书合文秘网 - 设为首页 - 加入收藏
当前位置 首页 > 范文大全 > 公文范文 >

当前现浇楼板厚度现场检测技术探析

作者: 浏览数: 关键词: 楼板 探析 厚度 检测技术 现场

【摘要】在我国的建筑检测技术研究中,楼板厚度检测技术占据着重要位置。本文结合楼板厚度检测主要技术类型,以无损检测为主要重点,开展了针对性的实践技术研究,为楼宇检测技术发展提供技术研究支持。

【关键词】现浇楼板;楼板厚度;现场检测;无损测量

在当前的楼宇施工质量检测过程中,现浇楼板厚度现场检测占据着较为重要的位置。这主要是因为楼板厚度是否达到设计方案要求,对于建筑使用中的隔音性、稳定性以及安全性质量要求,都起到了不可忽视的作用。在工程检测技术研究中,我们将现浇楼板厚度现场检测技术,作为这一检测技术的研究的突破口,为这一技术的整体发展提供帮助。

1、当前现浇楼板厚度检测方法分析

在当前的现浇楼板厚度现场检测过程中,其常见的检测方法包括了有损检测与无损检测两种方法。下面我们分别就这两种方法进行技术分析。

1.1有损检测方式

在楼板厚度检测中,有损检测方式主要是钢卷尺检测方法,这一技术主要就是在楼板浇筑中预留孔洞,或是在楼板制定部分进行钻洞,并在孔洞位置利用钢卷尺进行测量。在实际的测量过程中,这一技术具有操作简单、技术要求小的特征,但是预留孔洞与钻孔过程容易对楼板稳定性与整体质量造成影响,因此已经在厚度测量中被逐步淘汰。目前这一方法只在部分监理单位在楼板厚度抽查检测中使用,因此不是本次研究的重点内容。

1.2无损检测方式

楼板厚度现场检测无损检测方法主要包括了水准仪与超声波两种检测方法。(1)水准仪检测方法。这一方法就是利用水准仪,对楼板顶面与地面的高度进行测量,之后再利用其高度差换算出楼板的整体厚度。这一技术方式在检测中具有两个主要优势。一是使用的测量设备水准仪是施工单位较为常见的测量设备,因此不需要投入技术成本。二是水准高度测量时施工的一个必要技术措施,进而可以在施工测量中兼具完成厚度测量工作,有效的节约了测量人力成本。因此这一技术目前在施工单位质量自测中较为常用。(2)超声波检测法。这一方法就是利用超声波检测仪,将超声波发生装置放于楼板底面,而将超声波接收装置放于楼面顶面。之后移动超声波接收装置,将两者间最短的接收距离定位楼板厚度。在实际的应用中,这一技术测量的楼板厚度误差是所有测量方法中最小的,因此提高了测量数据的准确性,但是在使用也存在技术成本投入大的问题。这一测量方法目前在建筑最终的验收检测中被广泛使用。

2、楼板厚度检测评定方法研究

无论技术人员采用哪种厚度检测方法,其检测过程并非是一点检测模式,而是多点采样、综合评定的监测方式。因此在测量过程中,我们还需要做好厚度检测评定方法研究。

2.1检测点位确定

在楼板厚度检测过程中,我们需要一般按照检测楼板的整体面积大小,将检测区域分为几个大小相等的正方形或长方形区域(如A、B、C--H区域等),之后根据区域面积确定测量点位数量。一般一个区域内的测量点位数量,应不少于三个。同时在检测中,一旦检测结果超过检测预定误差值的情况下,技术人员需要在检测区域内增加检测点位。同时单位设置中,我们需要注意两个问题。一是点位设置不应过于靠近,需要保留一定的间距(如0.3米、0.4米等),确保检测准确。二是同一区域内的检测点位应设一定上限,避免点位集中造成的检测误差的提升。

2.2检测误差确定

在检测误差确定中,我们需要考虑三个问题。一是检测方法。如超声波检测方误差较小,因此误差设定可以进来准确,而其他检测方法则误差设定可以大于超声波检测方法。二是楼板设计厚度,因为误差设置应是安装楼板设计厚度一定比例设置,因此楼板厚度数据直接影响了误差设置数据。三是误差应是正负值模式。楼板厚度检测误差应采用正负值模式(如+10、-5等),且数值确定应以设计方案为准,才能起到真正的误差数据作用。

2.3检测结果确定方式研究

由于楼板厚度检测目的的不同,其检测评价结果确定的方式也存在不同。目前楼板厚度检测工作目的主要包括了验收性检测与结构鉴定检测两种情况。(1)验收性检测。在这一检测过程中,我们需要对各检测点所获得的数据进行综合分析,一般来说80%以上检测点检测数据在误差范围内,同时所有检测中不合格的楼板厚度应小于规定误差的2倍。技术人员即可认定楼板厚度合格。而检测点合格率在80%以下的情况下,技术人员直接认定检测不合格。(2)楼板结构鉴定中的厚度检测。在楼板结构检测中,楼板厚度的检测应以《建筑结构检测技术标准》中的相关技术规定进行检测。其检测结果一般是以单块楼板5个或以上监测区域检测值的平均值作为楼板结构厚度,或是在多块楼板中按照《技术标准》确定检测位置数据。

3、无损检测方法案例分析

现在我们结合日常施工中一次水准仪无损检测过程为案例,开展检测案例分析。

在楼板厚度检测过程中,测量技术人员将水准仪安置到水平位置,使测量视线形成水平线位置,(1)测量楼板的底部高程。其主要的测量步骤如下:首先架设水准仪, 同时选择楼梯井处等一处较为固定的测量位置,将其定位为假设的高度0m。之后将水准尺置于0m与需要测量楼板板底处, 测量出两者间的水准尺读数。最后将两个读数进行加法运算,即求得被测量楼板的底板高程。(2)测量楼板顶面高程。在底部测量完成后,技术再继续测量楼板顶部高程。首先樓板顶部设置水准仪,利用水准尺测量固定点与楼板顶面的水平高度。之后将两者测量数据进行减法运算,即可求得楼板顶面的高程。(3)将两者高程进行运算,即可求得楼板厚度数据。

在测量过程中我们需要的注意的是,水准仪在安装过程中,楼板同一位置的测位,其安放位置必须保持一致。同时对于不同位置的楼板厚度检测中,其安放布置点位必须上下符合,提高测量数据准确性。

参考文献:

[1]宋留强,秦晋蜀,白冷.关于现浇楼板厚度现场检测的思考[J].重庆建筑,2007(02).

[2]苏科.关于现浇楼板厚度现场检测的思考[J].现代国企研究.2016(04).

相关文章: