随着我国科学技术的进步,推动了我国电力行业技术的发展,火力发电厂中电气监控系统自动化的水平能够反映整个发电厂的管理水平,计算机技术在火力发电厂中的应用也越来越成熟。但是DCS存在着一个很大的不足就是它主要是控制汽轮机和锅炉的,忽略了电气数据,既使程序变得复杂,又增加了操作人员的难度,对于出现的异常情况也不能进行及时有效的分析,绝大多数的火电厂还是会选用仪表来实现对电厂电气数据的监控。目前,我国火力发电厂中的电气监控系统的应用还处在初级阶段。

1 火力发电厂电气系统的特点

火力发电厂中主要是由电气监控系统ECS和热工自动化系统DCS两个系统组成,它们之间存在着很多的区别。

1.1 电气监控系统的精确性要求较高

电气监控系统与热工自动化系统相比较而言,在对象和频率上较低,只要电气系统能够正常运行以后,就会长时间的保持正常运行的状态,不需要工作人员在进行长时间的操作了,只需对其间歇性的查看和操作即可。电气系统对于火力发电厂的要求很精确,这种精确性在变压器以及厂用电源上表现的更为明显。一旦电气监控系统中出现制动延迟的现象,造成的后果和损失都是无法想象的,不可估量的。

1.2 电气监控系统的性能高

电气监控系统对于能够自保的设备要求它们的反应要灵敏,可靠性也要满足规定的要求,例如:在电压自动调整装置进行快速励磁程序时,就必须要在极短的时间内完成;厂用电在进行快切装置时,切换所花费的时间不能大于60-80ms;发电机的变压器在进行保护动作时,需要在40s的时间内完成。这也就充分的说明了电气监控系统的工作性能极高。

2 电气监控系统的结构

通常情况下,电气监控系统都是以分布式机构的形式存在的,而电气监控系统中的分层分布式结构如图一所为了能够使火力发电厂实现一体化管理,电气监控系统和热工自动化系统之间要保持有效的连接,在目前火力发电厂运行的条件下,电气监控系统和热工自动化系统之间可以实现信息共享,电气监控系统和热工自动化系统之间的连接结构如图三所示:

3 电气监控系统中存在的问题

3.1 系统接入问题

通常情况下,都是采取硬接入的方法将DCS与电气系统相连接,这种连接方式是按点收费,多一个线缆与DCS连接,就会增加成本,因此它的资金成本也较高,不能大规模的使用,否则的话,负担不起。

3.2 数据通信问题

火力发电厂中控制电气系统的装置有很多,涉及到的数据信息也较多,而这些数据信息又大多与DCS没有关系,要对这些数据信息进行处理,否则的话将造成网络堵塞,从而影响DCS系统的正常运行。3.3 设备通信连锁问题

一般情况下,设备通信连锁都是以应连接的方式进行。火力发电厂中电气设备的操作难度较大,虽然通信连锁的理论较为简洁,但是数据通信的稳定性并不高,就会导致通信的过程中出现中断的现象,通信连锁也就失掉了它原有的功能和意义。

3.4 动作权限问题

在火力发电厂中,DCS系统集中控制电气设备,且DCS系统还有一个备用操作手段ECS系统,它俩之间是通过遥控的手段实现联系的。DCS系统和ECS系统如果处在的操作位置不同,闭锁的措施就不能被应用,动作权限只有在ECS系统和DCS系统位于同一操作位置时才能实现。

4 结语

综上所述,电气监控系统是火力发电厂发展的必然趋势,虽然已经在我国的火力发电厂中得到了广泛的应用,但是就目前应用的情况而言还存在着很多的问题和不足,需要研究人员和操作人员的共同努力,才能及时地发现系统中存在的问题,并能够及时地解决问题,使电气监控系统得到更为完善的发展。

参考文献: