安全保卫会议纪要范本(合集)(完整)

安全保卫会议纪要范文(精选5篇)

  时间:20xx年12月1日

  地点:甲方会议室

  主持人:

  参加单位及人员:

  建设单位:

  监理单位:

  施工单位:

  会议内容:

  一、本周安全隐患大排查查出的具体问题:

  现场:

  1.车库临边围挡无明显醒目标示。

  2.车库内施工人员有个别人未佩戴安全帽。

  二、上周安全检查问题落实情况:

  1、上周项目部针对各楼号上料口处安全门使用后的关闭问题对责任班组进行了处罚,并制定了相应规章制度切实落实到没个班组。

  2、项目部针对施工现场情况,对施工现场消防器材进行统一排查,将不能使用的灭火器进行更换,并加强施工人员消防安全意识。

  3、项目部针对钢筋加工场地机械设备,用电情况进行排查,按要求接零接地,采取‘一机一闸一保护’,并责令施工人员保持闸箱内干净整洁。

  三、监理单位对施工现场安全工作提出的具体要求:

  1.车库主体施工已经开始进行,要求项目部在基槽周边围挡醒目位置上悬挂安全标示。

  2.车库施工人员已经进场,要求项目部对新进场的施工人员进行安全三级教育,增加施工人员的安全意识。

  3.冬季天气干燥,施工现场不得使用明火,电气焊、切割作业必须办理动火证,并严格遵守操作规范和注意清理现场可燃物品,在焊接前场地应提前清理干净,不得有冰雪,还要派专人进行防火监护,预防火灾发生,保证施工的安全进行。

  4.项目部要经常性的对施工现场消防器材进行排查,不能使用的要及时更换。

  5.加强施工人员、电梯司机的安全意识,发现问题及时处理,决不允许带病工作,并对司机进行周期性的安全常识培训。

  6.上周下雪,天气突然转凉,要求项目部针对现阶段施工人员宿舍用电情况进行排查,宿舍区也应做好防火措施,宿舍内严禁私拉乱接电线、禁止使用电热毯、电炉子等取暖设施,防止发生火灾。管理人员应不定期检查工人宿舍,并制定相应的安全措施。

  7.遇到雨雪等恶劣天气时,项目部要及时安排人员清扫积雪,清除现场积水。

  8.现阶段进入冬季施工,加强劳动保护,施工人员佩戴手套、穿胶底鞋,增加防滑措施。

  9.现阶段门窗,防火门等安装单位以开始施工,要求项目部制定成品保护措施,加强施工人员的成品保护意识。

  10.春节前是盗窃高发期,要求项目部加强安全保卫工作,做好防盗措施,加强夜间巡视力度。

  11.加强新进场施工人员的自我安全意识,发放安全帽,任何人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽。

  12.项目部要及时落实会议上提出的问题。

  四、建设单位要求:

  1、雨雪天后及时清除施工场地、运输道路上的积水和结冰,消除安全隐患;并对脚手架,脚手板上的冰雪,施工前必须清除干净后在进行施工。

  2、项目部要在大风雪后及时对用电气线路进行检查,防止线路断线和破损造成触电事故。

  3、项目部根据现阶段施工情况,制定成品保护制度,增加施工人员的成品保护意识。

  4、加强施工现场安全保卫工作,禁止无关人员进入施工现场,任何人员进入施工现场必须正确佩戴个人劳保用品。

  会签:

  建设单位:

  监理单位:

  20xx年10月30日在杭州市余杭区汤家坝河河道综合整治工程市政工程项目部会议室召开了汤家坝河、中星桥港、吴家厍港河道综合整治工程第一次工地会议,参加会议的有:建设单位、监理单位、各标段施工单位。会议由杭州余杭区城建建设处吴华锋主持,本次会议主要由各方介绍各自驻现场组织机构、人员及其分工,各施工单位汇报进场施工准备等情况;监理单位介绍监理规划主要内容并对各标段提出相关要求;业主宣布授权并介绍了工程开工准备情况,同时对施工单位的施工准备情况提出意见与要求,最终形成如下纪要:

  1、建设单位现场负责人吴华锋介绍了建设单位相关工程管理要求如:安全隐患排查、监理月报、施工月报、联系单、考勤等。同时介绍了各参建单位驻现场的组织机构及人员分工情况。

