篇一:洁净厂房拆除方案

  

  洁净室施工方案

  **有限公司工业厂房工程项目

  洁净室施工方案

  **建设工程有限公司

  洁净室施工方案

  目录

  1工程概况:..........................................................................................................................................31.1A200区域洁净室隔墙及吊顶安装。

  ......................................................................................31.2主要材料:

  ...............................................................................................................................32编制依据

  ..............................................................................................................................................33成品保护

  ..............................................................................................................................................33.1成品保护的定义

  .......................................................................................................................33.2成品保护的范围

  .......................................................................................................................43.3成品保护管理措施

  ...................................................................................................................43.4成品保护的施工方案

  ...............................................................................................................44洁净板安装..........................................................................................................................................54.1施工前基本条件

  .......................................................................................................................54.2施工工艺...................................................................................................................................54.3质量要求.................................................................................................................................135劳动力计划........................................................................................................................................146主要施工机具设备表........................................................................................................................147施工平面图........................................................................................................................................158质量控制的主要措施........................................................................................................................169安全与文明施工管理........................................................................................................................1洁净室施工方案

  1工程概况:

  1.11.2A200区域洁净室隔墙及吊顶安装。

  主要材料:

  ?

  100mm可拆卸中空墙板(协多利)(耐火极限1.0小时)

  ?

  55mm可上人岩棉夹心洁净板吊顶(协多利)

  ?

  钢制门(协多利)

  ?

  闭门器(多玛)

  ?

  锁(多玛)

  ?

  窗

  ?

  圆弧角

  ?

  硅胶(道康宁798)

  2编制依据

  本方案编制依据根据嘉科工程(上海)有限公司设计图纸,根据有关合同、技术文件和标准及电气标准规范以及辉瑞Spec(S1603401-A-SPC-0037-Clean-room,S1603401-A-SPC-0038-Clean-room,S1603401-A-SPC-0039-Clean-room,S1603401-H-SPC-0006-Filter,)编制。

  本方案所采用的国家及行业规范、标准:

  《建筑设计防火规范》

  GB50016-2014《洁净厂房设计规范》GB50073-2013《医药工业洁净厂房设计规范》GB50457-2008《洁净厂房施工及质量验收规范》(GB50591-2010)

  3成品保护

  3.1成品保护的定义

  在施工过程中,有些分部,分项工程已经完成,其它工作尚在施工,或者某些部分已经完毕开始投入使用,其它部分正在施工,如果对已完成的成品不采取妥善的措施加以保护,就会造成损伤,影响质量。因此,搞好成品保护,是一项关系到工程质量.降低工程成本.保证按期竣工的重要环节。

  洁净室施工方案

  3.2成品保护的范围

  成品保护必须贯穿于施工全过程,从原材料.半成品.直到成品各个环节,比如,环境施工过程中施工区与非施工区的环境交叉污染,结构施工过程中的半成品.地面.墙面.彩钢板顶部.洁净门.洁净窗户等等,都必须进行切实有效的保护,最终使建筑产品完美无缺的凝固艺术。

  3.3成品保护管理措施

  3.3.1狠抓成品保护的现场教育,是全体施工人员的思想上高度重视,从施工一开始就具有良好的成品保护意识。

  3.3.2严格有关成品保护的奖罚制度。

  3.3.3所有专项施工方案中均应编制专项成品保护措施。

  3.3.4施工安排做到工序安排合理,注意作好有利于成品保护的交叉作业安排,严格按顺序施工,科学施工,文明施工。

  3.3.5作好各工序及工种之间的协调工种,一个工序和工种施工避免破坏其它工种的成品,要求工序将成品保护措施写入相关的技术交底中。

  3.3.6由于本工程的特殊性和重要性,如墙面.洁净门.洁净窗户.洁净顶板等等通过各种标识管理提醒施工人员注意成品保护。

  3.4成品保护的施工方案

  3.4.1对于A200地区首先对地面进行保护然后对环境进行保护,在施工区域和非施工区域进行分离。首先在保护地面的进行打硅胶固定(方便于后期的拆除又起到密封性)洁净隔墙板地轨,使其地轨固定后进行安装隔墙板,隔墙板安装置于顶板下端口,四周缝隙用硅胶进行密封与加固;在隔墙板通向非施工区域在用PVC保护膜进行二次防护,对于PVC保护膜四周用斑马胶带粘贴在墙板,地面及顶板使其牢固等等。

  3.4.2对于施工区域及施工四周彩钢板进行防护:对于彩钢板四周先用PVC防撞板进行帖靠在洁净板上,高度为2米从地面开始进行保护,对于有窗户的地区再写上提示语来让施工人员思想高度提醒起来,,对于有贵重的物品通过的地区,要做专项的保护方案等等。

  3.4.3对于彩钢板顶面,我们首先要对顶板平面进行满布PVC板,进行初步进行顶面进行防护,对于有重物的地区,在彩钢板表面首先是PVC板再用木板或者跳板进行平布置在彩钢板上,对于具有危险的地区要做警示围栏,防止施工人员靠近。

  洁净室施工方案

  4洁净板安装

  4.1施工前基本条件

  ?

  土建结构工程施工基本结束,净化装修工程作业场地没有较大振动和噪音的其他分项工程施工作业。

  ?

  混凝土地面工程施工结束,地面符合洁净室安装要求,净化安装工程作业场所要求能够进行初步的人流,物流控制。

  ?

  施工作业面要求有足够的空间范围进行净化装修材料搬运,施工脚手架移动;施工用电安全供给。

  4.2施工工艺

  4.2.1.1彩钢板施工工艺

  ?

  室内清扫---放线--安装吊杆--安装吊梁--顶板安装--固定地槽--壁板安装--门窗安装--安装R圆角--檫板--清洗--打胶--初验--整改--清理--竣工验收—确认文件签收。

  4.2.1.2施工要点

  ?

  对施工区域内进行彻底清扫,达到清洗无积尘。在施工过程中,对施工用零部件和场地安排专人清理、清扫,做到“工完场清”。

  4.2.1.3吊顶

  ?

  用M10的膨胀螺丝和土建顶连接,用连接螺母把膨胀螺丝与丝杆连接(剪刀车不能上升到的区域采用组合式膨胀),丝杆和方形调节器连接时用2个螺母(1个普通螺母,1个法兰螺母),方形调节器可用M10的T型螺栓与吊顶龙骨连接。

  洁净室施工方案

  ?

  与钢结构管架梁连接采用虎头夹连接2个螺母。

  洁净室施工方案

  局部区域被管道及风管碰撞区域采用二次吊挂。(采用

  每块顶板的配置6个外六角自攻螺丝。

  在吊顶板的宽度方向放置吊顶大梁。

  C型钢扁担挑)?

  ??

  洁净室施工方案

  ?

  在吊顶板的长度方向放置中置铝。

  ?

  吊顶板上开的孔均用顶板包边包好。

  ?

  吊顶安装完成后用塑料薄膜保护,顶板上主要运材料路线铺设pp板。

  ?

  吊顶安装登高作业采用剪刀车和移动式脚手架。

  4.2.1.4墙板

  ?

  地轨用膨胀螺丝固定在地上(1个/500mm)。

  ?

  踢脚板盖到地轨上,用水平仪调平后,踢脚板两面打3/4”自攻螺丝(2个/500mm)。

  洁净室施工方案

  ?

  天轨用3/4”自攻螺丝打在吊顶板上(1个/500mm)。

  ?

  天轨和地轨要在一个平面上,用水平仪测量。H龙骨与吊顶和地面连接时,H龙骨的上端插到天轨中,下端插到踢脚板凹槽内。H龙骨上固定弹片(1个/500mm),墙板边缝卡在弹片中,墙板与墙板之间用铝合金饰条调整板缝。墙板一般比地轨到天轨之间的距离小10mm左右,便于安装。

  ?

  H龙骨安装好后,先安装一侧的墙板,另一侧的墙板待其他包商线管等隐蔽工作施工完成后封闭。隐蔽工作施工时间为5天。

  洁净室施工方案

  ?

  开关、插座、门禁面板需相关包商根据面板底盒尺寸进行划线,然后根据各包商所画的线现场开孔,面板安装完成后用密封胶把面板四周和彩钢板进行密封。

  ?

  开孔的设备待设备就位后根据现场位置进行开洞安装隔墙

  ?

  预留设备搬运路线,详见附图

  ?

  在安装圆弧铝料时要同时将圆角接头和外圆角接头安装上去。

  ?

  走廊区域及材料进场口安装后用5mm盖塑板板进行保护,以免材料进出对墙板造成损伤。

  4.2.1.5门

  ?

  安装门时,门框两侧安装H型龙骨,H龙骨卡在门框中间,从龙骨侧用外六角自攻螺丝固定在门框补强铁板上。

  洁净室施工方案

  4.2.1.6窗

  ?

  安装窗时,窗两侧安装H型龙骨,窗下安装龙骨补强横料做支撑,两侧龙骨和补强横料卡在窗框龙骨,窗与板之间用饰条调整缝隙。

  11洁净室施工方案

  12洁净室施工方案

  4.2.1.7密封

  ?

  每个角落里均打硅胶。

  ?

  密封硅胶:在净化区内,凡是有可能影响洁净度,灰尘外入的缝隙,均应涂胶。

  ?

  彩钢板之间的拼接缝、壁板与壁板、壁板与顶板的所有缝隙;.?

  门窗与壁板间的缝隙;

  ?

  高效过滤器与壁顶板间的缝隙;

  ?

  电气穿过壁板顶板的保护管槽与洞口边缘间的缝隙;

  ?

  所有开关插座灯具与彩钢板顶板面间的缝隙;

  ?

  玻璃与框间的缝隙。

  4.3质量要求

  ?

  对净化装修工程所用材料,零部件应符合设计要求;设计无要求的自购件应达到优质及部颁标准。金属壁板,应有质保书、性能检测报告、合格证书。

  ?

  净化装修前,室内空间必须彻底清扫至无积尘,金属壁板和配件应存放在清洁的环境中,平整地放在防潮膜上,防止变形。不合格或已损坏的产品不得安装。

  ?

  金属壁板隔墙安装要平整,板缝要垂直严密。吊顶的固定和吊挂件只能与主体结构相连,不能与设备和管线支架交叉混用。壁板和顶棚表面应光洁、平整,不起灰,不落尘,耐腐蚀,耐冲击,易清洗。

  ?

  洁净室内顶面与墙面、墙面与墙面的阴阳角采用R=50mm的铝合金圆角,并用硅密胶密封。R圆角安装必须平直,接头严密。

  ?

  所有密封窗,洁净门及隔断缝隙均需用硅胶密封。

  ?

