试论建筑暖通空调安装工程技术要点

作者: 浏览数: 关键词: 安装工程 试论 要点 暖通空调 建筑

摘要:暖通空调的安装可以说是在暖通安装的过程中的一个极为重要的一部分,在其安装的过程中是极为复杂的,在施工的过程中,它包含的不确定性的因素有很多,所以说,在暖通空调的安装中经常会出现一些质量以及技术性问题,因此,对暖通空调的安装工程技术要点来进行研究,是具有很大的意义的。本文主要探讨暖通安装工程存在的问题及安装技术要点。

关键词:暖通工程;安装施工;工序控制

1.暖通空调安装施工中普遍存在的问题

1.1 管线、设备的定位和标高交叉严重

管线多标高、定位交叉严重暖通空调安装是一个庞大系统的工程,包括设备、管网、末端设备等的安装,伴随安装的其它管线或涉及的管道多而复杂,功能、用途各不相同。这样安装时,在设计没有详细剖面图的情况下,一方面使工程施工无法正常进行,另一方面给管理带来极大的协调困难。各自施工会造成先安装的施工管道容易安装,后安装的施工困难等问题,造成不合理或者违反规范要求,易造成返工浪费和管理上的失误,是要提前预见或避免的。

1.2空调水系统水循环问题

水系统中央空调施工中最关键的环节,施工出现问题会直接影响系统正常运行。中央空调冷冻水系统最常见的问题是冷冻水系统管道循环不畅。造成管道循环不良的原因之一是管道因各专业管线交叉,施工中没有协调处理好,造成管网出现许多气囊,影响管网循环。二是空调水系统管道清洗不干净,直接造成空调水系统堵塞。

1.3 暖通空调系统设备噪声超标问题

暖通空调终端设备运行工作时比较常见的问题是噪声太大了。噪声产生的主要来源于空调末端设备碰撞,这都是由于设计、安装的不完善。特别是安装所造成的噪音不可轻视。目前我国大部分生产风机管盘的厂家的技术还比较完善,产品的噪音系数也都能达到规格。但是大风量空调机组的技术还不能达到这个使用标准,噪声系数的实际测量结果通常比产品的样本参数高,因此在施工过程中,大风量空调机要解决隔音问题,就必须要对暖通空调的设备噪声指数作出要求。

1.4 结露滴水问题

结露滴水问题造成空调系统在调试和运行中结露滴水的原因很多,归纳起来主要有:管道安装和保温问题,管道与管件、管道与设备之间连接不严密。造成漏水主要原因有管道安装没有严格遵守操作规程施工。管道、管件材料质量低劣,进场时没有进行认真检查。系统没有严格按规范进行水压试验。

2.具体施工问题解决方案

2.1 合理解决管道标高和定位

为了使不同性能和用途的管道在建筑空间中有独立合理的布线定位,管线工程总和设计时就要合理分配管线,避免各专业管线相互交错。一定要统一安排建筑内各项管线工程,便于发现管线工程设计上存在的不合理问题。一旦发现原来工程管道的位置和走向与其他工程有冲突的时候,应该合理地提出调整位置的具体方案与相关部门进行商讨解决,使管线工程的施工和维护管理相互协调统。

2.2 解决暖通空调的水循环故障法

针对空调水系统堵塞问题,必须在施工过程中做到两点:第一、施工人员必须清理管道内壁的污垢和锈斑,然后将管口暂时封闭,避免杂物进入,最后在管道连接的时候把焊渣等杂物清理干净。第二,为了使排污更彻底,要在管网最低处安装一个大的排污阀。如果排污效果差就要增加清洗次数。在管网中应该安装临时过滤器和旁通冲洗阀门。

