KV线路保护采用南自厂PSL603G数字式线路电流差动保护装置,由于程序是早期版本,无法提供两路串口通信,且无法实现串口与以太网同时通信的模式,但考虑到站内通讯设备采用的是南瑞继保的设备,该保护装置要实现后台监控系统与故障信息子站的正常通信,经分析决定采用以太网通信,通过网络电缆将保护装置与交换机之间连接起来。这样就相当于分出多个通信接口。通常我们采用同厂家线路保护设备利用RS-485/232串口串接的方法接人通信服务器,再通过RCS-9798通讯装置实现保护装置与监控系统的正常通讯,这样则需增加太网转RS-485/232通讯协议转换装置,这样既可实现通讯接口的扩展,即通过扩展出的串口与临近线路保护装置串接。另外,通过以太网交换机又可与故障信息子站实现网络通讯。

2、GPS对时问题

随着变电站自动化水平的提高,电力系统对统一时钟的要求愈加迫切,有了统一时钟,即可实现全站各系统在GPS时间基准下的运行监控和事故后的故障分析,也可以通过各开关动作的先后顺序来分析事故的原因及发展过程。统一时钟是保证电力系统安全运行,提高运行水平的一个重要措施。GPS对时一般有3种方式:脉冲同步信号、串行口对时方式、IRIG-B方式。因此,在上饶220 KV变电站改造中要求采用IRIG-B的对时方式。但由于变电站内往往存在不同厂家的自动化装置,其接口类型繁多,装置数量也不等且许多早期版本的自动化装置并不能实现IRIG-B的对时方式,同时在实际应用中经常遇到GPS对时接口与接受对时的设备接口不能通信的问题。解决办法即不能实现IRIG-B对时方式的则采用脉冲对时。充分考虑各种设备的接口问题,尤其是保护测控装置及其它智能装置与后台监控设备的接口问题。因变电站综自改造多用以太网方式组网,而有些厂家的旧设备只存在串口或RS485接口,或者不同厂家设备进行通信时,因为规约不同而造成通信失败。这些问题都需要对所订购设备的通信插件进行统筹考虑,或订购充分数量的规约转换器,以免类似情况再发生。

3、关于抗干扰问题

抗干扰问题,是一个非常重要然而却常被忽视的方面。电磁干扰对系统在线运行的影响非常严重,若不采取有效措施,将产生严重后果。可在系统的硬件和软件方面采取一些必要措施,以消除或抑制电磁干扰。如系统接地保护、隔离和屏蔽等。变电站综合自动化系统的抗干扰措施是保证其系统可靠和稳定运行的基础,合格的自动化产品除满足一般检验项目外,主要还应通过高低温试验、耐湿热试验、雷电冲击电压试验、动模试验,而且还要重点通过4项电磁兼容试验,分别是:1 MHz脉冲干扰试验、静电放电干扰试验、辐射电磁场干扰试验、快速瞬变干扰试验。

在日常维护工作中多次遇到的一类问题,即变电站内加装通道防雷装置后,导致站内设备通讯时通时断,严重影响后台监控系统的正常操作,要求站内网络通信装置无需串接通道防雷装置以避免由此引起的通讯问题。

4、结 语

在变电站综合自动化过程中,由于国家缺乏统一的标准,这就要求我们以严谨的态度来分析和解决问题,随着技术不断地提高,从而保证设备的正常运行,同时保证电网安全、经济、优质地运行。