  严格执行国家颁布净化装修工程的施工验收规范和质量评定标准,并做好各项隐蔽工程验收及记

  13洁净室施工方案

  5劳动力计划

  附件一:项目劳动力计划表

  工

  种

  彩钢板安装工

  小计

  单

  位

  人

  数

  量

  66备

  注

  6主要施工机具设备表

  LISTNameTypeQult.ProductPlace角磨机

  手电钻

  电锤

  曲线锯

  激光水准仪

  锯铝机

  配电箱

  对讲机

  焊机

  Φ10232111241ChinaChinaChinaChinaChinaChinaChinaChinaChina

  ProductYear

  14洁净室施工方案

  7施工平面图

  15洁净室施工方案

  8质量控制的主要措施

  8.1.1.1加强对施工工艺的质量控制,逐级做好技术交底,使全体施工人员熟悉本工程情况、主要特点、设计意图、技术要求、质量标准及施工操作规程。。

  8.1.1.2对施工放线工作进行复核。

  8.1.1.3对材料的质量控制:严格按质量标准订货、采购、包装和运输,材料进场按标准,严格检查验收。材料质保书或合格证妥善保管。

  8.1.1.4对每到工序进行检查,合格后进行下到工序。对中空墙板中的线管安装进行隐蔽验收后再封闭墙板。

  8.1.1.5质量检验工作

  8.1.1.6由施工班组织进行日常的自检和互检,发现问题及时处理;

  8.1.1.7由工程技术部负责人组织工序交接检查和多班作业交接检查,发现问题要分清责任随时处理;

  8.1.1.8由专职质检人员进行巡回的专职检查,尤其是注重关键部位和薄弱环节的检查,协同施工技术人员和班组解决存在的问题。

  8.1.1.9工序质量管理流程

  16洁净室施工方案

  开工报告监理工程师审查开工报告同意工序施工不同意班组自检互检填写<施工检验记录>不合格质检工程师巡回检查监理工程师检查合格或优良签发<施工检查记录>不合格进行下一道工序签发<中间交工证书>计量

  1洁净室施工方案

  9安全与文明施工管理

  9.1.1.1为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,明确工程施工全过程的安全,确保0事故,在本工程施工中决定采取以下主要措施:

  9.1.1.2建立安全、防火、防爆、治安管理体系

  ?

  安全、防火、防爆、治安管理体系领导小组,由甲方有关领导、安全负责人,施工单位的项目经理、项目安全负责人组成、安全、防火、防爆、治安管理领导小组统一领导施工现场的安全、防火、防爆、治安工作。

  ?

  安全、防火、防爆、治安工作班子,由甲方专职安全人员、施工单位专职安全人员和施工班组兼职安全员组成,是负责现场安全、防火、防爆、治安具体工作的办事机构。

  ?

  安全、防火、防爆、治安管理体系

  9.1.1.3施工防火防爆

  ?

  根据施工进展情况,及时动员和教育工地全体职工增强工地防火、防爆意识开展群防群治工作,一旦发生险情,能够全体动员积极参加,尽快消除险情。

  9.1.1.4安全生产的措施

  ?

  所有施工人员进入现场内时,都必须经过安全与消防教育,熟悉本工程,尤其是关键部位的安全与防火、防爆要求。项目经理和安全负责人,还应该在施工的各个阶段逐步向施工班组进行安全技术交底,班组也要经常向本班组成员进行安全、防火、防爆、治安教育,不断增强每个职工的安全、防火、防爆、治安意识,提高自觉性。

  ?

  所有参加工程的特种工作人员,都必须进行严格培训和考核,经有关部门批准,持有

  “特殊作业操作证”或“专业工种操作证”等,无证不得上岗。

  ?

  施工现场布置必须符合安全、防火的要求。

  在进行现场平面布置时,要严格执行国家颁发的《建筑安装工程技术规范》、建设部颁发的《十项安全措施》和浙江的有关规定;

  施工现场的危险区域应有防护措施。在坑、井、孔洞和沟道处,均应铺有与地面平齐的固定盖板和围栏、警告牌。危险处夜间应设警示红灯;

  1洁净室施工方案

  进入施工现场,必须戴好安全帽,高空作业必须系好安全带,严禁酒后作业;

  施工现场的设备、材料仓库和堆放物应保持清洁、整洁,易燃、易爆、危险品要专库存放,并设专人负责保管,合理使用;

  施工现场必须备有充足的消防器材。消防器材应放于明显的固定位置,不得随意挪动;

  进入施工现场应严格执行建设单位有关安全、防火、防爆方面的各项规定。

  ?

  加强现场临时用电的安全控制

  现场临时电气设备,必须安装漏电保护装置或可靠的接地保护;

  临时输电线路应按规定保持一定的架空高空,与周围施工地面必须有保证安全距离;

  所有电闸都必须有箱、有门、有锁,禁止一闸多用。非电气工作人员不得修理、处置电气设备;

  禁止将电源线路接触潮湿地面、接近热源或直接绑在金属物上;

  禁止将电线裸露插入插座中或裸露钩在电源开关上;

  电动工具必须有可靠的接地保护,使用手提式电动工具时应带好绝缘手套,在潮湿地带或金属容器内使用电动工具时应采取绝缘措施,应有专人监护,开关应该设在监护人便于操作的地方。

  ?

