书合文秘网 - 设为首页 - 加入收藏
当前位置 首页 > 范文大全 > 教案设计 >

基于AT89C52的污水处理控制系统的设计

作者: 浏览数: 关键词: 污水处理 控制系统 设计 AT89C52

摘要:本文介绍了利用AT89C52型单片机,来实现多种的污水净化处理系统的自动控制,本文详细介绍了系统的硬件结构以及软件设计流程图,并且介绍了编程中的关键问题。

关键词:污水处理:数据采集;AD转换;中断控制

引言

本文设计了一种基于单片机的污水处理控制系统。该系统以AT89C52为硬件平台,针对污水的温度、PH值、透光率脉动、浊度和液位等五种较为典型的水质参数进行连续在线检测,并依据参数变化采用模糊控制策略自动调节多种净水剂的投放量,控制各个泵、阀、搅拌器的工作状态,从而实现了对多种水质参数的闭环控制。通过RS-485通信接口将数据和状态信息上传到上位机显示和存储,使系统具有良好的人机界面,用户使用简单方便。

1 基本原理

在污水处理过程中,加药反应过程是一个关键环节,由于影响加药量的因素很多,也很复杂,混凝剂的投加量不仅与处理工艺、进水浊度、pH值、流量、水质、水温等有关,还和混凝剂种类、加药地点、混合方式、混凝剂质量浓度有关。根据污水处理的工艺要求,通过改变加药量来调整絮凝澄清效果,保证气浮机流出污水的浊度在一定范围即可保证净水效果。因此,加药量的控制非常关键,太少则混凝效果不好,水中胶体未完全絮凝。太多则发生再稳定现象,不仅出水效果差,而且浪费混凝剂。根据现场污水状况和污水处理工艺特点,污水的pH值和水温基本稳定。控制系统主要根据污水流量实现控制,以气浮机的出水浊度作为反馈修正,输出信号控制加药计量泵。实现对加药量控制。根据污水的进水量O和单位污水需求混凝剂量K可以计算出加药量Ql,即QI=K×Q,单位水需求混凝剂量K可根据原水的水质、药剂的浓度等因素确定。图1为加药控制系统的结构。由于量泵加药后要经过一定时间后,才能测出污水浊度,具有很滞后性,不易实现实时控制。但可以将污水的浊度数据和流量数据传给上位机进行数据分析,制定控制参数表,在线修正单位水需求混凝剂量K,保证出水浊度符合要求的范围。

2 硬件接口设计

图2为系统的硬件结构原理图,主要包括485总线接口、模拟量I/O接口和数字量I/O接口。

2.1 485总线接口

RS-485串行总线连接,具有传输距离长、连接简单、使用灵活方便、数据传输可靠性高的特点。485总线的驱动器采用max485,它是协议控制器和物理传输线路之间的接口芯片,此器件对总线上的数据提供差动发送能力,对485控制器提供差动接收能力。在控制器和收发器之间采用高速光电耦合器6N137,提高了系统的抗干扰性能和安全性能。微处理器采用AT89C52,内部具有8K的Flash Rom,满足了程序设计要求,无需外扩程序存储器。为确保系统工作可靠,外加一片看门狗芯片X5045来防止程序“跑飞”和存储一些系统参数。

2.2 数据I/0接口

2.2.1 模拟量I/O电路

模拟量接口采用芯片TLC2543,TLC2543是Ⅱ公司的具有11个通道的12位开关电容逐次逼近串行A/D转换器,采样率为66kbit/s,采样和保持由片内采样保持电路自动完成。此多通道、小体积的TLC2543器件节省接口资源,成本低,特别适用于单片机数据采集系统的开发。由于多数的现场传感器输出是4~20mA电流信号,故系统采用Burr Brown公司的RCV420芯片进行I/V转换,RCV420是一种精密的电流,电压转换器,可靠性高,成本低,可将4~20mA的环路电流变换成0~5V的电压输出,直接输入到AD转换芯片TLC2543的相应通道即可。

模拟量输出采用MAX5102,它是MAXIX公司生产的高性能并行8位D/A转换器,具有双通道电压输出,两个通道共用一个基准电压,具有独立的片内锁存器,数据通过公共的8位输人口送到相应的数据寄存器,WR作为片选置低电平时,由控制端AO选择通道输出,每个通道的输出电压信号Vout=Vref×CODE/256。公式中,Vref为基准电压输入,CODE为输入的数字量,其范围为0-255。

模拟量输出用于控制计量泵输出流量,笔者采用的计量泵的输入控制信号是4~20mA电流。因此,需要将模拟器件输出的电压信号转换成4—20mA电流信号,故采用AD公司的电流变换器AD694。AD694是标准单路输入V/I转换芯片,供电电压为+4.5V~+36V,可为现场执行机构提供符合工业标准的4~20mA电流环路输出。输入电压信号范围根据对应管脚连接不同为0~2V或0~10V。AD694具有2V和10V的内部基准电压,可向MAX5102转换器提供2V的基准电压Vref。通过AD694将D/A转换器的0~2v电压信号转换为4~20mA电流信号,提供计量泵输入信号。

2.2.2 数字量I/O电路

数字量输入接口电路主要检测加药箱的液位信号,电路采用光电隔离器件4N25进行隔离,通过单片机的Pl口采集液位开关信号。数字量输出接口电路主要用来驱动指示灯、交流接触器和其他电气设备,输出信号用74HC573进行数据锁存,为提高输出电路的驱动能力,采用了达林顿驱动芯片ULN2004,输入和输出电路均采用直流12V供电。

3 软件结构设计

控制系统的软件设计包括485总线通信程序,加药量控制程序和数字量控制程序。图3为系统的软件流程和中断处理流程。在系统运行前要对系统进行初始化,包括通信初始化、加药量表格参数初始化。

3.1 加药量控制程序

加药量控制程序主要包括A/D转换子程序,数字滤波子程序,查表计算子程序,D/A转换子程序。根据实际污水处理工艺要求,流量信号与加药量信号基本呈线性关系,易于实现自动控制。操作人员要根据污水进水流量、出水的浊度和操作经验制定控制参数表格,在线修改线性比例,即单位污水需求混凝剂量K,这个参数由上位机监控软件设定,通过485总线传给控制系统,实现在线参数修改。

3.2 数字量控制程序

数字量输出程序用于控制现场设备的启动和停止。数字量的输入程序用于检测加药箱的液位高低。当加药箱液位处于高位时,配药过程自动停止。当加药箱液位处于低位时,自动启动配药过程,即启动配药设备(电磁阀和螺杆泵),同时开启搅拌器,充分保证混凝剂的稀释和熟化。在系统运行前,要通过设置设备的流量保证配制溶液浓度不变。

4 结束语

在实践运行中表明,由于自主开发了符合标准的基于单片机的智能控制节点,节约了大量的资金投入,改变了传统污水处理控制方式,使得系统在现场维护、运行监控、管理、故障诊断及处理等方面都取得巨大的进步。目前该系统已成功应用与绵阳市三水厂进行污水处理,并取得良好的效果。