【摘 要】要想确保水电部门整合自动化体系可以正常运作,并具有高度安全性,工作人员必须实施一切有效的抗电磁干扰的方案,加强此系统抵抗干扰的能力。都知道整合自动化体系和它的装置在水电部门的分布是普遍的,而且面临各种电磁环境中的它们,非常易于遭受电磁扰乱,给水电部门安全经济运作带来不利影响。本文将对水电站综合自动化系统抗电磁干扰的措施展开分析。

【关键词】水电站 综合自动化系统 抗电磁干扰 措施

随着我国经济的高速发展,其对水电部门整合自动化体系也有了更加严格的要求。使水电部门整合自动化体系运行安全可靠,能够让国民保持对水电部门的安全经济运作与方便社会生活的信心。

一、背景

电站整合自动化装置与网络在水电部门的布局非常普遍,其安装共有3种方式,第一种是装配在操作室;第2种是装配在机电设备与作业现场上;第3种则是装配在干燥空旷的地方譬如山顶上(像水情预测体系)。容易知道这些设施很多都面临着强大的电磁作用,易于遭到电磁影响,妨碍其工作的正常运行,最终引起电力系统的瘫痪与崩溃。因此,在购买此类设备的时候,厂家必须保证其设备具有抗干扰功能。

二、抗电磁干扰的问题

(一)电磁干扰来源不明

电磁干扰的来源很不明确。依据其发射源的异同,抗电磁水电部门整合自动化体系的电磁干扰,能够划分为内部干扰与外部干扰[1]。内部电磁干扰主要通过元器件分布、设备构造、生产技术等决定,包括杂散电容、电感造成的传输波反射、不同信号感应、脉冲波扰乱等。外部电磁干扰与内部电磁干扰明显不一样,包括无线电发射、雷电、电晕放电、静电放电、高压开关控制造成的短时高压强电流的设备和电缆朝着周围物体放射电磁波信号。应该注意区分,抗电磁干扰的实质是在减少电磁骚扰带来的设备、装置和系统功能的有害性,使的水电站综合系统化抗干扰能力获得相应提高。

(二)电磁干扰的传输途径存在问题

电磁干扰在传输方式上存在的问题也比较严重。不难看出,电磁干扰依据其传输方式能够分为2个类别,这就是辐射干扰与传导干扰。传导干扰是一种较为常见的问题。公共传播通过干扰装置与被扰乱装置之间的联系实行[2]。而且其辐射性干扰也经过电磁波发挥作用。相互转变出现在这2者的综合运营体系当中,并且辐射干扰很有可能是通过导线转变成传导干扰的,但传导扰乱又能够在辐射干扰的前提下形成超级导线。因此,电磁干扰的传输途径存在问题,越快解决越好。在现实工程实施过程中,如果两台设备间出现电磁干扰,则必然发生很多途径的间接藕合。这是毋庸置疑的,也因为较多途径联合现象的一起出现,交叉反复无常,一起紊乱干扰,才导致了电磁干扰极难控制的局面。

三、抗电磁干扰的对策

(一)规避干扰源的影响

规避干扰源的影响是抗电磁干扰的良好对策。如果想要减少干扰源的阻碍, 首先应该明白仅仅通过降低电磁耦合路径的措施是远远不够的,整合自动控制系统只把其功能作用于外部干扰源,而对内部干扰源它是无能为力的[3]。因此,这种情况的出现基本上都很难排除的。但假如使用电磁耦合的手段来完成降低干扰源影响的目标,是可行的。工作人员让其组件与电脑实现程序化工作模式,以有效防范由于连接电位的不稳定导致的严重干扰,这样有助于实现水电站综合自动化系统的安全可靠运作。必须把保证安全、预防雷电放在作业的重要位置,如果要安装大电流线路设施就必须考虑架设接地线路的数量以及加密标准。但假如需要处理许多电磁干扰性问题,就能够综合分析接地电阻的耐力与容量,实现接地网络抗电磁干扰规划科学、合理。而且该体系还能够熟练应用装备了屏蔽层的高级电缆,使其屏蔽层达到安全接地的效果[4]。更为重要的是,要确保电流路径中的相线与三相中线的安全,因此,应架设相同的电缆,这样能够防范感应电流与电压造成电缆和绝缘线的破坏。

(二)改进水电站综合自动化系统

改进水电站综合自动化系统是抗电磁干扰的有效措施之一。由于目前,我国的水电站综合自动化实施还比较落后,其维护方法也很不管用,所以,该系统处于对电磁干扰束手无策的境地,这些设施很多都面临着强大的电磁作用,易于遭到电磁影响,妨碍其工作的正常运行,最终引起电力系统的瘫痪与崩溃。因此,在购买此类设备的时候,厂家必须保证其设备具有抗干扰功能。要想确保水电部门整合自动化体系可以正常运作,并具有高度安全性,工作人员必须实施一切有效的抗电磁干扰的方案,加强此系统抵抗干扰的能力。外部电磁干扰与内部电磁干扰明显不一样,包括无线电发射、雷电、电晕放电、静电放电、高压开关控制造成的短时高压强电流的设备和电缆朝着周围物体放射电磁波信号。应该注意区分,抗电磁干扰的实质是在减少电磁骚扰带来的设备、装置和系统功能的有害性,使的水电站综合系统化抗干扰能力获得相应提高[5]。因此,电磁干扰的传输途径存在问题,越快解决越好。在现实工程实施过程中,如果两台设备间出现电磁干扰,则必然发生很多途径的间接藕合。这是毋庸置疑的,也因为较多途径联合现象的一起出现,交叉反复无常,一起紊乱干扰,才导致了电磁干扰极难控制的局面。如果想要减少干扰源的阻碍, 首先应该明白仅仅通过降低电磁耦合路径的措施是远远不够的,整合自动控制系统只把其功能作用于外部干扰源,而对内部干扰源它是无能为力的。这种情况的出现基本上都很难排除的。但假如使用电磁耦合的手段来完成降低干扰源影响的目标,是可行的。

四、结语

本文对综合自动化抗干扰系统进行了研究和分析,按照实际情况展开了详细论述。提倡客户在购买此类商品时认真了解设备的操作环境与抗干扰性能。并且在规划设计过程中,合理布局抗干扰系统,科学架设有屏蔽功能的电缆,做到运行安全、可靠,让综合自动化系统真正发挥效用。

参考文献:

[1]袁臣虎,高圣伟,张献 .三相整流电路电磁干扰分析与预测[C]//天津市电机工程学会2010年学术年会论文集,2010.

[2]罗庆 .电磁干扰亟需科学抑制[N].中国电力报,2013.

[3]耿建.综合自动化系统的电磁兼容及应对措施[J].齐鲁石油化工,2011.

[4]杨宪军.综合自动化系统的抗干扰措施研究[J].软件导刊,2012.

[5]张启模.西河水电站引水防沙设计.四川水利,2011(5).