  加强对高处坠落物体打击的安全措施。

  各种脚手架的搭设必须牢靠,脚手板的铺设应符合安全要求;

  高空作业施工人员必须扎好安全带,并可靠地挂在牢固的结构上,安全带在使用之前进行检查,确认完好无损后方可使用;

  严格监督进入施工现场人员,必须正确佩带安全帽;

  吊装构件和材料时,吊具必须牢固,吊臂下严禁站人。挖土机回转半径内,不得站人。

  ?

  认真进行经常性的安全检查和监督

  全现场的安全大检查每月组织一次,有项目经理组织各专业工程师和专职安全员参加;各专业的安全检查每季度组织一次,有专业工程师、专职安全员和有关班长及兼职安全员参加;班组安全检查每月组织一次,由班组长组织成员

  1洁净室施工方案

  参加。

  ?

  安全检查主要内容:

  查安全教育活动情况。

  查各项制度的措施的落实情况。

  查现场防护设施和施工工具的完好情况。

  查职工个人防护与特殊作业岗位证持证情况。

  查前次安全检查提出的整改要求的落实情况。

  检查中发现的隐患问题,应及时归类整理,逐项落实到人,定期整改复查,检查中发现的重大的疑难问题,逐级上报领导,及时采取必要的措施,以求尽快解决。

  9.1.1.5工地文明施工措施

  ?

  建立工地文明施工责任制

  4.7.1.1项目经理的责任:

  将文明施工、环境卫生要求编入施工组织设计;;主持编制文明施工制度和工地环境卫生管理制度;

  贯彻和组织实施文明施工制度和工地环境卫生管理制度。

  ?

  工程师的责任:

  现场质检工程师、技术工程师、安全检查人员,在现场检查工程质量、安全和施工技术的同时,要检查施工班组的文明施工制度执行情况,如发现有违反文明施工制度的行为,应及时制止和纠正其错误行为。

  ?

  施工班组的责任:

  施工班组是工地文明施工措施的执行者和体现者。施工班组的每一个成员都应该成为执行文明施工的措施模范。

  9.1.1.6工地文明施工措施

  ?

  在施工区域或危险区域,必须设立醒目的警示标志,并采取警戒措施。

  ?

  施工现场应设置铭牌,铭牌的主要内容:

  工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位的名称,项目经理姓名,开竣工日期和监督电话;

  工地管理人员名单;

  2洁净室施工方案

  安全无重大事故计数牌;

  标牌设立在施工区域入口处。

  ?

  按照业主及管理单位指定的区域布置加工区域和材料堆放区域,做到材料堆放整齐、场地平整、道路畅通。

  ?

  施工过程中,严格执行各项卫生制度,包括工地保洁、操作地点的清洁,场容检查等,保持工地环境的整洁。落实各项除害措施,严格控制“四害”孽生。经常喷洒除害药水和投放除害药物。

  9.1.1.7安全施工方案详见后附件121

篇二:洁净厂房拆除方案

  

  医药化工厂设备管道拆除方案

  一、工程概况:

  本次项目的主要任务是拆除**化工甲氨基车间、除虫脲车间、危化品罐区所有旧设备,合计400多台。实施拆除前还必须得到业主对口专业工程师的书面和现场确认。

  整个装置为2栋三层厂房和露天罐区。二层、三层厂房分别各有钢结构平台分布着各种设备。吨位一般在0.5-3吨之间。

  在我方进入厂房前,现场厂房的交出证(包括厂房断水、电、汽)由**化工负责办理,厂房内的管道和设备的置换和清洗由**化工负责。在厂房内设备管道交出证全部办理完成后,我方将进入现场进行拆迁工程施工。施工过程中的动火证由**化工负责办理。动火作业监护工作**化工负责。

  二、拆除工作:

  1、管线、管架、电线、电缆、电器的拆除:

  在拆迁过程中我方将依据先附属物后主体设备的拆除原则,管线、管架、电线、电缆、电器的拆除是最先安排的。在确认管道内没有残留物后,再进行拆除工作。而电线、电缆、电器设备则要在确认电源被切断的情况下再组织施工。

  拆除工作按照自上而下、先高空后地面、先地面后地下的原则进行。

  管线、管架、电线、电缆、电器设备的重大危险因素风险削减措施:

  2、塔、罐、槽、釜类设备的拆除

  甲方做到:先期拆除所有与设备联接管道使设备处于隔离状态,在确认工艺处理结束后再对设备进行强制通风,设备测氧、测爆分析合格。甲方办理动火手续完成,并下达拆除指令后,经我方项目经理批准方可动工。所有拆除工作,必须服从现场技术人员统一指挥。

  1/设备拆除全部为保护性拆除,拆除工作将按照先准备后施工、先附属后主体的施工原则。计划上优先考虑施工周期长、工程量大的设备,从顶楼开始拆除由上至下。

  每台设备在确认重量、高度、跨度后再配备相应的起重设备实施吊装拆卸,吊装拆卸时必须先预吊确认无误后再实施吊装拆卸。

  塔、罐、槽、釜类设备拆除的重大危险因素风险削减措施:

  在设备拆除过程中由于设备全部采用保护性拆除,因此在设备下吊过程中需要拆除厂房部分墙体,依据拆除后的孔洞,制作移动防护栏,高度1.2米。暂停吊装时,必须设置防护栏安全保护。

  3、搪瓷釜拆除、保管、运输注意事项:

