书合文秘网 - 设为首页 - 加入收藏
当前位置 首页 > 范文大全 > 公文范文 >

变电站综自改造工程存在问题及防范措施

作者: 浏览数: 关键词: 变电站 存在问题 改造工程 防范措施

摘 要:变电站综合自动化是指利用先进的计算机技术实现对变电站主要设备和输电线路进行自动控制、监视、测量的一项技术。综自改造工程工程周期长,现场危险性大。保证人身、设备、电网的安全是需要仔细研究的一个问题。本文说明了变电站综自改造工程存在问题,阐述了变电站综自改造问题的防范措施。

关键词:变电站;综自改造工程

中图分类号:TM63 文献标识码:A 文章编号:1004-7344(2018)32-0119-01

改革开放以来,中国的电力工业已经成为全世界范围内的一颗闪耀的新星。我们要在电网发展规模不断创新,就要在目前电力工业高速发展的环境中跟上新投变电站或新设备的增加速度,这使得电力工业在管理模式上实现集中管理。随着用电量的加大可以增大变电站设备改造,在改造过程中为保证变电站改造的顺利进行,需要取代常规变电站大量的中央控制屏柜,以监控系统为主的方式可以达到无人值班和少人值班的优势。近几年来,我国变电站综合自动化运行情况越来越依赖于自动化装置的实用性及成熟性。变电站综合自动化可以实现对变电站主要设备和输、配电线路的自动监视、测量、控制、保护以及与调度通信等综合性自动化功能。但综自改造中难免出现一些不尽人意的地方,需要我们去探索问题的解决方法。

1 变电站综自改造工程中存在的问题

1.1 安全意识淡薄

近几年,大量的常规的变电站经技术改造成为综自变电站。但是一些设计人员设计图纸与实际严重脱节,或由于改造施工时二次电缆的拆除困难,造成整个变电站一些无用的寄生电缆充斥电缆沟及电缆层。

1.2 管理混乱

接口是综合自动化系统中无功装置等与模拟盘等设备之间的通信。对于改造现场作业面多、新设备二次回路交叉接线等,进而影响整个改造过程。同时因管理不善,改造现场工作任务不同,工作人员对现场危险因素不能及时控制等都存在危险性。

1.3 技术问题

①抗干扰问题。抗干扰问题电磁兼容问题。过去对变电站综合自动化设备一些仅做开关、电焊机、风扇、手提电话等定性试验抗干扰试验,导致到现场后没有一个定量的指标;②不同系统间兼容难度大。变电站综合自动化系统有继电保护系统、监控系统、事件信息记录系统。它们之间的关系既存在一定的依赖性又保持相对的独立性。三个系统间专业界面清晰。但在一套装置中很难找出专业分工的明确分界点。因为分散装置距离主控制室较远,采用光纤通讯就增加了维护难度。

2 变电站综自改造工程中问题的防范措施

2.1 提高意识

站内自动化虽然增加了自动化专业大量的工作量,但是在改造过程中要尽量控制出现纰漏。针对这种情况要从思想上高度重视,要采用事故信号启动事故相应的处理软件。同时要有针对性的制定完善的确保安全措施,制定好相应的安全措施来保障改造工程的顺利进行。我们就要把改造物资和安全用具精心精细到位。另外,各种屏体及设备的组织方式给施工安装、运行维护管理带来许多问题。

2.2 强化管理

2.2.1 提升业务能力

自动化主处理机与分散装置的接口所带的间隔会使得整个系统全部失去监控。这一条网线会造成大面积的间隔失去监控。因此要求自动化专业人员不仅要搞清它们之间的差别及其与主站、集控站之间互连的通信规约等方面的不同之处,还要注意与整个调度自动化系统的接口问题。

2.2.2 加大检查力度

传统二次设备缺乏自检和自诊断能力,其灵活性差、可靠性低,且提供给调度控制中心的信息量少。为此,值班人员需要对设备进行定期的试验和维修,减少新问题的出现。

3 技术提升

3.1 抗干扰

现在通过光电转换进行抗干扰作用,利用耐湿热试验、高低温试验、雷电冲击电压试验、快速瞬变干扰试验将干扰源控制在进入保护系统前。如:采用带屏蔽层的双绞屏蔽电缆,将数字地与模拟地必须要分开,确保交换机免受雷击。

3.2 调整电压

不同的新老装置往往存在不同的自动化装置,其接口类型有的会出现设备接口不能通信的问题。如某110kV变电站采用的保护测控装置可以控制站内保护测控装置接受GPS对时的问题,不但减少了电压中间过渡压接点,而且将故障点与运行系统隔离,进而实现对可调变压器的调节电压。

3.3 变换模式

随着自动化事业的飞速发展,电力系统自动化技术不断加大,大多数变电站在原有常规保护装置的基础上加装远动终端RTU,这种模式是采用综合自动化装置让二次设备集中在一块屏内,也即是通过网线或485总线等形式将所有信息进行筛选和处理,采用这种综合自动化模式可以实现数字化智能化的发展。

3.4 发挥监控作用

当后台监控系统不能正常工作时.则信息的发送就不能发送,主要原因是这种方式不受后台监控系统控制。为此需要将变电站的二次设备进行功能的组合和优化设计,确保配电线路的自动测量、自动控制,从而采集到比较齐全的数据和信息。传统二次设备缺乏自检和自诊断能力,其灵活性差、可靠性低,且提供给调度控制中心的信息量少;值班人员需要对设备进行定期的试验和维修,但是看新问题会不断出现。

总之,每個环节对变电站综自改造中出现的问题不可忽视,需要我们不断改进、不断完善,从而推进电网建设事业的健康发展。

3.5 选择合适的组织模式

变电站综合自动化系统实现的方案随着所要求的可靠性以及变电层和过程层总线的数据流率的不同而变化;全分散式的变电站综合自动化系统将控制、I/O、闭锁、保护等单元分散安装在一次主设备屏上。且变电站结构形式的选择应根据各种系统特点和变电站的实际情况,予以选配;目前,集中式结构的变电站综合自动化系统要扩展其外围接口电路,将配电线路的保护和测控单元分散安装在开关柜内。

总之,每个环节对变电站综自改造中出现的问题不可忽视,需要我们不断改进、不断完善,进而推进电网建设事业的健康发展。

参考文献

[1]薛 斌.“大检修”体系下220千伏变电站集中检修模式研究[J].中国电力教育,2014,06.

[2]邓先进.机组全停开展大型检修技改工作安全管控措施探讨[J].企业技术开发,2016,07.

[3]龚 强,王 津.地区电网调度自动化技术与应用.北京:中国电力出版社.2015,06.

[4]张继雄.变电站自动化系统选型中应注意的问题.内蒙古电力技术,2015,03.

收稿日期:2018-9-28

相关文章:

Top