  2、建设单位介绍了目前的工作概况:汤家坝河市政单位目前可以组织进场施工;吴家厍港市政单位可以组织进场施工;其他单位做好施工准备工作,视拆迁征地处理情况再组织进场施工。

  3、本工程监理单位:杭州天恒投资建设管理有限公司。主要人员:杨卫峰(总监)、卢平(专业监理工程师),其他人员将随着工程进展进行调配。

  4、总监杨卫峰介绍了

  ①监理规划情况。

  ②近期需报审方案为:总施工组织设计、下部桩基施工方案、安全文明施工方案等。

  ③材料、设备报审;项目部尽快办理质安检查备案。

  ④隐蔽工程验收程序:自检合格—报监理验收合格后—进入下一道工序。

  5、着重强调必要的制度:工地例会议制度:每月两次,分别为15日和30日上午9:00准时在汤家坝市政现场办公室召开工地例会,由建设单位现场负责人、施工单位主要负责人、监理单位负责人参加,施工单位对

  本期生产情况及下期计划进行汇报,各单位就目前施工中存在的问题及施工相关事宜进行沟通和商讨;月报制度:工作流程,严格按制度规范执行;

  6、要求综合性工作到位,包括作好周边协调,进场人员进行三级安全教育;对监理单位的要求:要求监理方高度重视,把好工地关,施工方应积极配合,报审不能越权;施工、监理应积极配合好业主工作,加强内部沟通。

  7、要求施工单位对已交的水准点进行复核测量。

  8、汤家坝市政单位、吴家厍市政单位已根据目前可施工的范围,做好了施工准备工作,可以马上进场开展施工。

  杭州天恒投资建设管理有限公司

  第三项目监理部

  20xx年10月30日

  会议地点:宾馆X号会议室

  会议时间:X年XX月XX日上午9:30

  主持人:

  参加人员:筹建处,总监办、安全监理工程师,各驻地办安全监理工程师,各施工单位安全部长。

  会议议程:

  一、各驻地办及各施工单位对近期安全工作情况评述;

  二、总监办对各参建单位在安全工作方面提出要求;

  三、筹建处领导发言。

  会议内容:

  一、各驻地办安全监理工程师和各合同段安全负责人对近期安全工作进行总结汇报,主要包括:各驻地办及所辖施工单位近期安全工作开展情况及下一步计划等。

  二、总监办对近期安全工作提出以下要求:

  1、近期检查当中存在问题的整改。通过省站、筹建处、总监办、驻地办检查发现,各参建单位在存在安全问题整改上有了很大的改观(如:、标段),但是在日常检查中仍然发现存在着诸多问题。这就说明日常的安全工作做的还不细致,对于安全工作在做到精、准、细、严上多做文章。每一次的检查,很多时候都是个性问题,但是通过这些个性的、某一方面存在的问题,自己要延伸到其他的方面,有则改之无则加勉。例如:制度及操作规程等。

  2、对各种安全文件的落实。各单位下发的安全文件及项目部自己的安全文件当中所涉及到的要求是否都已经落实了呢?可以说文件内容涉及到工地上各类安全的方方面面,各时段(节假日、季节性)及国内建筑工程发生的案例,要对这些有关文件认真学习,并且传达到相关人员(通过培训)。

  3、安全月活动的开展,X年安全生产月主题为:安全责任重在落实。希望各单位都要开展相关的活动,并且把活动内容归档。

  4、X季到来,切实做好及工作。

  5、内业资料的完善及现场安全的重点监控。

  6、加强工人住宿生活条件改善及现场临时用电的规范使用。

  7、安全生产台帐。台账是反映一个单位安全生产管理的整体情况的资料记录。其作用主要表现在以下几个方面:

  1)、在台帐资料的记录、整理和积累过程中起到自我督促、强化安全生产管理的作用。

  2)、是企业规范管理上档次,提高企业管理水平的需要。

  3)、对单位和安全管理人员起到了自我保护的作用。

  安全生产台帐一般包括:

  1)、安全责任书(与主管单位及内部各班组签订的安全生产目标管理责任书、合同)。

  2)、安全生产机构设置的文件(领导小组、安全组织等)。

  3)、安全生产管理制度(安全生产责任制、安全技术措施计划、安全生产教育、安全生产定期检查、伤亡事故的调查和处理制度)。安全员、班组长等岗位职责。

  4)、上级有关安全生产管理部门制订和下发的制度性文件、通知、通报等。

  5)、安全宣传教育培训、学习、活动资料。

  6)、安全生产检查资料。

  7)、安全会议记录。

  8)、花名册:全员花名册,特种作业人员花名册。

  9)、新工人(含民工和临时工)三级教育。

  10)、机械、电气等设备管理资料。

  11)、安全技术交底资料。

  12)、爆破物品管理及消防台帐。

  13)、事故应急预案、事故记录和报告资料,安全事故调查处理材料。

  14)、安全设施和劳保用品购买、发放登记台帐。

  15)、其他。

  三、筹建处X工为今后的安全工作提出建议和要求:

  1、对于、标段刚刚进场,要按照文件要求把内业资料及现场标志标牌加紧完善。

  2、通过X月份的安全检查,部分施工单位的消防器材配备不齐,必须按照现场实际情况配备齐全并有相应的责任人。

  3、加强施工现场的临时用电管理。

  4、现场各种标识标牌及警示标志在丢失和损坏后要及时补齐。

  5、没有制作隧道逃生通道的单位要抓紧制作,根据实际情况设置。

  20xx年6月24-25日,中国石化股份公司安全环保部、工程部和化工事业部共同在茂名组织召开了茂名石化“6.3”火灾事故现场研讨会。茂名分公司、中国石化工程建设公司、洛阳工程公司、青岛安全工程研究院等单位的代表及特邀专家共49人参加了会议。

  会上,各单位的代表和专家听取了茂名分公司对事故情况的汇报及青岛安工院对事故初步调查情况的汇报,考察了事故现场。会议期间分成电气、火炬、自控、设备、工艺和综合管理六个小组对事故情况进行了研讨。现将会议意见纪要如下:

  一、事故原因及性质

  这是一起因D火炬承包商分子封设备质量引起火炬堵塞,在系统停车时造成火炬系统憋压,最终导致HB-102裂解炉裂解气管线发生火灾的责任事故。

  二、事故经过

  20xx年6月3日18:32分110KV外电网榭烯北线架空线遭受雷击,发生A相接地短路故障,引起乙烯北变一路电源失电,经过短时停电后(2秒以内),电源自动切换装置分别自投成功恢复供电,但短时停电导致1#聚丙烯、2#聚丙烯、1#高压聚乙烯、高密度聚乙烯、2#丁二烯、乙二醇、2#加氢、空压机C-103A/C、热电A炉、3#发电机、2#裂解甲烷氢压缩机CB-402、甲烷压缩机CB-403跳车,合计约150t/h排放量的气体排向设计能力为910t/h的D火炬。由于D火炬分子封制造质量上的缺陷,分子封内的钟罩脱落堵塞火炬筒体,致使火炬排放不畅憋压。18:46分火炬系统压力达到0.22MPa,引发2#裂解的裂解气压缩机CB301中压缸干气密封排气压力高高联锁停车,使之大约250t/h的裂解气排往火炬系统,火炬系统压力随之增至0.591Mpa,超出了裂解炉出口裂解气管线的设计压力(设计压力0.35Mpa),18:57分2#裂解的2#炉出口裂解气管线膨胀节失稳泄漏着火,发生火灾事故。

  三、事故暴露出的主要问题

  1、供配电方面

  1)110KV线路的防雷措施不完善。

  2)运行中发电机的经济运行与供配电系统安全性存在一定矛盾。

  2、火炬排放系统

  1)从现场来看,分子封内件间焊接质量存在严重问题,部分焊缝未焊透,焊缝结构不符合规范要求。制造商未能提供完整的质量控制文件。

  2)D火炬承包商中国船舶重工集团公司第711研究所提供的设计文件不完整,D火炬分子封压降、结构设计等方面的计算不完善,与设备本质安全的设计要求尚有一定差距。

  3)分子封内的固定筋板与钟罩的连接方式不尽合理,造成连接处成为薄弱环节。

  3、2#炉出口裂解气管线膨胀节

  2#炉出口裂解气管线大阀设计开关时间为195秒,试生产操作一段时间后,开关时间短的几十分钟,长的则需要1-2天,为解决开关时间过长问题,在裂解气管线上加装了膨胀节,但膨胀节的设置过程不符合有关管理规定。