  搪瓷反应釜的玻璃衬里,虽具有一定的抗冲击强度,但它毕竟是一种脆性材料,苛刻的工作条件又不允许其存在任何微小缺陷。因此,为确保设备的使用性能,在拆除、运输、保管与安装过程中,应采取有效的保护措施。

  ⑴、搪瓷釜拆除前加固:

  拆除前搅拌加固:设备搪玻璃表面用水清洗干净,穿洁净胶鞋入内加固搅拌轴。采用圆木或方木十字交叉将轴固定牢稳。

  ⑵、搪瓷釜吊装:

  合理选择吊装部位。吊装设备只能采用支座、吊钩或罐体受力,不允许接管、卡子等薄弱部件受力。吊装过程中,设备不得与其它物件碰撞,应做到轻吊轻放。设备移出安装工位时,应平稳拖运,不应采用滚动、撬翻等不稳妥的方法。设备外壳任何时候严禁敲击及强烈震动。

  ⑶、搪瓷釜在待用保管过程中的注意事项:

  在有条件下,设备最好室内存放。设备于室外存放时,应注意遮盖,避免人敲物击,日晒雨淋。冬季存放时应特别注意检查罐体及温度计套管是否积水,避免因冰冻而损坏。对于装配有机械密封的反应罐或聚合釜,对密封部位应倍加防护、保持清洁。

  2/⑷、搪瓷釜在运输中的注意事项:

  搪瓷釜在运输时下铺减震草垫,四周斜面方木挤紧。钢丝绳或麻绳将设备一一固定。

  4、施工机械、机具设备用量计划

  三、拆除工程施工安全管理

  在安全环境管理上,我公司严格执行国家、行业和**化工公司的有关规定,建立一套完整的安全环境管理体系,以确保在**化工公司施工服务工作的安全进行。

  安全计划

  指导思想:以职业健康安全管理体系为主体,环境体系运行控制为基础,加强安全管理,贯彻落实方针政策,确保安全服务目标的实现。

  具体措施:

  1)落实安全生产责任制:

  2)加强安全教育培训,提高员工安全素质

  2、各级施工人员安全职责

  1)项目经理

  项目经理是该项目施工的安全负责人,对施工安全工作全面负责,组织建立健全施工安全防火网络。负责安排员工的安全教育。组织安全生产检查,发现隐患及时整改,组织参加施工中事故调查,对发生的事故按“四不放过”的原则及时处理,并按规定上报。大力支持施工安全管理员工作,全面推动施工的安全工作。加强对特种作业人员的管理,严格执行持证上岗制度。

  2)安全管理员

  3/在项目经理的领导下,负责本次施工的安全技术工作,协助项目经理贯彻有关安全生产的指示和规定,并检查督促执行情况。在业务上甲方安全监管部门的指导。

  负责监督检查施工人员正确使用劳动防护用品。施工安全设施、防护器材、灭火器材和事故隐患管理、掌握有关职业安全卫生方面情况,提出防范措施,防止发生重复事故。协助项目经理抓好施工安全检查工作,对查出的问题和隐患及时负责督促整改。发生事故时,保护好现场,救护伤员,及时了解情况,并向上级有关部门报告。健全完善安全管理基础资料,做到齐全、实用、规范化。

  3)领班安全职责

  对本班安全工作负全面责任;带头执行安全生产法律法规和规章制度,根据生产任务落实具体的安全生产措施;组织本班员工学习,贯彻执行上级、公司和部门有关安全生产规章制度;负责组织本班的安全生产检查,安全装置和安全设施的检查、维护和保养,确保生产安全;检查督促本班员工正确、合理使用和爱护劳防器具及用品,制止违章作业;组织本班事故调查、分析,制订防范措施;负责本班员工上岗的三级安全教育;组织并参加班组安全学习活动,坚持班前讲安全,班中检查安全,班后总结安全。

  4)员工安全职责

  安全生产人人有责,企业的每位员工都应在自己的岗位上认真履行各自的安全职责,对本岗位的安全生产负直接责任;严格遵守各项安全生产规章制度及操作规程,不违章作业,有权拒绝违章作业的指令;宣传、执行“三不伤害”,增强自我保护意识;积极参加班组安全学习、安全技术知识培训等安全活动;做好设备、工具等维护保养工作,保持作业现场的整洁;特种作业人员要持有效证件上岗;正确分析、判断和处理各种事故苗子,把事故消灭在萌芽状态;在发生事故时,及时如实向上级报告,并按事故应急预案正确处理,同时保护好现场。

  3、作业危险因素

  滚落、坍塌和倾覆:建筑物;槽罐;管道

  4/机械伤害:檫伤和撞击;挤压;绞缠

  高处作业:高于的作业区域;脚手架;人员或物件坠落

  起重伤害:吊装;铲运;搬运;超重;砸伤

  触电:

  临时用电线;电焊机;配电箱;照明灯;电动工具

  4、安全措施

  ①施工中的安全控制

  进入施工现场,由现场经理带领现场领班和施工人员根据委托方的“设备检修安全合格交出证”进行现场确认,若发现不合格有权提出整改要求,待合格后予以确认;参加施工的一切人员都应严格遵守执行甲方的安全管理制度和约定,公司安全生产管理制度及相应的安全技术标准和规章制度,同时必须接受安全监督管理。

  ②动火作业的基本原则

  动火作业“三不动火”原则

  A.

  没有经批准的动火许可证不动火。

  B.

  防火安全措施不落实不动火

  C.

