书合文秘网 - 设为首页 - 加入收藏
当前位置 首页 > 范文大全 > 公文范文 >

馈线终端的运行问题及其解决方案

作者: 浏览数: 关键词: 终端 解决方案 运行 馈线


打开文本图片集

摘   要:文章对某地区电网配电自动化系统运行和检修工作的实际情况分析,对馈线终端在线运行过程中存在的问题以及解决方案进行研究与探讨,分析系统、通信、测控保护和硬件配置、工作电源等相关问题,促进馈线终端更稳定地运行。

关键词:馈线终端;运行问题;解决方案

作为配电自动化系统中的基础性装备,馈线终端利用监视配电线路、自动化装置来实现线路故障的监测和诊断,帮助非故障区域及时供电。在电力系统的发展过程中,馈线终端的数量不断增多、应用范围逐渐广泛,在配电自动化系统中发挥着越来越重要的作用。但随着其广泛的应用,馈线终端的运行问题也逐渐显露,为了保证馈线终端在配电自动化系统中的稳定运行,需针对其运行问题探讨相应的解决方案。

1    系统与通信

配电自动化系统中包含大量的终端装置与开关设备,也包括通信系统和主站系统,有广泛的涉及范围和多样化的管控对象,工程系统较为庞大。其中通信是一个关键的、不可或缺的子系统,对通信系统的应用关系到配电自动化系统运行与检修功能的发挥,进一步影响其社会价值和经济效益[1]。馈线终端在电力系统中的应用如图1所示。

1.1  案例展示

2017年12月,某供电公司管辖内的多条10 kV线路发生频繁跳闸问题,经过现场巡视和检查后并没有发现线路故障。第二天,其他供电公司也有相似问题的出现。通过对问题的分析得出,辖区内所使用的馈线终端设施来自同一个厂家,这些断路器控制器作为“二遥”终端,已经投入到配电自动化主站运行工作中。

1.2  故障检测与判断

开关频发、大面积误动和跳闸是一个较大的问题,当故障发生时,及时拆回某个断路器控制器进行检测,在不施加电流与采样电压的情况下上电,收到的反馈是主站系统在10 s内连续有9次保护动作。由于这种开关无故跳闸问题存在多发性和同时性,所以在分析所有开关具有的共性特征基础上,发现其都与主站对接,未和主站对接的开关在故障发生时能保持正常的运行状态,所以将故障的发生原因确定在通信系统当中。在这一基础上,推出断路器控制器中的SIM卡,等完善的解决方案实施后再进行恢復。

1.3  问题的产生原因分析

将断路器控制器拆回并进行模拟试验时,有通信参数更改并连接上线后,断路器控制器运行正常并受到主站下发的大量不间断的非101格式随机报文现象,事件记录不断增加,有过流故障与速断等问题的出现。究其原因,可能包括两个方面。第一,馈线终端的缓存机制有缺陷,经过实践与调查得出结论,馈线终端的电流采样数据缓存地址紧邻通信接收缓存地址,接收缓存长度为500字节,并且接收数据的长度无限制。这容易出现大量数据未处理溢出到电流采样数据缓存地址当中的问题,导致计算后的实时数据存在错误,使馈线终端控制开关误动。第二,馈线终端通信和主站通信交互异常,馈线终端主动上送遥测报文时,控制功能码是4,结合101平衡规约标准,子站的控制域功能码是4时,主站应该没有应答。但是在厂家的馈线终端与主站交互报文中,主站处于实时应答报文的状态。馈线终端将接收应答确认报文判断为非重要数据,不予以保存处理,当溢出至电流采样数据缓存中的数据未得到及时处理时,馈线终端将出现保护误动作[2]。

1.4  解决方案的提出

结合故障的产生原因,将解决方案分成两个方面进行,首先,对馈线终端进行整改,扩展馈线终端数据缓存的接收长度,增加至1 024字节,用循环覆盖模式处理超过1 024字节的数据,避免影响AD采样数据缓存。或者改变馈线终端的工作机制,自动过滤101规约报文的形式,实时处理来自主站的非必要应答帧,避免出现数据堆积的问题,提高对主站下行数据的处理效率。其次,优化主站系统软件的解决方案,主站应用率临时关闭新增软件日志功能,对非101报文下发的异常现象进行管理,整改完成后再监测前置交换机数据。与此同时,配电二次运检班也执行对馈线终端侧数据的检测,保证“二遥”通道中不再出现非101报文[3]。

2    测控保护及硬件配置

在测控保护和硬件配置中发现的问题有电流保护动作正确的情况下,不现实故障相别等。分析其原因可能是馈线终端功能检验要求不严格、馈线终端软件版本过多以及一体化开关设备电流互感器准确度差等,应及时更换不满足标准要求的馈线终端设备,进行严格的采购行为把关,安装前要确保质量等[4]。

3    结语

综上所述,针对日常工作中存在的馈线终端运行问题,提出相应的运行与检修工作对策,在问题的分析和总结中积累经验,提高配电自动化系统的运行检修工作水平。如果发现了某些问题的共性特征,应对解决方案进行归纳和总结,提高运检效率,确保配电自动化系统的稳定运行。

[参考文献]

[1]曾先锋,朱中华,侯炜,等.负相序供电对馈线终端影响分析[J].湖北电力,2019(1):39-43,60.

[2]朱毅然,安光辉.馈线终端的运行问题及其解决方案[J].电工技术,2018(13):115-117.

[3]孙桂花,周情.馈线终端FTU启动问题[J].农村电气化,2017(2):18-20.

[4]李季.智能馈线终端FTU设计与实现[D].济南:济南大学,2016.

相关文章: