书合文秘网 - 设为首页 - 加入收藏
当前位置 首页 > 范文大全 > 公文范文 >

电力系统高压电气试验及安全管理概述

作者: 浏览数: 关键词: 安全管理 电力系统 高压 概述 试验

摘 要 高压电气设备试验作为维护电力系统正常运行的重要环节,工作复杂且危险系数较大,如何确保高压电气试验安全已成为当前业内普遍关注的课题。本文结合实际工作经验,简单阐述高压电气设备实验概念,并在此基础上分析加强高压电气试验安全管理的措施,就高压电气试验中的安全问题进行探讨。

关键词 高压电气试验;电力系统;安全管理

1 高压电气试验概述

高压电气设备在制造、检修或者长久运行的过程中,由于材质工艺或者设备损耗等问题,在电气设备内部留下潜伏性的缺陷。如果将存在缺陷的电气设备投入电力系统运行,有的当时就会发生事故;有的虽然暂时不发生事故,但在运行一段时间后,由于受电动力、湿度和温度等的作用,原有的缺陷进一步发展,最后也会扩大为事故。电气设备在运行中发生事故,通常会引起严重后果,不仅设备损坏,而且造成线路跳闸,供电中断,严重影响社会生活秩序和生产活动[1]。

为了预防电气设备在投入运行时发生事故,必须对电气设备进行高压试验,以便及时发现设备中潜伏的缺陷。因此高压试验是防止电气事故的重要手段,对电力系统安全运行具有重要意义。

高压电气设备实验主要是指电气设备的绝缘预防性试验,这是保证设备安全运行的重要措施,能使工作人员尽早发现电气一次设备的绝缘缺陷,是对设备绝缘情况进行监测的重要手段。总体来说,高压试验分为两大类:一类是非破坏性试验或称特性试验, 它是在较低电压下或用其他不损伤绝缘的方法来测试电气设备绝缘特性。常用的测试项目包括绝缘电阻、吸收比、极化指数、泄漏电流、介质损耗角正切值及电容量值等。但是非破坏性试验大多试验电压较低,目前还不能只靠它来可靠地判断绝缘的耐电强度。另一类是破坏性试验或称耐压试验,此类试验所施加的电压较高,往往能模拟电气设备在运行时的情况。它对于绝缘强度的考核非常严格,能揭露那些危险性较大的集中性缺陷,并能保证绝缘有一定的绝缘裕度,但在试验过程中可能对设备的绝缘造成击穿或是损伤,该类试验主要包括交流耐压、直流耐压。

2 高压试验安全措施及管理

2.1 提高作业能力及安全意识

高压试验中,人是根本, 提高作业人员的素质是安全管理的第一要务。因此,要加强对作业人员的业务技能及安全规程的培训,提高业务能力与风险预控意识。高压试验人员应该具备良好的技术基础, 熟悉各项试验的目的及原理、掌握试验接线的方式方法、了解被试电气设备的结构,以及对加压过程中出现异常情况进行有效处理的能力,此外,需熟记电气设备交接试验规程以及国家电网公司状态检修试验规程,严格遵守作业规程,才能对试验过程中出现的各种突发情况做出准确、合理、有效地判断[2]。

2.2 严格执行安全组织措施

在开展高压电气试验时,一定要履行好《电力安全规程》中所规定的保证安全的组织措施:工作票制度;工作许可制度;工作监护制度;工作间断、转移和终结制度等。

具体来说,高压试验应填用变电站(发电厂)第一种工作票。在高压试验室(包括户外高压试验场)进行试验时,按《电力安全工作规程(变电部分)》11中的电气试验部分的规定执行。在同一电气连接部分,高压试验工作票发出前,可能已有其他已在执行中的工作票,为此,为确保安全,在高压试验工作票发出时,应先将已发出的检修工作票收回,禁止再发出第二张工作票。如果试验过程中,需要检修配合,应将检修人员填写在高压试验工作票中。

高压试验工作不得少于两人,试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验前,试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项,交代邻近间隔的带电部位,以及其他安全注意事项。同时,要进行明确的责任分工,确保安全措施落实到位,保证高压电器试验组织严密、安全可靠。另外,可设定专门的高压电气试验监护人员,对试验现场的环境和实际操作人员的情况进行全方位监护,防止与试验无关的人员进入试验现场,避免发生不必要的人身伤害事故[3]。

2.3 切实履行安全技术措施

要做好停电;验电;装设接地线;悬挂标识牌;装设遮拦等技术措施,检查试验设备的接地状态,保证设备接地良好。高压电气试验比较特殊,每次试验加压前,应认真检查试验接线,在确认表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态均正确无误后,通知所有人员离开被试设备,并取得试验负责人许可后方可加压。加压过程中应有监护,并派人看守(当被试设备两端不在同一地点时,两端都要派人看守),非试验人员不得靠近。工作人员在全部加压过程中应精力集中,随时警戒异常现象发生,操作人应站在绝缘垫上,不得触及试验的高压引线。试验时不得进行其他检修、维护等工作。变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源、放电,将升压设备(试验设备和被试设备)的高压部分放电(末装接地线的大电容被试设备,应先行放电再做试验;高压直流试验每件一段落或试验结束时,应将设备对地放电数次)并短路接地。试验结束时,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备进行检查,恢复试验前的状态,经试验负责人复查后,进行现场清理。

定期检查高压电气试验中所使用的接地导线、验电棒及放电棒等设备。接地导线长时间的使用,容易发生断裂或者接触不良现象,放电棒等试验设备,也需定期检验其绝缘部分,确保其安全性能,以防设备不合格而危及操作人员的人身安全。操作人员必须严格遵守操作规程,在监护人的安全监护下,将安全帽、绝缘靴,绝缘手套等安全设备备齐,按照规定穿戴好[4]。

3 结束语

总而言之,由于高压试验的特殊性及危险性,要求作业人员必须具备良好的技能水平和强烈的安全意识。广大试验人员要加强对试验技术及规程的学习,提高安全意识,严格执行电力安全规程,杜绝一切的违章违规操作,才能从根本上保证高压试验的安全,创造出安全生产的良好局面。

参考文献

[1] 程锐.探討高压电气试验安全管理[J].科技创新导报,2011,(2):196.

[2] 何金良.现代电气工程师实用手册.上册[M].中国水利水电出版社,2012:206.

[3] 王敷杰.关于高压电气设备试验与安全管理的探讨[J].企业技术开发,2012,(29):132-133.

[4] 郭建新.高压电气设备试验及安全管理的研究[J].城市建设理论研究,2013,(36):339.