  动火监护人(看火人)不在现场不动火

  ③脚手架搭设及高处作业

  凡距坠落高度基准面及以上,有可能坠落的高处进行作业称为高处作业;进行高处作业应办理“高处作业安全作业证”;

  5、应急管理

  ——在施工中发生人身伤害事故,要立即组织抢救伤者,并采取必要措施,防止事态扩大;

  5/——发生一般事故,在规定的时间内报告公司总部、业主等有关部门,发生火灾事故要先打火警电话,在安全的状态下积极组织扑救;

  ——发生事故按照规定的程序及时填写事故报表等有关资料,按时上报有关部门。

  ①应急组织

  应急领导小组组成:

  组

  长:

  副组长:

  成

  员:

  ②应急处理原则:

  ——停止作业,疏散无关人员,最大限度减少人员伤亡。

  ——向委托方求助,阻断危险物源,防止二次事故发生。

  ——调集救助力量,迅速控制事态发展避免或降低环境污染。

  ——保护装置、设备、设施;降低其它财产损失。

  ——处理事故险情时,首先考虑人身安全,其次应尽可能做到减少财产损失和环境污染。

  ——报告。

  ③急救报告

  急救事项发生后,施工人员应立即向公司相关部门报告并同时施救。若是人身伤害事故发生打120;火灾事故拨

  119。

  ④急救现场处置

  6/——有人受伤

  ——保持镇定;

  ——如现场危险,按正确救护的方式先将伤者移离危险地(但自己必须处于安全环境);

  ——打急救电话:120;

  ——安慰伤者,包扎伤口,对危及生命的伤员要采取人工呼吸、心肺复苏等急救措施;

  ——立即送医院抢救。

  急救事项发生后,现场指挥人员在保障人身安全的情况下采取措施防止事项扩大,减少财产损失。

  如是事故造成急救,在抢救伤者的同时,对事故现场进行有效的保护,如设置围栏或拉警戒线等。

  ⑤相关部门与联络方法

  甲方化救、火灾报警

  甲方医疗急救中心

  甲方治安报警

  公司安全部门电话:

  ⑥施工触电应急预案

  当发现有人触电时,首先应迅速拉下开关或插头尽快使触电者脱离电源,如果电源的闸刀或插头离触电地点很远,则应迅速用绝缘性良好的电工工具把电线剪断。或用干燥的木棒、木条等物迅速将电线拨离触电者。

  如果事故发生在高压设备上,为使触电者脱离电源,应立即通知供电部门停电。

  7/如果触电者在高处,在使其脱离电源时,应在其下方拦安全网,防止发生摔伤、坠落等二次伤害。

  如果触电者的伤害不严重,神志清醒,可让他就地休息一段时间,不要走动,做仔细检查,必要时送医院。

  如果触电者伤害情况严重,无呼吸,应一边拨打120急救电话,通知医院抢救,一方面采取口对口人工呼吸法抢救,并调车辆将其送医院,在转送途中,不得停止抢救工作。

  ⑦高空坠落和物体打击应急预案

  当高空坠落或物体打击导致轻伤事故,使本人工作中断时,负伤人员或最先发现的人应立即报告班组长,班组长要对伤者进行必要的救治。

  当从高空坠落或物体打击导致重伤事故时,应积极救护受伤者,将其送往最近的医院,并通知项目部领导和安全监督员,迅速采取措施防止事故蔓延扩大。

  当事故发生时,应立即调用车辆将其送往医院。当现场没有车辆时,应拔打120急救电话,通知医院抢救。

  8/8

篇三:洁净厂房拆除方案

  

  洁净车间洁净室人体和物料净化实施方案

  在洁净厂房内,人体是最主要的污染源之一。当工作人员在洁净环境中活动时,会因的人体的活动形式、动作幅度大小、衣着情况等因素产生大量的尘埃微粒。因此,在工作人员进入洁净室之前,应设置对人体和物料的净化措施。

  一、人体净化用室

  人体净化用室,包括管理、雨具存放、换鞋、换外衣、存外衣、更换洁净服等更衣类房间,卫生间、盥洗室、淋浴室、休息室等生活用室以及空气吹淋净化用室。

  在设置人体净化用室时,要注意以下要求:(1)人身净化用室的入口处,应设净鞋器。

  (2)存外衣室和洁净工作服室应分别设置。

  (3)盥洗室应设洗手和烘干设备。

  (4)洁净区范围内不得设卫生间。

  (5)空气吹室应设在洁净区人员入口处,并与洁净工作服室相邻。当工艺操作在洁工作台(箱)内进行时,可以不设空气吹淋室,但应设气闸室(设置在洁净室出入口,阻隔室外或邻室污染气流和

  压差控制而设置的缓冲间)。

  上述的要求中我们可以看到,所有进入洁净室的人员必须在人员入口处换鞋和净,其目的就是减少净化用室入口处的污染,最终保证洁净室的洁净度。目前,多数洁厂房都在人员入口处设有擦鞋、水洗净鞋、换鞋、套鞋等净鞋措施,而且是在更衣前将外用鞋脱去,换上清洁鞋或鞋套。为避免外用鞋和清洁鞋之间接触地面的污染,可考虑采用“跨越式鞋柜”换鞋、清洁平台上换鞋的隔离措施。

