高山发射机房通风系统的设计
打开文本图片集
高山发射台的发射机房环境具有低温、风大、雾大的气候特点。时常有大风雨,空气湿度大。如直接将风排出到室外,容易出现风阻大、风机不工作时易出现风和雨水倒灌现象。如何解决这些问题,我们改进了机房通风系统,取得了较好的效果。
高山机房通风系统设计思路
我们的通风系统采用自动控制方式,是根据室内温度的变化自动开启或关闭换气扇。排出室内的热空气,调节温度、湿度,达到设定的效果。
先将发射机排出的热空气用管道排到一个小房间,再经过房间的专用弯道排出室外。发射机风冷所需要的冷空气过滤后经管道送到发射机的入风口。在热风管的侧面安装温控开关,当温度达到26摄氏度时,自动启动风管中的排气扇和进风管道中的进气扇。直到散热片上的温度低于26摄氏度为止。考虑到全固态发射机对灰尘的要求高,冷却风可采用三层过滤形式。第一层用初效的铝网过滤器,内有多层的剁铝,用以滤除大的尘埃颗粒,风阻很小。第二层用中效针刺微孔涤纶过滤器,其容尘面积较大,可对5微米左右的尘埃过滤。第三层使用高效滤尘箱套在风机入口处,对1微米左右的灰尘过滤。发射机进风风机的风压为150毫米汞柱,对于703台65千瓦的发射机,风量约为13000到19500立方米每小时。为保证良好的过滤效果,要求流经过滤器的风速在其推荐的范围,不能过快,风阻不能过大。为保证良好的消音效果,在风道与发射机连接处应加帆布软管等,以防止固体传音。发射机的排气应采用轴流风机组,安装在排气管道的小房间的隔墙效果较理想。
高山机房通风系统控制电路
机房通风系统采用自动控制方式,即通过散热片收集排风管温度来控制排气扇的开关,达到降低机房温度的效果。控制电路如图一:
JC1、JC2分别为测量温度和气压的传感器,它们的工作原理是当温度(气压) 发生变化时,其阻值会发生变化(温度升高,阻值变小) ,从而使比较器LM358-3脚的输入端电压发生变化。REFV为可调整的比较电压,通过试验,测量出需要使风扇工作时的输入电压(比如26度时,LM358-3脚的电压), 然后调整电位器R3,使REFV稍低于该电压。这样,当温度升高到26度以上时, LM358-3脚的输入端电压高于REFV,LM358-1脚将输出高电平,使9013导通,控制继电器输出220V,从而使风扇工作。R1、R4 的阻值选择,需要看热敏传感器的参数决定,R2、R5的选择,需要看参考电压的大小来选择。
按照我们新设计,改造机房通风系统后,保证了风源的洁净,确保全固态发射机所需的高要求工作环境,提高设备使用寿命。同时,新的通风系统有效解决风阻大和风雨倒灌的问题。更为突出的是,经过自动控制,在需要时启动排气扇长工作,其他时间停止排气扇运行,大大节约通风系统的电耗。
(作者单位:吉安八四一台 江西七O二台)