2.3暖通空调系统设备噪声超标与处理

空调末端设备运转噪声超标,是暖通空调工程中经常碰到的设备噪声问题。由于风机盘管技术比较成熟,国内许多厂家的风机盘管产品噪声指标都能达标。而大风量空调机组的情况却不尽如人意,往往噪声实测值比厂家提供的产品样本参数高出不少。笔者就接触过两例空调末端设备运转噪声超标的工程.一例是吊式柜机进出口虽然设有消声器,但设备的噪声超标太多而从风口传出来;另一例是吊式柜机进出口没设消声器,结果试运转时室内的噪声实测值为67dB(A),远远超过室内噪声标准。这两个工程采用变频器降低风机转速来降低噪声,但空调制冷效果受到很大影响。

因此,设计中要标出对设备噪声参数的要求,对设计时采用大风量空调机组应考虑隔声措施。当空调设备进场时应及时开箱检查,大风量空调机组未安装前最好进行通电试运行,发现噪声超标应及时更换、退货或修改完善消声措施,避免工程进入调试阶段才发现空调机组噪声超标而造成返工情况。此外合理施工可起到明显的降低噪声作用。

(1)设备安装

新风机、空调机安装采用弹簧阻尼减振器,风机与风管连接采用软连接,新风机组与水管采用软接头连接,风机盘管采用弹簧吊钩,风机盘管与水管采用软管连接。对空调机房进行吸音处理,比如在空调机房内采用隔声材料做成围护结构,以防止设备噪声外传,或在机房内贴吸声材料:采用凹凸型吸声板作为机房墙面或吊顶板,以增强吸声效果;机房应尽量减少设置门窗,且设置门窗应采用吸声门窗或吸声百叶窗,尽量减少设备噪声外传。

(2)水管安装

水管安装要严格执行国家规范,冷冻水主干管及冷却水管吊架要采用弹簧减振吊架,而且吊架不能固定在楼板上,应尽量固定在梁上,或在梁与梁之间架设槽钢横梁固定。水管穿过楼板或过墙必须采用套管,且套管与水管之间要用阻燃材料填封。

(3)风系统安装

风管制作安装要严格按照国家规范进行施工,在风机进出口安装阻抗消声器,新风进口处采用消声百叶,风管适当部位设置消声器,风管弯头部位设置消声弯头,空调和新风消声器的外部采用优质保温材料保温,与静压箱一样其内贴优质吸音材料。由于送回风管均采用低风速、大风量以降低噪声,风管截面积比较大,如果风管安装强度及其整体刚度不够,就会产生摩擦及振动噪声。建议风管吊架尽可能采用橡胶减振垫,确保风管不产生振动噪声。

(4)冷冻水管主管支架安装

比如某工程水管主管管径较大,且有轻微振动,根据笔者多年来的工程安装经验发现噪音会沿冷冻主管传递,出口处一般可达70dB(A)~80dB(A),距出口20m处可降至50dB(A)。而传来的轻微振动,沿刚性导体将无限传递。随着时间的推移,将会对设备运行带来一定的损害。经过研究、试验,对刚性支架做出改进,即在原主管刚性支架上加装弹簧减振器,使振动及噪音被在楼板与刚性支架之间的弹簧减振器有效消除。在笔者调查的某施工企业的几个工程施工中均采用了此工艺,并收到了良好的效果,故建议有关施工企业,在机房内的供回水主管、冷冻水主管也使用此工艺施工,消除噪音。

2.4 水凝结解决办法

(1) 为了不让管道发生滴水现象,在管道设计的时候它的坡度和长度都应该因地制宜。并且管道的安装要让冷凝水顺利地排出来。必要的时候还要安装水封设置。

(2)冷冻水管与风管一定要注意保温,管道材料的保温一定要注意两点:第一点是密闭性,保温的密闭性必须保证管道密封不透气,要求保温层面一丁点的破损都不允许。第二点是完整性,管道的保温绝对不能有冷损的存在,如果有冷损的情况出现就要及时采取措施,对保温材料进行敷设隔热。

3.结语

综上所述,暖通空调工程施工的质量关需要多部门共同协作才能完成的,在工程施工前需确认图纸是否满足规范,在施工过程中我们必须控制施工要点,监督整个施工过程,在施工后要进行质量的监测,不符合标准的产品禁止投入市场,提高建筑施工的质量,改善暖通空调质量管理的现状。