  在家庭生活和户外活动中,外衣表面积有大量的污染微粒和不洁物,服装本身也会散发大量的纤维屑。所以在进入洁净室之前要更换外衣,穿着洁净工作服。更衣室要将外衣及随身携带的其他物品存放在专门的衣柜中。更换外衣与更换洁净工作服室要分别设置,避免污染洁净工作服。

  在所有的操作活动中,手是交叉污染的媒介,人员在接触洁净工作服之前要洗手。操作中直接用手接触洁净工件、材料的人员可以戴洁净手套或在洁净室内洗手。洗净的手不可用普通的毛巾擦拭,避免毛巾产生纤维微粒。最好的办法就是用风吹干,可采用电热自动烘干器。

篇四:洁净厂房拆除方案

  

  洁净?房设计与施?洁净?房设计与施?:?尘车间施?要点在整个?尘车间施?过程中及《?尘车间施?及验收规范JGJ7190》中的规定,并根据施?场所洁净度控制要求的不同,具体分三个施?阶段。?、总则在整个?尘车间施?过程中,要遵循联邦标准209E,及《?尘车间施?及验收规范JGJ7190》中的规定,并根据施?场所洁净度控制要求的不同,具体分三个施?阶段:1、?般洁净阶段:指常规的设备安装阶段,包括?些机械设备、送排风系统及吊顶?架等的安装,对施?现场的清洁程度?特殊要求。在?般洁净阶段,必须遵循如下?点:进?施?区前,必须将鞋?擦?净。每天有专?负责打扫场地。每天清点?遍材料。在?尘车间施?区内禁?吸烟、?物或喝?,并在明显的位置警?所有进出?员。必须每天清除?剩的材料。?地上应有?够的垃圾箱。?员和材料的进出?须有管理?员控制。每周进??次施?队伍的清洁?作。禁?任何有污染的?作。2、?常洁净阶段:

  指当建筑外围完?之后,加压风机开始?作,所有?尘车间的施?必须在正压环境下操作的过程。此阶段包括?尘车间吊顶、地板、隔墙及洁净管道等的安装施?。在?常洁净阶段,必须遵循如下?点:进?洁净施?区前,必须穿着?尘车间施?专?的鞋,或套上?净的鞋套。经常?真空扫尘器进?打扫。每天清点?遍材料。在?尘车间施?区内禁?吸烟、?物或喝?,并在明显的位置警?所有进出?员。必须每天清除?剩的材料。?地上应有?够的垃圾箱。?员和材料的进出?须有管理?员控制每周进??次施?队伍的清洁?作。禁?任何有污染的?作。施?材料必须清洁后?可进?施?区。内部施??材料将单独包装进?现场。?洁净材料需在场外指定地?拆箱,外包装需及时仍进垃圾箱。所有?具必须清洁。3、超级洁净阶段:指?尘车间结构完成后的最后施?阶段。在此阶段,主要进??效过滤器、风淋室等对洁净等级有极?的要求的设备的安装,?艺管线,以及?些测试?作。在超级洁净阶段,必须遵循如下?点:进?洁净施?区前,必须穿着?尘车间施?专?的鞋,或套上?净的鞋套。经常?真空扫尘器或便携式带?效过滤器的吸尘器进?打扫。每天清点?遍材料。在?尘车间施?区内禁?吸烟、?物或喝?,并在明显的位置警?所有进出?员。必须每天清除?剩的材料。?地上应有?够的垃圾箱。?员和材料的进出?须有管理?员控制。每周进??次施?队伍的清洁?作。禁?任何有污染的?作。

  禁?任何有污染的?作。施?材料必须清洁后?可进?施?区。内部施??材料将单独包装进?现场。进?超洁净区域,材料必须经如下处理?可进场使?:在场外指定地?拆箱,??处必须保持正压,并且是密封的,原理同?闸?样。外包装需及时仍进垃圾箱。材料须在指定??处擦静后使?。过滤器及吊顶材料须?塑料袋保存,直到安装前再拆开作最终检测和清洁。所有材料和?具须??清洁。新风机连续运转?保证室内正压。除在?尘车间内所有施??员需穿着?净的?作服。在?尘车间内穿着洁净服。现场不可使??制和褶皱的纸板。除以上各项外,还须遵循如下?尘车间的?常规定:?尘车间内只可使?光?的本?和纸张。向每个员?发放?尘车间专?笔。铅笔或其他任何笔都不可在?尘车间内使?。如?需要,参观者不可进??尘车间,即使在施?阶段。进??尘车间需经业主或?尘车间施?负责?同意,并经负责?确认。严禁化装。洁净区和?洁净区均不可?物、喝?、抽烟。进??尘车间,开门时间不可长于正常的进门时间,除?是?闸的门。更?室的门不可同时开启。禁?在?尘车间内使?碳氢类润滑油或类似物质。所有?必须注意,他的头发完全被头罩覆盖。