  4、综合管理方面

  1)现有应急预案没有针对火炬系统压力超高内容,没有火炬系统压力超高情况下的处置方案。

  2)事故发生后对外信息发布方面存在不足。

  3)在事故现场尤其是在恶劣天气情况下,现有的通讯工具无法进行有效的通讯。

  四、应吸取的事故教训及整改建议

  1、茂名分公司应与广东供电公司联系,认真分析供电公司所属“高频线路保护”的特征,以确保110KV进线故障的切除时间。

  2、建议将110KV架空线路加装线路避雷器等防雷措施,以提高110KV线路的防雷水平。乙烯110KV北变为乙烯关键变电站,应考虑加装故障录波装置。

  3、应对快速切换、抗晃电接触器、优化再起动、调整高压电动机低电压保护整定值等措施进行综合评估、进行必要的电力系统分析计算和动态模拟实验,并做好针对性整改,以确保电力系统的安全性,防止故障后的事故扩大。

  4、重视火炬系统内的设备如分子封等的管理,优化分子封内的钟罩设计,提高强度、刚度,改进钟罩与筋板的焊接连接方式,增加挡块支腿等,同时要提高对其制造质量的监控力度。建议对中国石化同类型分子封进行检查。

  5、重视火炬系统的工艺管理,包括水封罐、分子封的排凝,设置火炬气压力高报警,大修期间应把火炬分子封列入必检项目。

  6、对现有裂解气管线的安装过程中的预紧力、应力等进行检查,确认是否同设计情况相符,对存在的偏差进行重新核算、重新调整。

  7、对现在使用的裂解气大阀的实际强度和刚度及同管线匹配情况进行核定,并组织有关专家对现有阀门开关困难的问题进行论证,提出整改建议。

  8、建议在2#裂解急冷水塔TB-220的塔顶增加一台量程为0-0.6Mpa的压力变送器。

  9、编制火炬系统故障应急预案,并进行演练。

  10、严格变更管理,全面系统地分析变更带来的风险。

  11、鉴于本次事故发生后,有些媒体大肆炒作产生了不良影响,建议认真总结在事故信息发布方面的经验教训,建立行之有效的事故信息新闻发布机制和程序。

  12、严格按照集团公司事故上报规定及时上报事故。

  一、会议时间:20xx年7月7日10:00

  二、会议地点:一矿会议室

  三、会议主持人:安全副总经理韩仰春

  四、参会人员:两矿矿长、安监处长、机电矿长,安全部主任工程师、机运专业管理人员

  五、会议内容

  首先由安全副总经理韩仰春通报了枣庄防备煤矿火灾情况。20xx年7月6日18:45分,枣庄防备煤矿井下压风机着火,致使91人被困井下,经抢救63人脱险,仍有28人被困。

  针对枣庄防备煤矿火灾情况,为接受事故教训,举一反三,保证公司安全生产,安全副总经理韩仰春安排如下:

  (一)各矿矿长牵头立即组织针对矿井防火的安全大检查,安全部有关专业、人员参与各矿的检查,保证检查仔细认真,不留死角。检查出的隐患能立即整改的,立即整改,不能立即整改的,由安全部限期督促整改。整改情况由检查、复查人员签字后存档。

  (二)各矿组织的防火安全检查要有针对性,主要检查井下防火设施的可靠性、供电设施的安全性、防火措施的落实情况、井下火源的有效控制,增强井下施工人员防火意识,保证矿井防火安全。

  (三)两矿立即提前组织反风实验,两矿反风实验工作必须在7月20日前完成,并取得良好效果。达到矿井一旦发生火灾,能够在最短时间内实现反风的目的,把灾害危害降到最低。

  (四)安全部主任工程师对以上安排的工作做好及时调度、监督、考核,使矿井防火工作扎实有效,杜绝矿井火灾事故的发生。

  安全部

  20xx年7月7日