  ?、?尘车间内装修施?要点:1、吊顶需是专为?尘车间设计的系统,以便于安装简易快速、坚固、美观。有?、湿两类。?吊顶?于?效过滤风机系统,湿系统?于回风空调箱带?效过滤风?系统。2、湿吊顶须?密封胶密封。3、?尘车间墙为铝合?板材,拆装灵活。4、提升地板根据洁净等级对换?次数的要求不同,带孔板的覆盖率不同。安装提升地板时,应先确定?柱的定位,?专?胶将柱固定在环氧地?上,并在胶?后测试其牢固程度。5、所有提升地板内管线不可在安装?柱前施?。三、空调通风施?要点:1、在施?现场建??条机械化?产线,标准化加?制作。为确保加?和安装有序,将按照施?的总进度先后顺序安排?产,预制品要按系统编号存放。2、风管采?国产优质镀锌钢板制作,较?规格的风管要按施?规范加固。风管咬?连续严密。3、所有的风管?吊件均采?组合式?架系统。安装快速、简便、可靠、灵活、美观整洁。4、所有风?、风量调节阀、防?阀均采?优质定型产品。5、除洁净区外,空调风管采?带加筋铝箔的矿棉板保温;板材接缝处使?专?胶密封。6、风管预制后,在通风清洁场地内?清洁剂反复清洗,以去除油污、杂物。经?然?燥后,?塑料薄膜封闭存放,在安装现场安装?段拆除?段薄膜,使系统主风管在安装完成后仍保持封闭状态。风管运?前,视风管的洁净状况,采取??擦洗的?法,进?步提?系统的洁净度。7、净化空调的施?应严格遵照国家有关的施?验收规范和?业有关规定。

  四、管道、管线施?要点:1、所有的风管?吊件均采?组合式?架系统。安装快速、简便、可靠、灵活、美观整洁。2、严格按照图纸设计要求和国家有关规范的要求,选?正确的管道品种,采取不同的连接和实验?法。如碳钢管的连接,φ75以下采?丝扣连接,φ75以上采?法兰,普通电焊连接连接。3、管道保温材料要根据设计要求选择,?般有闭孔PVC橡塑管壳、加筋铝箔的离?玻璃棉管壳。有特殊要求的地?,采?镀锌铁?或铝?外壳包复。4、管道介质的?标和流向标志等严格按照国标和图纸要求施?。5、所有管道材料、阀门材料的材质证明须妥善保存,各种清洗、试压、吹扫施?记录,隐蔽施?记录均应按《?业?属管道?程施?及验收规范》执?。

  五、电器安装要点:1、低压配管配线,要特别注意?程前期配合?建按图正确预埋的检查,配管时电管的弯曲处不应有褶皱凹?、裂缝等。电管明配时弯曲半径不应?于管外径的六倍;电缆配管不?于九倍;埋于地下或者混凝?板内不得?于?倍。配管长度应严格按照规范执?。管线过长时应加过线盒、穿线盒。明管敷设要排列整齐,管间距均等。钢管进?配电箱,开关盒时要?锁母紧固。所有导线的连接必须在盒内上锡后压接。电缆桥架要严格按施?图的?向和标?施?,安装牢固,横平竖直,两桥架间必须采?软铜跨接线连接并可靠接地。PE线和?电设备的?属外壳均应可靠接地,形成良好的接地通路。2、做好电?施?隐蔽记录,电?设备开箱检查记录,以及所有的电?材料的出?合格证明。试车前认真检验线路,做好各种绝缘、接地电阻测试,及时、认真、真实的填写各种测试报告。3、对所有机械动?设备,应做好各种开箱验收记录,设备安装记录,试车测试记录,及时、认真、真实的填写各种测试报告。五、施?质量控制重点:1、材料采购

  1、材料采购根据技术规格和设计图纸要求,由采购部门负责审核所有材料型号、品质的验收?作,包括从预算的编制,采购单的提出,定货单位的选定等环节上严格把关,保证到达现场的器材完全符合图纸规定和另业主满意的品质要求,杜绝劣等产品进?施?现场。2、原材料的保管、发放原材料的标记批量必须与材质合格证件相?致,建?材料合格证档案,按预算规定的材质发放,杜绝错?或??代?。3、施??序管理严格按照施?顺序和操作规程施?,加强?检、互检、专检,服从业主以及政府质检机构的质量监督和检查,?程变更、修订必须经业主的认可。4、施?关键?序和部位的控制坐标定位,风管的制作安装,管道的焊接和?损检验,进?和关键设备的安装,控制线路的校验,消防等关键?序的安装、调试等要制定专门的施??案,经有关部门批准后执?。六、施?技术保证措施:1、现场项?经理和技术负责?监督各专业?种?长和质量员,明确各?的岗位责任制,搞好现场的施?和现场管理,及时解决施?技术疑难问题。2、现场?长和?程技术?不断的进?步熟悉图纸和技术要求,将图纸中的错漏问题解决在施?之前。3、坚持施?顺序,严格按照施?规范和?案组织施?,关键项?还要另?编制单独的施??案。4、采取机械化、标准化施??法以提??程施?技术质量,施?班组要配备?够的施??具。5、所有技术??均要有专业技术等级证书和特殊?种专业操作证书。

  七、现场安全技术措施:1、施???和任何访问者必须严格遵守现场安全管理办法,安全操作规程。??进现场施?必须接受安全教育,特殊?种作业?员必须持有安全操作上岗证。2、现场项?部要设?安全员,随时进?安全检查。3、施??员进?现场必须带安全帽,穿安全鞋和?作服,?空作业必须系安全带,危险作业区要有明显标志或专?值守。预留孔洞要临时封堵,切实防??空坠落事故发?。4、现场设专业电?,负责施??电管理,施?照明和?电设施的维修。5、现场施?设置临时消防设施,动?作业必须配备灭?器。6、保持现场清洁,随时清理安装废弃物和废料。每天完?后做到?完料清。7、严格遵守业主和监理公司的有关整个现场的各项安全管理规定。